Hallo zusammen!
Ich möchte in Abhängigkeit von einem kurzen oder langen Tastendruck einer Taste auf der o.g. Fernbedienung zwei unterschiedliche Kanäle eines HMIP-Schaltaktors für jeweils eine Sekunde einschalten.
Die Idee bestand darin, dass über jeweils eine Dirketverknüpfung auf der CCU zu realisieren. Dazu nutze ich die Profileinstellung - Empfänger "Schalter ein.
Es ist jedoch scheinbar leider nicht möglich, den kurzen Tastendruck zu deaktivieren und statt dessen nur auf den langen Tastendruck zu verknüpfen. Nun gibt es noch das Profil "Expertenmodus" Hat jemand eine Idee, ob und ggf. wie sich eventuell darüber einstellen lässt, dass die Verknüpfung nur auf den langen Tastendruck reagiert und für den kanal der kurze Tastendruck deaktiviert werden kann?
Vielen Dank schon mal und VG, Jörg
HmIP-KRCA; Expertenmodus Direktverknüpfung
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 789
- Registriert: 03.02.2007, 14:57
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
HmIP-KRCA; Expertenmodus Direktverknüpfung
Zuletzt geändert von Roland M. am 13.08.2021, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
System: RaspberryMatic auf Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 (rpi3) mit RPI-RF-MOD (4.4.22)
- Baxxy
- Beiträge: 10789
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 604 Mal
- Danksagung erhalten: 2208 Mal
Re: HmIP-KRCA; Expertenmodus Direktverknüpfung
Ideen braucht man dafür nicht wirklich, die Anforderung kommt häufiger.
SHORT_PROFILE_ACTION_TYPE --> PROFILE_ACTION_TYPE_INACTIVE
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- Roland M.
- Beiträge: 9787
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1374 Mal
Re: HmIP-KRCA; Expertenmodus Direktverknüpfung
Hallo Jörg!
Dazu einfach den langen Tastendruck wie gewünscht konfigurieren, abspeichern, nochmals editieren, auf "Experte" umstellen und den Parameter SHORT_PROFILE_ACTION_TYPE auf PROFILE_ACTION_TYPE_INACTIVE setzen. Abspeichern, fertig.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...