HmIP-BSL - Einschaltdauer begrenzt OFF, nach 31 Stunden aus
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 41
- Registriert: 16.03.2017, 10:36
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
HmIP-BSL - Einschaltdauer begrenzt OFF, nach 31 Stunden aus
Hallo zusammen,
ich nutze neuerdings einen HmIP-BSL (Firmware 1.0.2) um optisch erkennen zu können, ob die Alarmanlage (noch) scharfgestellt ist (ROT) oder nicht (GRÜN). (-> zu viele selbst herbeigeführte Fehlealarme haben den WAF deutlich herabgesetzt ).
Mein Programm setzt den Dimmer mit "Einschaltdauer begrenzt: OFF" intern auf den Parameter DV=31: Wird der Status der Alarmanlage 31 Stunden lang nicht geändert, erlöscht die Farbe. Dies sieht man auch sehr schön im Systemprotokoll.
Ist das das normale Verhalten? Kann man wirklich den Dimmaktor nicht dauerhaft beleuchten?
Die Hilfe sagt hier folgendes: Hat jemand ein ähnliches Verhalten beobachten können?
Viele Grüße, Bastian
ich nutze neuerdings einen HmIP-BSL (Firmware 1.0.2) um optisch erkennen zu können, ob die Alarmanlage (noch) scharfgestellt ist (ROT) oder nicht (GRÜN). (-> zu viele selbst herbeigeführte Fehlealarme haben den WAF deutlich herabgesetzt ).
Mein Programm setzt den Dimmer mit "Einschaltdauer begrenzt: OFF" intern auf den Parameter DV=31: Wird der Status der Alarmanlage 31 Stunden lang nicht geändert, erlöscht die Farbe. Dies sieht man auch sehr schön im Systemprotokoll.
Ist das das normale Verhalten? Kann man wirklich den Dimmaktor nicht dauerhaft beleuchten?
Die Hilfe sagt hier folgendes: Hat jemand ein ähnliches Verhalten beobachten können?
Viele Grüße, Bastian
Zuletzt geändert von Roland M. am 05.05.2021, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
-
- Beiträge: 12432
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: HmIP-BSL - Einschaltdauer begrenzt OFF, nach 31 Stunden aus
Kontaktformular von eq-3 nutzen. Sollte es da einen Fehler geben, wird der dort auch "repariert".
Gruß
Bruno
Gruß
Bruno
-
- Beiträge: 41
- Registriert: 16.03.2017, 10:36
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HmIP-BSL - Einschaltdauer begrenzt OFF, nach 31 Stunden aus
Ticket bei eq-3 ist erstellt. Ich informiere hier über deren Feedback.
Hatte vermutet, dass dies vielleicht ein bekanntes Problem / Limitierung der HmIP-BSL ist und daher zunächst hier das Forum (Suche + obrigen Beitrag) bemüht.
29 Stunden wäre ja noch eine weitere Verschlechterung gegenüber 31 Stunden. Es kommt durchaus vor, dass die Alarmanlage >31 Stunden den gleichen Status hat und die entsprechende Infobeleuchtung soll eben bis sich der Status ändert unverändert beibehalten werden.
Viele Grüße, Bastian
Hatte vermutet, dass dies vielleicht ein bekanntes Problem / Limitierung der HmIP-BSL ist und daher zunächst hier das Forum (Suche + obrigen Beitrag) bemüht.
29 Stunden wäre ja noch eine weitere Verschlechterung gegenüber 31 Stunden. Es kommt durchaus vor, dass die Alarmanlage >31 Stunden den gleichen Status hat und die entsprechende Infobeleuchtung soll eben bis sich der Status ändert unverändert beibehalten werden.
Viele Grüße, Bastian
-
- Beiträge: 12432
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: HmIP-BSL - Einschaltdauer begrenzt OFF, nach 31 Stunden aus
Wenn es so gehen soll, sollte es ja auch funktionieren. Ohne Krücke, sonstwas ...
