Hallo liebe HomeMatic-Community,

ich habe seit heute einen HomeMatic IP Heizkörperthermostat (HmIP-eTRV-2) und habe ihn mit meiner RaspberryMatic gepaart. Ich möchte ihn mal mit HomeKit via HAP HomeMatic steuern und automatisieren können (Geofencing usw.).
Leider lässt sich das Thermostat über die RaspberryMatic nicht steuern. Es zeigt in der CCU WebUI die korrekte Temperatur an, auch die die man direkt am Heizkörperthermostat einstellt. Wenn ich jedoch dort etwas verstellen möchte kommt es nicht am Thermostat an. Auch wenn ich in der Geräteeinstellung die Temperaturprofile ändern möchte, geht das nicht raus an den Thermostat und es erscheint die Servicemeldung "Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an".
Die Geräte sind 3m ohne Wand dazwischen voneinander entfernt, deshalb ist das sehr merkwürdig. Neustarts beider Geräte brachten keinen Erfolg.
Im Netz finde ich leider nichts weiteres. :(

Ich hoffe hier hat jemand pfiffiges die Antwort oder kennt dieses Problem.

Liebe Grüße
Zuletzt geändert von chrisrockkz am 28.10.2021, 11:55, insgesamt 2-mal geändert.

frd030
Beiträge: 3622
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 542 Mal

Re: HomeMatic IP Thermostat lässt sich nicht per CCU steuern

Beitrag von frd030 » 26.10.2021, 08:44

chrisrockkz hat geschrieben:
25.10.2021, 21:29
Auch wenn ich in der Geräteeinstellung die Temperaturprofile ändern möchte, geht das nicht raus an den Thermostat und es erscheint die Servicemeldung "Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an".
Ich hoffe hier hat jemand pfiffiges die Antwort oder kennt dieses Problem.
Schonmal auf die kleine quadratische Systemtaste am eTRV-2 gedrückt? Verschwindet die Servicemeldung dann und ist der Thermostat dann nutzbar?

chrisrockkz
Beiträge: 52
Registriert: 25.10.2021, 21:17
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HomeMatic IP Thermostat lässt sich nicht per CCU steuern

Beitrag von chrisrockkz » 26.10.2021, 08:56

frd030 hat geschrieben:
26.10.2021, 08:44
chrisrockkz hat geschrieben:
25.10.2021, 21:29
Auch wenn ich in der Geräteeinstellung die Temperaturprofile ändern möchte, geht das nicht raus an den Thermostat und es erscheint die Servicemeldung "Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an".
Ich hoffe hier hat jemand pfiffiges die Antwort oder kennt dieses Problem.
Schonmal auf die kleine quadratische Systemtaste am eTRV-2 gedrückt? Verschwindet die Servicemeldung dann und ist der Thermostat dann nutzbar?
Hallo frd030,

ja das habe ich schon probiert. Leider passiert da nichts. Nutzbar ist er, nur nicht fernsteuerbar. Am Gerät kann ich ihn bedienen.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10836
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 608 Mal
Danksagung erhalten: 2228 Mal

Re: HomeMatic IP Thermostat lässt sich nicht per CCU steuern

Beitrag von Baxxy » 26.10.2021, 09:22

chrisrockkz hat geschrieben:
26.10.2021, 08:56
Nutzbar ist er, nur nicht fernsteuerbar.
Du schreibst von CCU3 gibst aber im Profil "alternative CCU" an.
Wenn es keine RaspberryMatic ist könntest du mal die Carrier Sense Anzeige aktivieren.
viewtopic.php?f=31&t=64657&p=667178&hil ... el#p636443

Grüße, Baxxy

chrisrockkz
Beiträge: 52
Registriert: 25.10.2021, 21:17
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HomeMatic IP Thermostat lässt sich nicht per CCU steuern

Beitrag von chrisrockkz » 26.10.2021, 09:32

Baxxy hat geschrieben:
26.10.2021, 09:22
chrisrockkz hat geschrieben:
26.10.2021, 08:56
Nutzbar ist er, nur nicht fernsteuerbar.
Du schreibst von CCU3 gibst aber im Profil "alternative CCU" an.
Wenn es keine RaspberryMatic ist könntest du mal die Carrier Sense Anzeige aktivieren.
viewtopic.php?f=31&t=64657&p=667178&hil ... el#p636443

Grüße, Baxxy
Hallo Baxxy,
ich hatte gestern beim Suchen nach Lösungen leider zu viel CCU3 im Kopf, sorry - blöder Neulingsfehler. Ich ändere das hier mal ab. Ist natürlich ein RaspberryMatic. Damit fällt dein Lösungsansatz womöglich weg?

