Präsenzmelder und Lichtschalter an CCU3
Moderator: Co-Administratoren
Präsenzmelder und Lichtschalter an CCU3
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Präsenzmelder HmIP-SPI mit einem Licht-Schalt-Messaktor HmIP-BSM über ein Programm meiner CCU3 gesteuert.
Alle Geräte haben den aktuellen FW-Stand.
Ziel: Licht an, wenn Präsenz in einem Raum erkannt. Licht mit Verzögerung aus, wenn keine Präsenz mehr erkannt.
So weit, so gut. Eigentlich funktioniert mein Programm auch.
ABER: sobald das Programm einmal getriggert wurde, ist die manuelle Bedienung des HmIP-BSM gesperrt, d.h. ich kann ihn nicht mehr über die manuellen Tasten schalten, was aber möglich sein soll.
Hat dazu jemand spontan einen Idee, an welcher Stelle ich hier einen Fehler gemacht habe? Details über Konfigeinstellungen liefere ich dann natürlich gerne nach.
Danke vorab und viele Grüße
Andreas
ich habe einen Präsenzmelder HmIP-SPI mit einem Licht-Schalt-Messaktor HmIP-BSM über ein Programm meiner CCU3 gesteuert.
Alle Geräte haben den aktuellen FW-Stand.
Ziel: Licht an, wenn Präsenz in einem Raum erkannt. Licht mit Verzögerung aus, wenn keine Präsenz mehr erkannt.
So weit, so gut. Eigentlich funktioniert mein Programm auch.
ABER: sobald das Programm einmal getriggert wurde, ist die manuelle Bedienung des HmIP-BSM gesperrt, d.h. ich kann ihn nicht mehr über die manuellen Tasten schalten, was aber möglich sein soll.
Hat dazu jemand spontan einen Idee, an welcher Stelle ich hier einen Fehler gemacht habe? Details über Konfigeinstellungen liefere ich dann natürlich gerne nach.
Danke vorab und viele Grüße
Andreas
Zuletzt geändert von Roland M. am 20.09.2021, 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
- Roland M.
- Beiträge: 9778
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1369 Mal
Re: Präsenzmelder und Lichtschalter an CCU3
Hallo Andreas!
Sonst bitte Screenshot vom Programm zeigen!
Roland
Eigentlich macht man das über eine Direktverknüpfung...
Spontan bringe ich einmal die virtuellen Kanäle ins Spiel. Programm und manuelle Bedienung vielleicht auf unterschiedlichen Kanälen?ABER: sobald das Programm einmal getriggert wurde, ist die manuelle Bedienung des HmIP-BSM gesperrt, d.h. ich kann ihn nicht mehr über die manuellen Tasten schalten, was aber möglich sein soll.
Hat dazu jemand spontan einen Idee, an welcher Stelle ich hier einen Fehler gemacht habe?
Sonst bitte Screenshot vom Programm zeigen!
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Baxxy
- Beiträge: 10769
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danksagung erhalten: 2201 Mal
Re: Präsenzmelder und Lichtschalter an CCU3
Glaskugelmodus an:
Dein Programm nutzt einen anderen Kanal des BSM wie die DV, die Logik der Kanäle steht auf "OR".
Warum nicht gleich Fakten liefern? So musste die Frau erstmal meine Glaskugel entstauben...
Grüße, Baxxy
-
- Beiträge: 14148
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danksagung erhalten: 1497 Mal
Re: Präsenzmelder und Lichtschalter an CCU3
Dieses Programm bildet aber Deine Beschreibung im ersten Posting nicht ab. Die Helligkeitsabfrage passt nicht dazu (das Licht würde bei Dunkelheit nicht mehr ausgehen). Außerdem ist die Kanalzuordnung nicht erkennbar und ebenso ist keine Kanalzuordung der Taster erkennbar (da ich meine gelöscht habe, kann ich nicht mehr nachschauen, auf welchen Kanal die gingen, meine aber 5). Grundsätzlich würde ich eine solche Steuerung als Direktverknüpfung anlegen und auf den gleichen Kanal wie die Taster wirken lassen. Nur wenn Du die manuelle Steuerung (EIN) zwangsweise überlagern willst, dann würde ein separater OR-verknüpfter Kanal sinnvoller sein.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 216
- Registriert: 18.02.2021, 19:30
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Schwarzenbek
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Präsenzmelder und Lichtschalter an CCU3
Löse das ganze doch per Direktverknüpfung (wie Roland das geschrieben hat) und dann als Treppenhauslicht. Da kannst Du den Helligkeitswert eingeben sowie die Dauer wie der Aktor AN sein soll.
