Konfiguration HmIP-WTH, DutyCycle

Beitrag von McFly » 18.07.2021, 21:42

Hallo zusammen,

meine Installation läuft normalerweise entspannt mit DutyCycle 7-11%. Wenn ich jedoch meine fünf Wandthermostate (HmIP-STHD, HmIP-STH, HmIP-WTH-2) in Betrieb nehme, rauscht mir der DutyCycle dauerhaft auf 55-65% ab. Alle Geräte-Firmware-Updates sind dem entsprechend nicht möglich.

Im Systemprotokoll ist mir aufgefallen, dass jedes der fünf Teile, auf Kanal 0, alle 3 Minuten sendet.
Bild

Habe ich durch eine Verbesserung der Konfiguration der Thermostate eine Möglichkeit den Kommunikationsbedarf etwas einzuschränken? Ich habe schon etwas an den zyklischen Statusmeldungen geändert, hat aber nichts gebracht :lol:
Bild
[img
3.jpg
[/img]

Viele Grüße
Silvio
Dateianhänge
2.jpg
1.jpg

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10845
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 610 Mal
Danksagung erhalten: 2229 Mal

Re: Konfiguration HmIP-WTH, DutyCycle

Beitrag von Baxxy » 18.07.2021, 22:51

McFly hat geschrieben:
18.07.2021, 21:42
Alle Geräte-Firmware-Updates sind dem entsprechend nicht möglich.
Kannst du das etwas präziser beschreiben? Bezieht sich das auf FW-Updates deiner Thermostate, oder auf andere Geräte?
50% DC + dein Grund-DC sind bei FW-Updates völlig normal.

Der 3Min Sende-Zyklus ist bei den IP-Thermostaten auch normal, wenn sie sich in einer IP-Heizgruppe befinden. Daran lässt sich auch nichts ändern solange sie Teil einer IP-Gruppe sind, das stellt aber eigentlich auch kein Problem bezüglich DC dar.

Xel66
Beiträge: 14169
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 586 Mal
Danksagung erhalten: 1501 Mal

Re: Konfiguration HmIP-WTH, DutyCycle

Beitrag von Xel66 » 18.07.2021, 22:52

McFly hat geschrieben:
18.07.2021, 21:42
Im Systemprotokoll ist mir aufgefallen, dass jedes der fünf Teile, auf Kanal 0, alle 3 Minuten sendet.
Ja, das tun alle Thermosensoren und so auch die Thermostate. Da dieses aber nicht quittierpflichtige Broadcasts sind, sind sie auch nicht schädlich für den Duty Cycle. Daran muss man nichts optimieren. Das Problem an sich steckt aber vermutlich in Deiner Programmierung. Möglicherweise hast Du irgendwelche Programme laufen, die auf Statusübermittlungen triggern und so ggf. die CCU zur quittierpflichtigen Aussendung an andere Aktoren etc. zwingen.

Ich würde mal alle Programme deaktivieren, die auf irgendwelche Statusübermittlungen von Thermostaten reagieren. Ich tippe mal, Du hast Programme, die vermeintlich auf "bei Änderung" triggern, aber durch ungünstige Programmierung wie auf "bei Aktualisierung" reagieren. Passiert häufig bei Programmen mit mehreren Triggern und SONST-WENN.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

McFly
Beiträge: 14
Registriert: 05.03.2019, 23:53
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Konfiguration HmIP-WTH, DutyCycle