Grüße

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10836
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 608 Mal
Danksagung erhalten: 2228 Mal

Re: HomeMatic IP Thermostat lässt sich nicht per CCU (RaspberryMatic) steuern

Beitrag von Baxxy » 26.10.2021, 09:36

chrisrockkz hat geschrieben:
26.10.2021, 09:32
Damit fällt dein Lösungsansatz womöglich weg?
Alles gut, das wird häufiger mal durcheinandergewürfelt.
Wenn du schon RaspberryMatic hast umso besser. Schau auf die Startseite, dort sollte neben dem DutyCycle-Balken ein CS-Balken sein (vorausgesetzt du hast das neuere große Funkmodul RPI-RF-MOD).

Grüße, Baxxy

chrisrockkz
Beiträge: 52
Registriert: 25.10.2021, 21:17
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HomeMatic IP Thermostat lässt sich nicht per CCU (RaspberryMatic) steuern

Beitrag von chrisrockkz » 26.10.2021, 09:56

Baxxy hat geschrieben:
26.10.2021, 09:36
chrisrockkz hat geschrieben:
26.10.2021, 09:32
Damit fällt dein Lösungsansatz womöglich weg?
Alles gut, das wird häufiger mal durcheinandergewürfelt.
Wenn du schon RaspberryMatic hast umso besser. Schau auf die Startseite, dort sollte neben dem DutyCycle-Balken ein CS-Balken sein (vorausgesetzt du hast das neuere große Funkmodul RPI-RF-MOD).

Grüße, Baxxy
Habe leider "nur" das kleinere HM-MOD-RPI-PCB Modul. Hatte gedacht, das hat nur HMIP wired zusätzlich zum kleinen Modul und mich (weil ich natürlich ein kleines Raspberry-Gehäuse da habe) dann für das kleinere entschieden. :?

frd030
Beiträge: 3622
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 542 Mal

Re: HomeMatic IP Thermostat lässt sich nicht per CCU (RaspberryMatic) steuern

Beitrag von frd030 » 26.10.2021, 12:28

chrisrockkz hat geschrieben:
26.10.2021, 09:56
Habe leider "nur" das kleinere HM-MOD-RPI-PCB Modul. Hatte gedacht, das hat nur HMIP wired zusätzlich zum kleinen Modul und mich (weil ich natürlich ein kleines Raspberry-Gehäuse da habe) dann für das kleinere entschieden. :?
Ok, CS nicht sichtbar, DC ist vermutlich ok?
Thermostat mal resetten, ablernen und neu anlernen (Adaptierfahrt nicht vergessen).
Ansonsten schauen, ob es potentielle Funkstörer in der Nähe der RM gibt (WLAN, DECT, Bluetooth, USB-Kabel/Gehäuse, Netzteile, etc.). Alle potentiellen Störquellen mal wegräumen oder die RM mal ein paar Meter versetzten und schauen, ob das Problem dann weg ist.

chrisrockkz
Beiträge: 52
Registriert: 25.10.2021, 21:17
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HomeMatic IP Thermostat lässt sich nicht per CCU (RaspberryMatic) steuern

Beitrag von chrisrockkz » 26.10.2021, 12:31

frd030 hat geschrieben:
26.10.2021, 12:28
chrisrockkz hat geschrieben:
26.10.2021, 09:56
Habe leider "nur" das kleinere HM-MOD-RPI-PCB Modul. Hatte gedacht, das hat nur HMIP wired zusätzlich zum kleinen Modul und mich (weil ich natürlich ein kleines Raspberry-Gehäuse da habe) dann für das kleinere entschieden. :?
Ok, CS nicht sichtbar, DC ist vermutlich ok?
Thermostat mal resetten, ablernen und neu anlernen (Adaptierfahrt nicht vergessen).
Ansonsten schauen, ob es potentielle Funkstörer in der Nähe der RM gibt (WLAN, DECT, Bluetooth, USB-Kabel/Gehäuse, Netzteile, etc.). Alle potentiellen Störquellen mal wegräumen oder die RM mal ein paar Meter versetzten und schauen, ob das Problem dann weg ist.
DC ist bei 1, das ist ja ok?! Der Raspberry steht in der Tat in der Nähe des W-Lan Routers. Ich werde diesen mal wo anders positionieren und schauen ob es geht. Resetten, ablernen und neu anlernen ergab keine Änderung.

frd030
Beiträge: 3622
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 542 Mal

Re: HomeMatic IP Thermostat lässt sich nicht per CCU (RaspberryMatic) steuern

Beitrag von frd030 » 26.10.2021, 13:16

Ja, DC ist ok.

Versuch macht kluch... viel Erfolg.