das ist ein schöner Start in die neue Woche
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Meine CCU3 (aktuellste Firmware) benimmt sich extrem komisch. Gestern abend war einmal eine kurze Situation, wo der Duty Circle auf 99% war. Ich habe kurz abgewartet und einen Neustart gemacht. Heute morgen wollten die Rollos hochfahren, sind aber bei knapp 50% alle abgebrochen.
Kurzer Blick in die CCU3, die auf den ersten Blick nichts außergewöhnliches gezeigt hat, aber beim Test der einzelnen Geräte oder Programme zeigte sich dann, dass NICHTS mehr reagiert. Es wird aber keine gestörte Gerätekommunikation angezeigt?
Alle Geräte reagieren auf lokalen Trigger.
Was habe ich dann gemacht? Erstmal CCU3 Neustart, keine Änderung. Löschung und Backup drauf, keine Änderung. CCU3 Stromlos machen, keine Änderung.
Was kann ich tun?
Danke euch schonmal für eure Hilfe
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Update: Das Einzige, was er anzeigte, war eine gestörte Kommunikations zum Wettersensor. Dort habe ich grade neue Batterien reingemacht und jetzt ist dort zumindest wieder alles gut. Der Duty Circle schoss direkt auf 40% hoch
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)