Hallo,
ich habe an einer CCU2 einen HmIP-BWTH Thermostaten angelernt. Leider verschwindet die Meldung 'Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an' unter "Servicemeldungen" nicht mehr (siehe Bild 'Meldung.jpg').
Ich habe den Thermostaten schon gelöscht und wieder neu hinzugefügt. Es erscheint wieder die Meldung und sie verschwindet nicht.
Bedienen lässt sich der Thermostat über die CCU2 und auch in umgekehrter Richtung werden die Zustände des Thermostats an die CCU2 gemeldet.
Wie kann ich den Fehler beheben?
Vielen Dank und viele Grüße
mpwh
Meldung 'Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an' verschwindet nicht
Moderator: Co-Administratoren
Meldung 'Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an' verschwindet nicht
Zuletzt geändert von mpwh am 11.04.2021, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Meldung 'Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an' verschwindet nicht
mh, das habe ich auch schon versucht und es hat leider nicht weiter geholfen.
-
- Beiträge: 23
- Registriert: 02.02.2020, 17:48
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Meldung 'Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an' verschwindet nicht
Hallo,
ich habe hier gerade das selbe Problem mit 5x HMIP-BWTH.
Liefen jetzt ca. 2 Jahre ohne irgendwelche Probleme.
Kann sie normal über die CCU3 steuern und auch am BWTH ist steuern möglich.
Knopf hat auch nicht geholfen.
Werkseinstellungen am Gerät (ohne ablernen) auch kein erfolg, hatte keine direkt verbindungen eingerichtet.
Aufgefallen ist es mir weil ich ein Programm erstellt hatte welches abfragt ob ein Ventil offen ist und mir eine Systemvariable dafür schreibt.
Also nix welt bewegendes... lösche des Programs keine änderung.
Werde dann mal eins ablernen und neu anmelden...
Gruß
Benjamin
ich habe hier gerade das selbe Problem mit 5x HMIP-BWTH.
Liefen jetzt ca. 2 Jahre ohne irgendwelche Probleme.
Kann sie normal über die CCU3 steuern und auch am BWTH ist steuern möglich.
Knopf hat auch nicht geholfen.
Werkseinstellungen am Gerät (ohne ablernen) auch kein erfolg, hatte keine direkt verbindungen eingerichtet.
Aufgefallen ist es mir weil ich ein Programm erstellt hatte welches abfragt ob ein Ventil offen ist und mir eine Systemvariable dafür schreibt.
Also nix welt bewegendes... lösche des Programs keine änderung.
Werde dann mal eins ablernen und neu anmelden...
Gruß
Benjamin
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Meldung 'Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an' verschwindet nicht
Stattdessen drüberlernen?
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
-
- Beiträge: 23
- Registriert: 02.02.2020, 17:48
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Meldung 'Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an' verschwindet nicht
So habe jetzt abgelernt und neu angelernt,
dann war der Fehler weg.
Habe ihn dann in die alten Programme aufgenommen noch alles OK.
Im Neunen Programm hatte ich Kanal 8 verwendet für "eingeschaltet", selber Fehler dann.
Alles nochmal neu, nun Kanal 10 verwendet, kein Fehler.
dann war der Fehler weg.
Habe ihn dann in die alten Programme aufgenommen noch alles OK.
Im Neunen Programm hatte ich Kanal 8 verwendet für "eingeschaltet", selber Fehler dann.
Alles nochmal neu, nun Kanal 10 verwendet, kein Fehler.
-
- Beiträge: 23
- Registriert: 02.02.2020, 17:48
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Meldung 'Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an' verschwindet nicht
Drüberlernen ging nicht...
Sprich Reset am gerät aber in der CCU nicht löschen.
War dann wieder verbunden, aber immer noch der Fehler.
Sprich Reset am gerät aber in der CCU nicht löschen.
War dann wieder verbunden, aber immer noch der Fehler.
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Meldung 'Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an' verschwindet nicht
Nein.
Drüberlernen ist: so tun, als ob man das Gerät anlernen möchte. Kein Reset irgendwo, nichts weiter.
Es passiert dann scheinbar gar nichts - außer, dass die CCU das Gerät (von dir unbemerkt) begrüßt und mit ihm (neue) Daten austauscht.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.