FROLL mit Doppelrelais; Expertenparameter?

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

eric123
Beiträge: 15
Registriert: 17.10.2021, 14:28
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: FROLL mit Doppelrelais; Expertenparameter?

Beitrag von eric123 » 20.10.2021, 13:11

damit das Thema hier einen sauberen Abschluss hat:
die HmIP-PCBS2 sind mittlerweile eingetroffen, gelötet und es funktioniert alles ohne die Doppelrelais dazwischen (in der HmIP-PCBS2 sind natürlich welche) und ohne FROLLs.
Vielen Dank für die Hilfe!

Der Vollständigkeit halber:
Zunächst ist es nun natürlich so, dass die Steuerung je Rolllade unschönerweise über 2 Kanäle erfolgen muss: einer für hoch und einer für runter... ein Thema fürs kommende WE 8)
---------------------------
piVCCU

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10647
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 596 Mal
Danksagung erhalten: 2180 Mal

Re: FROLL mit Doppelrelais; Expertenparameter?

Beitrag von Baxxy » 20.10.2021, 18:11

eric123 hat geschrieben:
20.10.2021, 13:11
Zunächst ist es nun natürlich so, dass die Steuerung je Rolllade unschönerweise über 2 Kanäle erfolgen muss: einer für hoch und einer für runter...
Naja, das sollte sich mit einem IP-Taster (BRC2) oder einer IP-Fernbedienung (RC8) und DV's (eventuell mit Expertenparameter) recht einfach funktional lösen lassen.

Grüße, Baxxy

dondaik
Beiträge: 12886
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1584 Mal
Danksagung erhalten: 221 Mal

Re: FROLL mit Doppelrelais; Expertenparameter?

Beitrag von dondaik » 20.10.2021, 18:54

die grüne dose macht nichts anderes als zwei potentialfrei kontakte bereitzustellen ..... also braucht man zwei relais .. wie bei jedem R-schalter
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13785
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 732 Mal

Re: FROLL mit Doppelrelais; Expertenparameter?

Beitrag von robbi77 » 20.10.2021, 20:08

dondaik hat geschrieben:
20.10.2021, 18:54
die grüne dose macht nichts anderes als zwei potentialfrei kontakte bereitzustellen ..... also braucht man zwei relais .. wie bei jedem R-schalter
Ja, das ist ja aber schon alles geklärt. Und funktioniert auch schon …
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

dondaik
Beiträge: 12886
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1584 Mal
Danksagung erhalten: 221 Mal

Re: FROLL mit Doppelrelais; Expertenparameter?

Beitrag von dondaik » 20.10.2021, 20:09

sorry - zu spät gesehen ... :-(
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

eric123
Beiträge: 15
Registriert: 17.10.2021, 14:28
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: FROLL mit Doppelrelais; Expertenparameter?

Beitrag von eric123 » 21.10.2021, 00:21

so siehts aktuell aus (mehr als 25x25cm Revisionsklappe war leider nicht verhandelbar :) )
Kabel sind aus der Testphase noch zu lang, müsste aber am Ende alles in die Kiste passen.
Dateianhänge
IMG_0552.jpg
---------------------------
piVCCU

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“