HMIP SMI deaktivieren und wieder aktivieren

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Berndi_nwh
Beiträge: 14
Registriert: 21.11.2020, 22:57
System: CCU
Wohnort: Graz

HMIP SMI deaktivieren und wieder aktivieren

Beitrag von Berndi_nwh » 23.03.2021, 10:26

Hallo

Ich bräuchte mal ein kleine Hilfe, anscheinend bin wich wieder mal zu blöd um eine Funktion zu erstellen.

Beteiligte Komponenten sind 1x ein BWM HMIP SMI und 1x ein HMIP BSM.

Ich möchte, dass sich das Licht einschaltet wenn der BWM Bewegung erkennt und sich danach wieder ausschaltet.
Das funktioniert (das habe ich geschafft :P )

Was ich zusätzlich gerne hätte wäre, wenn ich den Schalter 1(unten) lange drücke, ich den BWM deaktiviere und wenn ich Schalter 2 (oben)am BSM
drücke ich den BWM wieder aktiviere.

Die oben genannte Aktion also Licht ein wenn Bewegung erkannt habe ich mit eine Direktverknüpfung gemacht.
Und den langen Tastendruck deaktiviert.
Dann wollte ich mit einem Programm, wenn lang gedrückt, dann BWM nicht aktiv! und das gleiche fürs einschalten des BWM machen.
Aber das funktioniert irgendwie nicht.

Was muss ich tun, damit das funktioniert? Bzw. kann man ja den BWM deaktivieren mit einer Taste, oder?
Zuletzt geändert von Roland M. am 23.03.2021, 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben

Xel66
Beiträge: 14146
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 582 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: HMIP SMI deaktivieren und wieder aktivieren

Beitrag von Xel66 » 23.03.2021, 11:36

Ich habe dieses Konstrukt nicht, aber ich würde versuchen, den langen Tastendruck in den Einstellungen des BSM für diesen Aktor deaktivieren und dann Direktverknüpfungen für die jeweiligen langen Tastendrücke mit dem SMI-Kanal anlegen.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

frd030
Beiträge: 3606
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 842 Mal
Danksagung erhalten: 539 Mal

Re: HMIP SMI deaktivieren und wieder aktivieren

Beitrag von frd030 » 23.03.2021, 12:33

Xel66 hat geschrieben:
23.03.2021, 11:36
Ich habe dieses Konstrukt nicht, aber ich würde versuchen, den langen Tastendruck in den Einstellungen des BSM für diesen Aktor deaktivieren und dann Direktverknüpfungen für die jeweiligen langen Tastendrücke mit dem SMI-Kanal anlegen.
Das Deaktivieren des langen Tastendrucks am BSM muss vor allem für die (automatisch angelegte) DV von Taster zum Aktor des BSM gemacht werden!
Die übersehen die Leute gerne!

Berndi_nwh
Beiträge: 14
Registriert: 21.11.2020, 22:57
System: CCU
Wohnort: Graz

Re: HMIP SMI deaktivieren und wieder aktivieren

Beitrag von Berndi_nwh » 23.03.2021, 12:50

frd030 hat geschrieben:
23.03.2021, 12:33
Xel66 hat geschrieben:
23.03.2021, 11:36
Ich habe dieses Konstrukt nicht, aber ich würde versuchen, den langen Tastendruck in den Einstellungen des BSM für diesen Aktor deaktivieren und dann Direktverknüpfungen für die jeweiligen langen Tastendrücke mit dem SMI-Kanal anlegen.
Das Deaktivieren des langen Tastendrucks am BSM muss vor allem für die (automatisch angelegte) DV von Taster zum Aktor des BSM gemacht werden!
Die übersehen die Leute gerne!
Ich habe eigentlich alle automatischen angelegten DV gelöscht.
Wo soll ich den langen Tastendruck deaktivieren? bei Einstellungen--> Geräte --> BSM ?
Wenn ich in meine DV gehe sieht es so aus. (siehe pdf)

Über eine DV kann ich den SMI gar nicht deaktivieren, oder? Hier geht ja nur eine Zeit x !

Was wäre der rcihtige Weg?

DV für nur Licht ein und Aus mit normalen Tastendruck.
Dv für SMI (Treppenhauslicht) auf den Aktor

Und 2 Programme für SMI ein und ausschalten?
BSM.pdf
(275 KiB) 26-mal heruntergeladen

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: HMIP SMI deaktivieren und wieder aktivieren

Beitrag von manfredh » 23.03.2021, 15:02

Für so etwas sind imo die virtuellen Kanäle prädestiniert:

- 2 Kanäle des BSM UND verknüpfen
- einen davon mit dem SMI ansteuern
- den anderen per langem Tastendruck ein- (oben) und ausschalten (unten)
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

Xel66
Beiträge: 14146
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 582 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: HMIP SMI deaktivieren und wieder aktivieren

Beitrag von Xel66 » 23.03.2021, 15:25

Berndi_nwh hat geschrieben:
23.03.2021, 12:50
Wenn ich in meine DV gehe sieht es so aus. (siehe pdf)
Nö, ich öffne keine fremden Dateien. Grafikdateien kann man hier im Forum direkt einbinden.
Berndi_nwh hat geschrieben:
23.03.2021, 12:50
Über eine DV kann ich den SMI gar nicht deaktivieren, oder?
Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ich nutze dieses Feature wegen der Nebenwirkungen nicht.
Berndi_nwh hat geschrieben:
23.03.2021, 12:50
Was wäre der rcihtige Weg?
Es ist grundsätzlich jeder Weg richtig, der das macht, was beabsichtigt ist. Aber ich würde das wie von mir beschrieben machen. Die Deaktivierung der Bewegungserkennung geht aber auch mit Programmen. Ich habe aber solchen Anwendungsfall nicht, weil bei mir die Bewegungserkennung mit der Helligkeitsinfo verknüpft ist. Und da regelt sich das von allein (benutze ich so in der Küche und Flur). Wenn ich manuell das Licht einschalte, bleibt es auch an.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Berndi_nwh
Beiträge: 14
Registriert: 21.11.2020, 22:57
System: CCU
Wohnort: Graz

Re: HMIP SMI deaktivieren und wieder aktivieren

Beitrag von Berndi_nwh » 23.03.2021, 16:17

Xel66 hat geschrieben:
23.03.2021, 15:25
Berndi_nwh hat geschrieben:
23.03.2021, 12:50
Wenn ich in meine DV gehe sieht es so aus. (siehe pdf)
Nö, ich öffne keine fremden Dateien. Grafikdateien kann man hier im Forum direkt einbinden.

Sorry, so oft schreibe ich hier nicht, aber fürs nächste mal weiß ich es.

Berndi_nwh hat geschrieben:
23.03.2021, 12:50
Über eine DV kann ich den SMI gar nicht deaktivieren, oder?
Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ich nutze dieses Feature wegen der Nebenwirkungen nicht.
Berndi_nwh hat geschrieben:
23.03.2021, 12:50
Was wäre der rcihtige Weg?
Es ist grundsätzlich jeder Weg richtig, der das macht, was beabsichtigt ist. Aber ich würde das wie von mir beschrieben machen. Die Deaktivierung der Bewegungserkennung geht aber auch mit Programmen. Ich habe aber solchen Anwendungsfall nicht, weil bei mir die Bewegungserkennung mit der Helligkeitsinfo verknüpft ist. Und da regelt sich das von allein (benutze ich so in der Küche und Flur). Wenn ich manuell das Licht einschalte, bleibt es auch an.

Ja das stimmt.

Gruß Xel66

Danke mal für die Antworten.
Ich habe mich jetzt mit der Helligkeit gespielt. Warum auch immer, ich das zuvor nicht gemacht habe. Aber das ist jetzt für mich ok.

Das mit den Virtuelle Aktoren das teste ich auch mal demnächst.

Matsch
Beiträge: 5416
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 730 Mal

Re: HMIP SMI deaktivieren und wieder aktivieren

Beitrag von Matsch » 23.03.2021, 17:21

Berndi_nwh hat geschrieben:
23.03.2021, 16:17
Virtuelle Aktoren ...
Habe ich da eine Weiterentwicklung verschlafen? :oops:

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10739
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 599 Mal
Danksagung erhalten: 2196 Mal

Re: HMIP SMI deaktivieren und wieder aktivieren

Beitrag von Baxxy » 23.03.2021, 17:46

Berndi_nwh hat geschrieben:
23.03.2021, 12:50
Über eine DV kann ich den SMI gar nicht deaktivieren, oder? Hier geht ja nur eine Zeit x !
Ich habe zwar nur einen HmIP-SMI55 zum spielen hier, aber ja...
Du kannst die Bewegungserkennung per DV für maximal 31h deaktivieren, so zumindest laut Geräteeinstellungen.
Es könnte aber sein das diese 31h mit "dauerhaft" gleichzusetzen sind. Zumindest findet man diesen Wert häufig in DV's wenn Aktoren z.B. dauerhaft EIN/AUS geschalten werden sollen (sieht man dann im Expertenmodus).

Das könnte man mal testen.
Nützt Dir aber dann auch nicht wirklich was da die Bewegungserkennung nicht wieder per DV aktiviert werden kann.

Ich würde daher die Bewegungserkennung per WebUI-Programm EIN/AUSschalten oder wie schon angesprochen ein bedingtes senden abhängig von der Helligkeit realisieren.

Edit:
Ich wollt's natürlich wissen und habe meinen SMI55 per DV zu 31h Schweigen verdonnert.
Komischerweise scheint das nur zu klappen wenn er gerade bei "Bewegung erkannt" steht.

Edit_2:
Fehlschlag. Vermutlich ein Bug in der SMI55 Firmware. Die eingestellte Zeit von 31h führt dazu das er genau nach 31Minuten wieder aktiv ist.
Das zieht sich so durch. 1h eingestellt ergibt 1Minute, 10h --> 10Min usw. Sehr kurios.

Berndi_nwh
Beiträge: 14
Registriert: 21.11.2020, 22:57
System: CCU
Wohnort: Graz

Re: HMIP SMI deaktivieren und wieder aktivieren

Beitrag von Berndi_nwh » 24.03.2021, 08:44

Danke für die Versuche.
Ich versuche gerade den SMI mit einer Taste (HM-PB-6-WM55) den SMI Aus- ein zuschalten.

Aber das funktioniert auch nicht, der Befehl wird einfach ignoriert. Der SMI schaltet munter weiter.

Wenn ich unter Startseite > Status und Bedienung > Geräte auf den SMI gehe und dort "Bewegungsmeldung ausschalten" klicke dann tut er nichts mehr.
Aber über die Taste schaffe ich es nicht den SMI zu deaktivieren.
So wie ich das sehe kann der SMI nicht deaktiviert per Taste.

Antworten