HMIP-BSL als Master-Lichtschalter
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 24
- Registriert: 13.01.2021, 02:41
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 12 Mal
HMIP-BSL als Master-Lichtschalter
Hallo !
Erstmal möchte ich dieses Forum, mit seinen Usern, loben. Bei wirklich jedem Problem das ich bisher hatte konnte mir geholfen werden.
Allerdings hat sich für mich gerade ein neues Problem aufgetan.
Ich würde gern mit dem BSL Aktor im Schalfzimmer jegliche Aktoren die Licht schalten, ausschalten mittels langem Tastendruck auf der unteren Wippe. Übers WebUI n Programm dafür zu setzen ist ja nicht schwer, das schaffe sogar ich!
Allerdings habe ich das Problem das, auch gleich ein Short Signal mit ausgesendet wird und somit auch im Schlafzimmer das Licht geschaltet wird. Habe versucht über eine Direktverknüpfung mit einen einzelnen Aktor den kurzen Tastendruck (bei langem Tastendruck) zu deaktivieren. Allerdings wird dann das Programm ignoriert.
Die Funktion Schaltwippe oben kurzer Tastendruck -> einschalten und unten kurzer Tastendruck -> ausschalten (zumindest fürs Schlafzimmer) möchte ich beibehalten.
Weiß so langsam nicht mehr weiter. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Erstmal möchte ich dieses Forum, mit seinen Usern, loben. Bei wirklich jedem Problem das ich bisher hatte konnte mir geholfen werden.
Allerdings hat sich für mich gerade ein neues Problem aufgetan.
Ich würde gern mit dem BSL Aktor im Schalfzimmer jegliche Aktoren die Licht schalten, ausschalten mittels langem Tastendruck auf der unteren Wippe. Übers WebUI n Programm dafür zu setzen ist ja nicht schwer, das schaffe sogar ich!
Allerdings habe ich das Problem das, auch gleich ein Short Signal mit ausgesendet wird und somit auch im Schlafzimmer das Licht geschaltet wird. Habe versucht über eine Direktverknüpfung mit einen einzelnen Aktor den kurzen Tastendruck (bei langem Tastendruck) zu deaktivieren. Allerdings wird dann das Programm ignoriert.
Die Funktion Schaltwippe oben kurzer Tastendruck -> einschalten und unten kurzer Tastendruck -> ausschalten (zumindest fürs Schlafzimmer) möchte ich beibehalten.
Weiß so langsam nicht mehr weiter. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
-
- Beiträge: 121
- Registriert: 12.10.2016, 13:17
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: HMIP-BSL als Master-Lichtschalter
Ist definitiv NICHT so.ElPatroni187 hat geschrieben: ↑30.11.2021, 02:03...
Allerdings habe ich das Problem das, auch gleich ein Short Signal mit ausgesendet wird
...
Wie in obiger ANtwort bereits vermutet, hat's da einen Fehler im Pgm!
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: HMIP-BSL als Master-Lichtschalter
Hallo!
Glaskugelmodus: du hast die Direktverknüpfung mit dem Schlafzimmerlicht nicht weiter bearbeitet. Dort wird per Default der kurze und lange Tastendruck verwendet.
Verwendest du die virtuellen Kanäle? Wenn ja, wie verwendet?
Wie schon geschrieben: bitte Screenshots!
Roland
Nein, sicher nicht.ElPatroni187 hat geschrieben: ↑30.11.2021, 02:03Allerdings habe ich das Problem das, auch gleich ein Short Signal mit ausgesendet wird und somit auch im Schlafzimmer das Licht geschaltet wird.
Glaskugelmodus: du hast die Direktverknüpfung mit dem Schlafzimmerlicht nicht weiter bearbeitet. Dort wird per Default der kurze und lange Tastendruck verwendet.
Neue DV angelegt, oder originale DV bearbeitet?Habe versucht über eine Direktverknüpfung mit einen einzelnen Aktor den kurzen Tastendruck (bei langem Tastendruck) zu deaktivieren.
Verwendest du die virtuellen Kanäle? Wenn ja, wie verwendet?
...mit Verbesserungsbedarf...Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Wie schon geschrieben: bitte Screenshots!
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 24
- Registriert: 13.01.2021, 02:41
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: HMIP-BSL als Master-Lichtschalter
Moin.
Habe mal Screenshots erstellt g]
Die DV hatte ich neu erstellt, habe garnicht an die interne DV gedacht. Werde es damit aber mal probieren.
virtuelle Kanäle nutze ich dort nicht.
Edit: auch mit der internen DV krieg ichs nicht gebacken!
Habe mal Screenshots erstellt g]
Die DV hatte ich neu erstellt, habe garnicht an die interne DV gedacht. Werde es damit aber mal probieren.
virtuelle Kanäle nutze ich dort nicht.
Edit: auch mit der internen DV krieg ichs nicht gebacken!
-
- Beiträge: 3622
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 542 Mal
Re: HMIP-BSL als Master-Lichtschalter
Du hast den langen Tastendruck in der DV aktiv, willst den aber im Programm nutzen?ElPatroni187 hat geschrieben: ↑30.11.2021, 11:33Edit: auch mit der internen DV krieg ichs nicht gebacken!
-
- Beiträge: 24
- Registriert: 13.01.2021, 02:41
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: HMIP-BSL als Master-Lichtschalter
Aber macht es denn nen Unterschied wenn ich in DV den langen Tastendruck deaktiviere? Ändert das die Situation die vorliegt? Ich möchte ja, daß bei nem langen Tastendruck (Programm) der kurze Tastendruck (DV) nicht gleich mit ausgeführt wird, was leider der Fall ist. Würde es ja ausprobieren nur bin ich gerade nicht zu Hause.
-
- Beiträge: 3622
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 542 Mal
Re: HMIP-BSL als Master-Lichtschalter
Ja, wenn der Aktor den langen Tastendruck per DV bedient, taugt der meist nicht mehr als Trigger.ElPatroni187 hat geschrieben: ↑30.11.2021, 20:13Aber macht es denn nen Unterschied wenn ich in DV den langen Tastendruck deaktiviere? Ändert das die Situation die vorliegt? Ich möchte ja, daß bei nem langen Tastendruck (Programm) der kurze Tastendruck (DV) nicht gleich mit ausgeführt wird, was leider der Fall ist. Würde es ja ausprobieren nur bin ich gerade nicht zu Hause.
Im Moment schaltet der Aktor immer aus, egal ob lang oder kurz gedrückt wird!
Also langen Tastendruck mal bitte deaktivieren!
Zuletzt geändert von frd030 am 30.11.2021, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 14165
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: HMIP-BSL als Master-Lichtschalter
Willst Du ihn in dieser Direktverknüpfung verwenden? Laut Deinen Aussagen, willst Du ihn doch als Programmtrigger benutzen. Aus welchem Grund sollte er dann in der Direktverknüpfung aktiv sein?ElPatroni187 hat geschrieben: ↑30.11.2021, 20:13Aber macht es denn nen Unterschied wenn ich in DV den langen Tastendruck deaktiviere?
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch