Hallo zusammen,
ich benötige wieder einmal euer Schwarmwissen.
Mein Vorhaben soll wie folgt aussehen.
HMIP -BSL soll in der Zeit von 20 - 00 Uhr den Status von 3 Fensterkontakten anzeigen in der Farbe Weiss.
In Der Bedingung alle 3 Sensoren mit ODER eingestellt.
Hintergrund : Bevor ich die Alarmanlage über den BSL einschalte möchte ich Visuell darauf hingewiesen werden das unten
noch Fenster offen sind .
Aktivität dann Dimmwert 100 und die Farbe Weiss.
Aktivität sonst Farbe Aus .
Das funktioniert auch alles super
ABER. ich bekomme es nicht hin mit dem Zeitmodul die gewünschte zeit wo er das ganze ausführen soll einzustellen
Ich komme mit den ganzen wenn und aber usw. einfach nicht zurecht .
Was muss bei der Bedingung stehen was die Zeit angeht. ?
Bitte um Hilfe
HMIP-BSL Zeitsteuerung
Moderator: Co-Administratoren
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: HMIP-BSL Zeitsteuerung
Wenn…. ganz unten grünes Plus „Oder“ zu einem „Und“ Wechseln und das Plus danach klicken =>
Zeitmodul => ist zwischen 20:00 und 00:00
Zeitmodul => ist zwischen 20:00 und 00:00