Direktverknüpfung
Moderator: Co-Administratoren
Direktverknüpfung
Hallo, ich möchte den Rolladenaktor HMIP-FROLL mit einer Direktverknüpfung an HMIP-WRCC2 binden und natürlich mit Programmen der CCU2 verknüpfen. Wer hat das schon gemacht und kann mir Tips geben wie ich das hin bekomme?
Zuletzt geändert von Roland M. am 27.07.2021, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
- Roland M.
- Beiträge: 9798
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1379 Mal
Re: Direktverknüpfung
Hallo und willkommen im Forum!
Ich sehe kein Problem, die beiden genannten Geräte direkt zu verknüpfen (aktuelle Firmware der CCU, die den WRCC2 auch unterstützt, vorausgesetzt), gleiche Vorgangsweise wie bei jeder anderen Direktverknüpfung auch.
DV und Programme sind natürlich auch gleichzeitig möglich.
Die Frage erscheint schon so trivial, vielleicht willst du uns erzählen, wobei du dabei die Probleme hast.
Dann kann man leichter helfen.
Roland
Ich sehe kein Problem, die beiden genannten Geräte direkt zu verknüpfen (aktuelle Firmware der CCU, die den WRCC2 auch unterstützt, vorausgesetzt), gleiche Vorgangsweise wie bei jeder anderen Direktverknüpfung auch.
DV und Programme sind natürlich auch gleichzeitig möglich.
Die Frage erscheint schon so trivial, vielleicht willst du uns erzählen, wobei du dabei die Probleme hast.
Dann kann man leichter helfen.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: Direktverknüpfung
Hallo Roland,
das dachte ich auch. Bei den herkömmlichen Aktoren von Homematic war das auch ziemlich einfach. Bei den neuen Aktoren weiß ich nicht mal welche Kanäle ich miteinander verknüpfen muss. Mir werden da auch in der Smarthomeapp mehrere Up/Dn Taster für verschiedenen Kanäle angeboten. Fakt ist , ich möchte die Taster lediglich für die Funktion hoch- und herunterfahren nutzen und ein Tastendruck auf den jeweiligen entgegengesetzten Richtungstaster soll die laufende Aktion stoppen. Das bekomme ich so nicht hin.
Uwe
das dachte ich auch. Bei den herkömmlichen Aktoren von Homematic war das auch ziemlich einfach. Bei den neuen Aktoren weiß ich nicht mal welche Kanäle ich miteinander verknüpfen muss. Mir werden da auch in der Smarthomeapp mehrere Up/Dn Taster für verschiedenen Kanäle angeboten. Fakt ist , ich möchte die Taster lediglich für die Funktion hoch- und herunterfahren nutzen und ein Tastendruck auf den jeweiligen entgegengesetzten Richtungstaster soll die laufende Aktion stoppen. Das bekomme ich so nicht hin.
Uwe
- robbi77
- Beiträge: 13855
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Direktverknüpfung
„ Smarthomeapp“ warum? Zum erstellen der DV bietet sich doch die ccu an …
Screenshots, wo das Problem liegt, könnten auch helfen.
Protip: Für das Schreiben eines Beitrages muss man nicht immer einen neuen Account anlegen …
Screenshots, wo das Problem liegt, könnten auch helfen.
Protip: Für das Schreiben eines Beitrages muss man nicht immer einen neuen Account anlegen …
Zuletzt geändert von robbi77 am 14.08.2021, 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Direktverknüpfung
Nochmal ... konkrete Fragestellung
Ich möchte einen HmIP-WRCC2 direkt mit dem HmIP-FROLL verknüpfen. Welche Kanäle müssen wie verknüpft werden damit die Funktionalität:
Taste1 kurz drücken - Rolladen fährt nach oben -> Taste 1 nochmal kurz drücken - Rolladen stoppt
Taste 2 kurz drücken - Rolladen fährt nach unden -> Taste 2 nochmal kurz drücken - Rolladen stoppt
ausgeführt wird.
Ich möchte einen HmIP-WRCC2 direkt mit dem HmIP-FROLL verknüpfen. Welche Kanäle müssen wie verknüpft werden damit die Funktionalität:
Taste1 kurz drücken - Rolladen fährt nach oben -> Taste 1 nochmal kurz drücken - Rolladen stoppt
Taste 2 kurz drücken - Rolladen fährt nach unden -> Taste 2 nochmal kurz drücken - Rolladen stoppt
ausgeführt wird.
-
- Beiträge: 5444
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 735 Mal
Re: Direktverknüpfung
Benutze doch den FROLL einfach so, wie er - und die Verknüpfungsprofile - gedacht sind!
Taste 1 kurz drücken -> Fahrtstart
Taste 2 kurz drücken (also Gegenrichtung!) -> Fahrtabbruch
Bedienungsanleitung Seite 18 "6 Bedienung"
- Roland M.
- Beiträge: 9798
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1379 Mal
Re: Direktverknüpfung
Hallo Uwe!
Ich habe im Moment keinen HmIP-{F|B}{ROLL|BL} im Zugriff, aber das ist doch immer das selbe:
Kanal :1 - untere Taste
:2 - obere Taste
:3 - Statuskanal
:4 bis :6 - virtuelle Kanäle
:7 - Wochenprogramm
Wenn du mit aktivierter Kindersicherung unterwegs bist, wirst du vermutlich :5 und :6 nicht sehen.
Also musst du bei normaler Verwendung den Kanal :4 auswählen.
Und im Gegensatz zum klassischen HM, bei dem immer Direktverknüpfungen immer ein Tastenpaar angelegt werden, musst du bei HmIP selbst die beiden DV für "auf" und "ab" einrichten.
Nochmals: die Fragestellung ist so trivial, dass es mir schwer fällt, eine sinnvolle Antwort zu geben.
Bitte zeig Screenshots von deinem Problem.
Roland
Ist das wirklich so schwer?
Ich habe im Moment keinen HmIP-{F|B}{ROLL|BL} im Zugriff, aber das ist doch immer das selbe:
Kanal :1 - untere Taste
:2 - obere Taste
:3 - Statuskanal
:4 bis :6 - virtuelle Kanäle
:7 - Wochenprogramm
Wenn du mit aktivierter Kindersicherung unterwegs bist, wirst du vermutlich :5 und :6 nicht sehen.
Also musst du bei normaler Verwendung den Kanal :4 auswählen.
Und im Gegensatz zum klassischen HM, bei dem immer Direktverknüpfungen immer ein Tastenpaar angelegt werden, musst du bei HmIP selbst die beiden DV für "auf" und "ab" einrichten.
Nochmals: die Fragestellung ist so trivial, dass es mir schwer fällt, eine sinnvolle Antwort zu geben.
Bitte zeig Screenshots von deinem Problem.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 5444
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 735 Mal
Re: Direktverknüpfung
Die Taster müssen immer mit dem Kanal verbunden werden, über den auch alle anderen Positionsvorgaben erfolgen (z.B. per Programm).
Das ist, von Spezialfällen abgesehen, fast immer Kanal 4.
-
- Beiträge: 5444
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 735 Mal
Re: Direktverknüpfung
Unklar ist vor allem, was @linusl überhaupt will. Hat er die Bedienungsanleitung nicht gelesen und erwartet ein Verhalten, das der FROLL per se nicht hat oder möchte er das standardmäßige Verhalten umprogrammieren nach seinen Vorstellungen?
Ich weiß nicht, ob man das gewünschte Verhalten in einer Direktverknüpfung so überhaupt abbilden kann, aber wenn, dann wohl ausschließlich in einem eigenen Expertenprofil. OK, wer's kann.
Ja, ist es, da die standardmäßigen Verknüpfungsprofile die gewünschte Verhaltensweise nicht anbieten
Deshalb ja die obige Fragestellung.
-
- Beiträge: 544
- Registriert: 30.06.2018, 20:31
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal