2x Wandthermostat in Gruppe
Moderator: Co-Administratoren
- robbi77
- Beiträge: 13864
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: 2x Wandthermostat in Gruppe
Da diese Konstellation wohl hier noch niemand hatte, könnte man ja mal den Hersteller fragen?
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 17
- Registriert: 04.11.2021, 20:25
- System: CCU
Re: 2x Wandthermostat in Gruppe
Steuere ich ein.
Mit einem Heizkörperthermostat im Badezimmer für die Handtuchheizung verhält es sich ähnlich: Nur der Wandthermostat wird vom Heizkörper übernommen, anders rum nicht. Das entspricht eher dem üblichen Setup auch wenn ich dabei bleibe, dass ich nicht nachvollziehen kann, warum ich nicht an jedem gerät einer Gruppe die Solltemperatur ändern können soll. Der Thermostat in dem Fall ist am Boden und damit spielt da maximal uner Sohn rum (dank Bediensperre auch eher nicht)
Mit einem Heizkörperthermostat im Badezimmer für die Handtuchheizung verhält es sich ähnlich: Nur der Wandthermostat wird vom Heizkörper übernommen, anders rum nicht. Das entspricht eher dem üblichen Setup auch wenn ich dabei bleibe, dass ich nicht nachvollziehen kann, warum ich nicht an jedem gerät einer Gruppe die Solltemperatur ändern können soll. Der Thermostat in dem Fall ist am Boden und damit spielt da maximal uner Sohn rum (dank Bediensperre auch eher nicht)
-
- Beiträge: 17
- Registriert: 04.11.2021, 20:25
- System: CCU
Re: 2x Wandthermostat in Gruppe
Hallo zusammen,
meine Rückfrage hatte leider etwas gedauert.
Antwort 1
Beste Grüße
MatzeMuc86
meine Rückfrage hatte leider etwas gedauert.
Antwort 1
Auf meine Rückfrage habe ich folgendes erhalten:Guten Tag Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Die Heizgruppensteuerung ist nicht dazu ausgelegt, zwei Wandthermostate miteinander zu verbinden.
Hierüber wird maximal ein Wandthermostat mit Heizkörperreglern oder Kanälen eines Fußbodenheizungsaktors verbunden, ggf. erweitert durch Fenstersensoren.
Mit freundlichen Grüßen aus Leer
Ihr eQ-3 Support-Team
Meine Anmerkung, dass es ggf. lösungsorientierter ist die Funktion zu erweitern anstatt einzuschränken wurde leider nicht mehr beantwortet. Sehr schade, dass hier der hybride Wandterhmostat-Heizkörperreglern so stiefmüttlerlich behandelt wird.Guten Tag Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Die Auswahlmöglichkeit eines weiteren Wandthermostaten ist zwar möglich, erzeugt aber keine funktionale Verbindung.
Wir werden dies an die Entwicklung weitergeben und dies ändern, sodas nur noch ein Wandthermostat ausgewählt werden kann.
Mit freundlichen Grüßen aus Leer
Ihr eQ-3 Support-Team
Beste Grüße
MatzeMuc86