Ist deutlich entspannter und geht auch nicht auf kosten des DutyCycle. Zumal diese Kombi immer laufen wird, auch ohne CCU (vorausgesetzt die Batterien im BWM sind voll)
CCU3 mit RaspberryMatic
Lernt gerne und stetig dazu!
Lernt gerne und stetig dazu!
Re: Präsenzmelder und Lichtschalter an CCU3
ok, danke ich werde mal mein Glück mit der Direktverknüpfung versuchen.
Hatte ich anfangs nicht hinbekommen, aber ich glaube, ich habe auf nicht auf die korrekte Auswahl des Kanals geachtet.
Ich werde berichten.
Viele Grüße
Andreas
Hatte ich anfangs nicht hinbekommen, aber ich glaube, ich habe auf nicht auf die korrekte Auswahl des Kanals geachtet.
Ich werde berichten.
Viele Grüße
Andreas
-
- Beiträge: 151
- Registriert: 26.10.2020, 11:32
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: Präsenzmelder und Lichtschalter an CCU3
Ich habe es auch mit der Direktverknüpfing eingerichtet allerdings ging das Licht aus obwohl jemand im Raum war.
Meiner Meinung nach ist der Helligkeitsfilter in der DV das Problem.
Sobald das Licht an ist liegt die Helligkeit über dem Schwellwert und Bewegung werden ignoriert.
Meine Lösung dafür. Helligkeitsfilter raus und über ein Programm Präsenzerkenung auschalten wenn die Helligkeit über dem Schwellwert ist und kein Licht aktuell an ist.
Meiner Meinung nach ist der Helligkeitsfilter in der DV das Problem.
Sobald das Licht an ist liegt die Helligkeit über dem Schwellwert und Bewegung werden ignoriert.
Meine Lösung dafür. Helligkeitsfilter raus und über ein Programm Präsenzerkenung auschalten wenn die Helligkeit über dem Schwellwert ist und kein Licht aktuell an ist.
Zuletzt geändert von cloudman88 am 21.09.2021, 07:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Präsenzmelder und Lichtschalter an CCU3
Also, wenn ich die Direktverknüpfung als "Treppenhauslicht" einrichte (siehe Screenshot), dann schaltet das Licht gar nicht, obwohl der Melder die Präsenz erkennt.
Ändere ich die Direktverknüfung auf "toggle", dann wird das Licht eingeschaltet, aber eben leider mit der nächsten Präsenzerkennung wieder ausgeschaltet.
Leider ist das mein erstes Experiment mit einem Präsenzmelder, daher fehlen mir leider hier noch die Erfahrungswerte.... Wäre super, wenn bitte noch jemand einen Tipp oder eine Idee hätte.
Viele Grüße
Andreas
Ändere ich die Direktverknüfung auf "toggle", dann wird das Licht eingeschaltet, aber eben leider mit der nächsten Präsenzerkennung wieder ausgeschaltet.
Leider ist das mein erstes Experiment mit einem Präsenzmelder, daher fehlen mir leider hier noch die Erfahrungswerte.... Wäre super, wenn bitte noch jemand einen Tipp oder eine Idee hätte.
Viele Grüße
Andreas
-
- Beiträge: 151
- Registriert: 26.10.2020, 11:32
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: Präsenzmelder und Lichtschalter an CCU3
Die Helligkeit muss größer 0 sein.
In meinem Fall steht der Wert auf 255.
Aus dem Hilfetext
In meinem Fall steht der Wert auf 255.
Aus dem Hilfetext
Der vom Sensor gelieferte Helligkeitswert kann sehr große Werte annehmen (bis zu 100000). Damit der Sensor in direkten Verknüpfungen verwendet werden kann, muss dieser Wert auf einen Wert von 0 bis 255 (Helligkeitsschwelle) konvertiert werden.
Der gültige Bereich reicht von 0 - 255
Bei einem Wert von 255 ist der Aktor immer aktiv, bei 0 ist er inaktiv.