Danke
-
- Beiträge: 14085
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 580 Mal
- Danksagung erhalten: 1492 Mal
Re: HmIP-BSL - Einschaltdauer begrenzt OFF, nach 31 Stunden aus
Nun ja, "Krücke" und so. Sitzt denn irgendjemand ständig davor und beobachtet irgendwelche Statuswechsel? Ich zeige auch Fenster-, Einbruchsmeldeanlagen-, und Paketstatus über einen BSL an. Bei mir habe ich es einfach so geregelt, dass die entsprechenden Statusänderungen in der Farbwahl gespeichert werden ohne den Dimmkanal anzusprechen, der Taster aber nur für eine gewisse Zeit (Dauer der Bewegungserkennung abhängig vom BWM) leuchtet, wenn Bewegungen (in meinem Fall im) Flur ist. Sowie man den Flur betritt, wird dann optisch der Status signalisiert (nur der Dimmkanal wird angesprochen) und ansonsten ist das Licht einfach aus. Dann benötigt man soche Krücken wie Einschaltzeiten größer 24 Stunden einfach nicht. Wenn man es länger benötigt, dann schaltet man es einfach (ohne Einschaltzeit) ein und gut. Ich kann es dem Hersteller auch nicht verübeln, wenn er bestimmte Parameter auf voraussichtlich allgemein benutzte Werte begrenzt.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- HornetRider
- Beiträge: 1769
- Registriert: 16.02.2019, 01:02
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 158 Mal
Re: HmIP-BSL - Einschaltdauer begrenzt OFF, nach 31 Stunden aus
In welcher Situation kommt das vor?
1.System: 2 HmIP-HAPs mit 95 Komponenten ~
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen
-
- Beiträge: 14085
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 580 Mal
- Danksagung erhalten: 1492 Mal
Re: HmIP-BSL - Einschaltdauer begrenzt OFF, nach 31 Stunden aus
Wenn man z.B. im Urlaub ist (OK, dann braucht man auch den Status eher nicht anzeigen), aber an einem Wochenende zu Corona-Zeiten kann das schon vorkommen.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- Baxxy
- Beiträge: 10648
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 597 Mal
- Danksagung erhalten: 2180 Mal
Re: HmIP-BSL - Einschaltdauer begrenzt OFF, nach 31 Stunden aus
Das macht er doch mit der Kanalaktion. Der Haken für "Einschaltdauer begrenzt" ist doch nicht gesetzt. Demzufolge sollte der Kanal dauerhaft EIN bleiben.
Das ist erstmal soweit korrekt. Die "31" findet man an vielen Stellen (z.B. DV's im Expertenmodus) und bedeutet normalerweise "dauerhaft".
Es scheint die Aktorfirmware interpretiert den Wert falsch, nimmt also nicht dauerhaft sondern 31h.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 41
- Registriert: 16.03.2017, 10:36
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HmIP-BSL - Einschaltdauer begrenzt OFF, nach 31 Stunden aus
Genau, ist ja ohne Einschaltzeit konfiguriert.
Es wäre natürlich ein möglicher Workaround, den Dimmer nur nach Bedarf zu schalten, bspw. per HMIP-SWDO / HmIP-SWDO-I an der Haustür. Der HmIP-BSL sitzt aber auch direkt innen an der Haustür, da muss es dann ohne spürbare Verzögerung direkt leuchten.
Andererseits soll halt auch bei Anwesenheit im Haus die Farbe jederzeit allen Familienmitgliedern signalisieren ob die Alarmanlage scharf (bitte keine Fenster+Türen öffnen) oder eben unscharf ist. Es gibt keinen Präsenzmelder bei uns derzeit der dafür herhalten könnte.
Ein anderer Workaround wäre den Dimmer nach etwa 30 Stunden nochmals per Programm neu zu setzen.
Mal schauen was eq-3 meint.
Grüße, Bastian
Es wäre natürlich ein möglicher Workaround, den Dimmer nur nach Bedarf zu schalten, bspw. per HMIP-SWDO / HmIP-SWDO-I an der Haustür. Der HmIP-BSL sitzt aber auch direkt innen an der Haustür, da muss es dann ohne spürbare Verzögerung direkt leuchten.
Andererseits soll halt auch bei Anwesenheit im Haus die Farbe jederzeit allen Familienmitgliedern signalisieren ob die Alarmanlage scharf (bitte keine Fenster+Türen öffnen) oder eben unscharf ist. Es gibt keinen Präsenzmelder bei uns derzeit der dafür herhalten könnte.
Ein anderer Workaround wäre den Dimmer nach etwa 30 Stunden nochmals per Programm neu zu setzen.
Mal schauen was eq-3 meint.
Grüße, Bastian