Hallo,
ich habe hier einen HMIP-PSM. An dem Stecker hängt derzeit eine NVIDIA SHIELD dran. Gerne würde ich den Stecker automatisch ausschalten lassen, sobald die SHIELD im Standby ist und dann nur noch XX Watt verbraucht. Allerdings ist aktuell das Problem, dass sich der Verbrauch überhaupt nicht aktualisiert. Derzeit ist die SHIELD eingeschaltet und spielt einen 4K Film ab, aber es passier nichts.
Was kann das Problem sein? Gibt die SHIELD nicht genug Power ab?
(Sorry bin aus Versehen im HM Classic Forum statt IP Forum gelandet. Bitte verschieben.)
ich habe hier einen HMIP-PSM. An dem Stecker hängt derzeit eine NVIDIA SHIELD dran. Gerne würde ich den Stecker automatisch ausschalten lassen, sobald die SHIELD im Standby ist und dann nur noch XX Watt verbraucht. Allerdings ist aktuell das Problem, dass sich der Verbrauch überhaupt nicht aktualisiert. Derzeit ist die SHIELD eingeschaltet und spielt einen 4K Film ab, aber es passier nichts.
Was kann das Problem sein? Gibt die SHIELD nicht genug Power ab?
(Sorry bin aus Versehen im HM Classic Forum statt IP Forum gelandet. Bitte verschieben.)
Zuletzt geändert von Roland M. am 16.11.2021, 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
RaspberryMatic mit Charly (3.69.7.20230626)
-
- Beiträge: 9675
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 698 Mal
- Danksagung erhalten: 1625 Mal
Re: Zwischenstecker aktualisiert Leistung nicht
Stell bei Kanal 6 bei "Ein Wert wird gesendet bei xx W" einen kleineren Wert ein. Könnte allerdings auf den DC gehen.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
- Roland M.
- Beiträge: 9798
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1379 Mal
Re: Zwischenstecker aktualisiert Leistung nicht
Hallo!
Verwendest du eine originale CCU3 (laut Profil), oder Raspberrymatic (laut Screenshot)?
Auf jeden Fall welche FW-Version der CCU und PSM?
Wird eine Leistung angezeigt, wenn du beispielsweise eine herkömmliche Glühlampe ansteckst?
Roland
Verwendest du eine originale CCU3 (laut Profil), oder Raspberrymatic (laut Screenshot)?
Auf jeden Fall welche FW-Version der CCU und PSM?
Welche Leistung sollte dieses Gerät haben?
Wird eine Leistung angezeigt, wenn du beispielsweise eine herkömmliche Glühlampe ansteckst?
Das nächste Mal bitte einfach über den "Melden"-Button (Ausrufezeichen rechts oben) melden, damit das ein Moderator sieht und zeitnah reagieren kann. Ich hab es jetzt nur durch Zufall gelesen.(Sorry bin aus Versehen im HM Classic Forum statt IP Forum gelandet. Bitte verschieben.)
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Baxxy
- Beiträge: 10816
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 607 Mal
- Danksagung erhalten: 2223 Mal
Re: Zwischenstecker aktualisiert Leistung nicht
War da nicht was das die PSM's mit der letzten Firmware im einstelligen Watt-Bereich schlecht bis gar nicht maßen?
Und soll die PSM jetzt über ein WebUI-Programm oder intern über den Entscheidungswert ausschalten?
Mit Programm könnte MichaelN's Hinweis helfen.
Mit DV:
Es gibt ja x verschiedene SHIELD's, aber was ich so fand lag bei der Leistungsaufnahme so bei 8-11Watt.
Damit wären die Grenzwerte natürlich völlig falsch gesetzt.
Für die lustige "Röhre" aus 2019 würde ich mal den unteren Wert auf 3.0W und den oberen auf 6.0W setzen.
Außerdem müssen die beiden Haken bei...
Grüße, Baxxy
Und soll die PSM jetzt über ein WebUI-Programm oder intern über den Entscheidungswert ausschalten?
Mit Programm könnte MichaelN's Hinweis helfen.
Mit DV:
Es gibt ja x verschiedene SHIELD's, aber was ich so fand lag bei der Leistungsaufnahme so bei 8-11Watt.
Damit wären die Grenzwerte natürlich völlig falsch gesetzt.
Für die lustige "Röhre" aus 2019 würde ich mal den unteren Wert auf 3.0W und den oberen auf 6.0W setzen.
