emufan hat geschrieben: ↑22.10.2021, 11:23
Jetzt hast Du wieder Deine Räume vermischt. Was zeigt die Gruppe mit dem Wohnzimmer Rechts Termostat an. Davon hast Du keinen Screenshot aus der CCU gepostet, sondern vom Arbeitszimmer.
Und mit der Gruppe hat das ja auch 0,0 zu tun. Denn es fehlt ja auch ohne Gruppe schon in der Anzeige und dem Datenpunkt des Geräts selbst, wo es auch ohne Gruppe bei allen anderen vorhanden ist. Da, wo Du sagst, dass es gar nicht angezeigt wird.
Es ist wurscht, welche ich poste, es verhalten sich alle grundsätzlich gleich, egal wie die Gruppen konfiguriert sind.
Nochmal: die eTRV-2 zeigen in der WebUI keinen Ventilöffnungsgrad einzeln an, ich sehe den nur in der Gruppe. Wenn ich mit PocketControl HM drauf gucke, isses umgekehrt. Das eine ist, welche Daten das Gerät liefert, das andere ist, was eine Visualisierung anzeigt - das sind zwei paar Stiefel. Und ioBroker funktioniert vermutlich wieder ganz anders. Ich wollte mit den Beispielen auch nur klar machen, dass Deine Angaben im ersten Post nicht klar waren.
EDIT: Dein Problem liegt nun aber offenbar gar nicht in der Anzeige des Öffnungsgrads an sich, sondern daran, dass eines der Ventile möglicherweise nicht richtig funktioniert und daher der eTRV-C-2 offenbar keinen gültigen Wert zurück liefert. Da er kein Display hat, kann er das allenfalls durch einen Blinkcode anzeigen - aber den hast Du ja nicht gesehen oder nicht beschrieben? Siehe Bedienungsanleitung:
Kurzes rotes Blinken im 10 s Abstand: Ventilantrieb schwergängig oder Stellbereich zu klein - Prüfen Sie, ob der Stößel des Heizungsventils klemmt.
Kurzes rotes Blinken im 10 s Abstand: Stellbereich zu groß - Überprüfen Sie die Befestigung des Heizkörperthermostats