Beitrag von McFly » 19.07.2021, 00:15

Baxxy hat geschrieben:
18.07.2021, 22:51
Kannst du das etwas präziser beschreiben? Bezieht sich das auf FW-Updates deiner Thermostate, oder auf andere Geräte?
50% DC + dein Grund-DC sind bei FW-Updates völlig normal.
Es sind keine Geräte-Firmwareupdates auf der CCU gespeichert die zur Übertragung anstehen. Es sind aber ein paar neue Updates für meine FSM16 Aktoren verfügbar welche ich gern herunterladen und durchführen möchte. Das kann ich mir aber sparen da die Updates bei einem DC von >50% sowieso nicht übertragen werden. Ich muss erst den DC in den Griff bekommen bevor ich an Firmware-Updates denken kann.
Xel66 hat geschrieben:
18.07.2021, 22:52
Ich würde mal alle Programme deaktivieren, die auf irgendwelche Statusübermittlungen von Thermostaten reagieren. Ich tippe mal, Du hast Programme, die vermeintlich auf "bei Änderung" triggern, aber durch ungünstige Programmierung wie auf "bei Aktualisierung" reagieren. Passiert häufig bei Programmen mit mehreren Triggern und SONST-WENN.
Ich hatte bei der Fehlersuche zuerst alle Programme deaktiviert. Das hatte aber keinen Einfluss auf den DC. Erst durch das Entnehmen der Batterien aus allen Geräten und das "stückweise wieder in Betrieb nehmen" bin ich auf die Thermostate gestoßen. Der Fehler lässt sich auch 100%ig nachvollziehen (Batterien raus 5-11% DC, Batterien wieder rein 55-65% DC).

McFly
Beiträge: 14
Registriert: 05.03.2019, 23:53
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Konfiguration HmIP-WTH, DutyCycle

Beitrag von McFly » 19.07.2021, 00:23

Ich habe noch mal bei allen fünf Thermostaten die Batterien entnommen. DC nach einer Stund 4%
4.jpg

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Konfiguration HmIP-WTH, DutyCycle

Beitrag von shartelt » 19.07.2021, 00:28

scripte oder so im Einsatz neben Deinem Fenster Auf Zeug?

McFly
Beiträge: 14
Registriert: 05.03.2019, 23:53
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Konfiguration HmIP-WTH, DutyCycle

Beitrag von McFly » 19.07.2021, 07:51

shartelt hat geschrieben:
19.07.2021, 00:28
scripte oder so im Einsatz neben Deinem Fenster Auf Zeug?
Nein, noch nicht.

MichaelN
Beiträge: 9684
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1627 Mal

Re: Konfiguration HmIP-WTH, DutyCycle

Beitrag von MichaelN » 19.07.2021, 08:49

Hast Du auch schon mal versucht die Thermostate 1 nach dem anderen in Betrieb zu nehmen?
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Xel66
Beiträge: 14169
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 586 Mal
Danksagung erhalten: 1501 Mal

Re: Konfiguration HmIP-WTH, DutyCycle

Beitrag von Xel66 » 19.07.2021, 14:36

Die zyklischen Statusmeldungen verursachen keine Duty Cycle-Erhöhung, weil es Broadcasts sind. Es muss also etwas sein, was auf diese Meldungen reagiert, also durch die Statusmeldungen getriggert wird. Und das sind im Normalfall nur Programme. Welche häufig getriggert werden, kann man am Zeitstempel der Programme identifizieren.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

McFly
Beiträge: 14
Registriert: 05.03.2019, 23:53
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Konfiguration HmIP-WTH, DutyCycle

Beitrag von McFly » 19.07.2021, 14:58

MichaelN hat geschrieben:
19.07.2021, 08:49
Hast Du auch schon mal versucht die Thermostate 1 nach dem anderen in Betrieb zu nehmen?
Ja, es ist bei allen fünf Thermostaten das gleiche Problem. Bei jedem in Betrieb nehmen geht der DC um ca. 10% nach oben.
Xel66 hat geschrieben:
19.07.2021, 14:36
Die zyklischen Statusmeldungen verursachen keine Duty Cycle-Erhöhung, weil es Broadcasts sind. Es muss also etwas sein, was auf diese Meldungen reagiert, also durch die Statusmeldungen getriggert wird. Und das sind im Normalfall nur Programme. Welche häufig getriggert werden, kann man am Zeitstempel der Programme identifizieren.
Ich habe bisher nur ein einziges Programm zur Überwachung der Fensterkontakte laufen. Wenn ich dieses deaktiviere ändert sich der DC nicht. Bisher laufen die Thermostate nur in einer HmIP-Heizungsgruppe zusammen mit jeweils einem HmIP-FSM16 Schaltaktor (Zweipunktregelung) und 1-2 Fensterkontakten.

Antworten