Außerdem müssen die beiden Haken bei...
bei beiden gesetzt sein.Bei Unterschreitung des...
Grüße, Baxxy
- Roland M.
- Beiträge: 9798
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1379 Mal
Re: Zwischenstecker aktualisiert Leistung nicht
Hallo!
Mag für die Waschmaschine in Ordnung sein, aber nicht für so etwas.
So nebenbei bemerkt, völlig daneben liegen die Default-Werte auch beim USB-Schaltaktor HmIP-USBSM. Dort stehen die auch auf 10 und 100 W! 10 W sind bei 5 V ja noch 2 A, die 100 W will ich mir dann gar nicht vorstellen...
Roland
Genau deswegen meine Frage nach der Firmware...
Default-Werte eben.Damit wären die Grenzwerte natürlich völlig falsch gesetzt.
Mag für die Waschmaschine in Ordnung sein, aber nicht für so etwas.
So nebenbei bemerkt, völlig daneben liegen die Default-Werte auch beim USB-Schaltaktor HmIP-USBSM. Dort stehen die auch auf 10 und 100 W! 10 W sind bei 5 V ja noch 2 A, die 100 W will ich mir dann gar nicht vorstellen...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 170
- Registriert: 20.03.2021, 17:03
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Zwischenstecker aktualisiert Leistung nicht
Ich verwende RaspberryMatic in Version 3.61.5.20211113. Der Zwischenstecker hat die FW Version 2.18.22. Als SHIELD benutze ich die Pro Version https://www.nvidia.com/de-de/shield/shield-tv-pro/
Ob ich das ganze per WebUI-Programm oder intern über den Entscheidungswert löse, weiß ich noch nicht so genau. Wollte dazu erstmal die Werte ermitteln was das SHIELD im Betrieb und Standby verbraucht.
Ich habe es jetzt mal so eingestellt, aber da passiert immer noch nichts:
Ob ich das ganze per WebUI-Programm oder intern über den Entscheidungswert löse, weiß ich noch nicht so genau. Wollte dazu erstmal die Werte ermitteln was das SHIELD im Betrieb und Standby verbraucht.
Ich habe es jetzt mal so eingestellt, aber da passiert immer noch nichts:
RaspberryMatic mit Charly (3.69.7.20230626)
-
- Beiträge: 9675
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 698 Mal
- Danksagung erhalten: 1625 Mal
Re: Zwischenstecker aktualisiert Leistung nicht
Wenn das Ding 6W verbraucht, würde ich mir Werte mit Faktor 10 kleiner senden lassen. Also 0,6 eintragen.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 9675
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 698 Mal
- Danksagung erhalten: 1625 Mal
Re: Zwischenstecker aktualisiert Leistung nicht
Genau.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 170
- Registriert: 20.03.2021, 17:03
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Zwischenstecker aktualisiert Leistung nicht
Super, danke. Jetzt klappt es.
Bin ehrlich gesagt etwas verwirrt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich an einem Stecker einen Wert verändern muss, und ich habe einige davon. U.a. hängt an einem ein Apple TV und für diesen musste ich am Zwischenstecker auch nichts einstellen. Wieso ist das jetzt am SHIELD TV so? Weil der so wenig Strom verbraucht? Laut Stecker liegt der Verbrauch bei 7 W, kurz nach dem hochfahren und im „Leerlauf“ 2.90 W. Das Apple TV verbraucht im Standby laut Stecker 1,18 W. Und im Leerlauf rund 5,70 W. Das Apple TV ist mein kleinstes Gerät an einem Stecker nach dem SHIELD.
Bin ehrlich gesagt etwas verwirrt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich an einem Stecker einen Wert verändern muss, und ich habe einige davon. U.a. hängt an einem ein Apple TV und für diesen musste ich am Zwischenstecker auch nichts einstellen. Wieso ist das jetzt am SHIELD TV so? Weil der so wenig Strom verbraucht? Laut Stecker liegt der Verbrauch bei 7 W, kurz nach dem hochfahren und im „Leerlauf“ 2.90 W. Das Apple TV verbraucht im Standby laut Stecker 1,18 W. Und im Leerlauf rund 5,70 W. Das Apple TV ist mein kleinstes Gerät an einem Stecker nach dem SHIELD.
RaspberryMatic mit Charly (3.69.7.20230626)