Keine Temperaturänderungen am Ventil
Hallo,
ich habe ein Problem mit einem von 3 Heizkreisen.
Es handelt sich um ein WTH-2 und ein HmIP-eTRV-2.
Beide sind in einer Heizgruppe verknüpft.
Der Funktionstest beider Geräte fällt positiv aus.
Wenn ich die Temperatur am Wandthermostat ändere, wird es nicht an das Ventil übertragen.
Ich habe beide Teile schon mal spannungslos gemacht. Keine Änderung.
Die Gruppen sind alle gleich, bis auf die Heizprofile.
Was mich irritiert, ist die Tatsache dass bei Temperaturänderung am Wandthermostat die LED nicht
orange und dann grün blinkt. Die LED bleibt aus. (Bei anderen HK blinkt die LED)
Die Werte werden aber abgesetzt, da ich die Werte mittels ioBroker abfrage.
Da werden unmittelbar nach Änderung die entsprechenden Werte angezeigt.
Systemmeldungen bekomme ich nicht, die beiden Geräte sind im gleichen Raum wie die CCU3 (piVCCU3).
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich mit der Fehlersuche anfangen könnte?
Vielen Dank
Gregor
ich habe ein Problem mit einem von 3 Heizkreisen.
Es handelt sich um ein WTH-2 und ein HmIP-eTRV-2.
Beide sind in einer Heizgruppe verknüpft.
Der Funktionstest beider Geräte fällt positiv aus.
Wenn ich die Temperatur am Wandthermostat ändere, wird es nicht an das Ventil übertragen.
Ich habe beide Teile schon mal spannungslos gemacht. Keine Änderung.
Die Gruppen sind alle gleich, bis auf die Heizprofile.
Was mich irritiert, ist die Tatsache dass bei Temperaturänderung am Wandthermostat die LED nicht
orange und dann grün blinkt. Die LED bleibt aus. (Bei anderen HK blinkt die LED)
Die Werte werden aber abgesetzt, da ich die Werte mittels ioBroker abfrage.
Da werden unmittelbar nach Änderung die entsprechenden Werte angezeigt.
Systemmeldungen bekomme ich nicht, die beiden Geräte sind im gleichen Raum wie die CCU3 (piVCCU3).
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich mit der Fehlersuche anfangen könnte?
Vielen Dank
Gregor
Zuletzt geändert von Roland M. am 02.12.2021, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
- Roland M.
- Beiträge: 9787
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1374 Mal
Re: Keine Temperaturänderungen am Ventil
Hallo Gregor,
hast du auch schon einmal etwa 3 Minuten (Sendeintervall der Heizungsregler) gewartet?
Roland
hast du auch schon einmal etwa 3 Minuten (Sendeintervall der Heizungsregler) gewartet?
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 3613
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 844 Mal
- Danksagung erhalten: 539 Mal
Re: Keine Temperaturänderungen am Ventil
Der Funktionstest sagt überhaupt nichts, den kann man sich sparen!
Im Zweifel mal die Gruppe löschen und neu anlegen.
Ich gehe mal davon aus, dass Du am eTRV nach dem Wiedereinlegen der Batterien eine Adaptierfahrt durchgeführt hast?
Im Zweifel mal die Gruppe löschen und neu anlegen.
Ich gehe mal davon aus, dass Du am eTRV nach dem Wiedereinlegen der Batterien eine Adaptierfahrt durchgeführt hast?
- Baxxy
- Beiträge: 10789
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 604 Mal
- Danksagung erhalten: 2208 Mal
Re: Keine Temperaturänderungen am Ventil
Du meinst bei manueller Sollwert-Änderung am WTH-2?
Wenn da keine Rückmeldung der System-LED kommt ist vielleicht gar keine Direktverknüpfung zum eTRV-2 vorhanden oder die ist irgendwie "defekt".
Eine manuelle Sollwert-Änderung am WTH-2 (Drehrad) sollte doch instant ans Heizkörperthermostat gesendet werden.
Grüße, Baxxy
-
- Beiträge: 14149
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danksagung erhalten: 1497 Mal
Re: Keine Temperaturänderungen am Ventil
Ich kann jetzt nur für klassisches Homematic sprechen. Dort ist wake on radio standardmäßig nicht aktiviert. Das ändert sich (auotmatisch) erst, wenn ein TFK dazukommt, denn nur dann ist eine sofortige Reaktion notwendig bzw. zielführend. Bei einer normalen Verknüpfung Wandthermostat-Heizkörperthermostat hängt man meiner Meinung nach am 3-Minuten-Interval. Man möge mich korrigieren.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 22
- Registriert: 27.09.2020, 16:39
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Keine Temperaturänderungen am Ventil
Ich habe die Gruppe gelöscht aber es funktioniert trotzdem nicht.
Anbei mal die Servicemeldungen. Es werden immer mehr.
Badezimmer z.B funktioniert einwandfrei.
Anbei mal die Servicemeldungen. Es werden immer mehr.
Badezimmer z.B funktioniert einwandfrei.
- Baxxy
- Beiträge: 10789
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 604 Mal
- Danksagung erhalten: 2208 Mal
Re: Keine Temperaturänderungen am Ventil
Ich denke das ist nicht nötig. Du bist ja mit HM "groß geworden" und hast entsprechend Erfahrungswerte.
Aber... es geht ja um IP.
Habe also wieder mal getestet.
Das Setup konnte ich nicht 1:1 nachstellen, bei mir ist es ein HmIP-eTRV-B1 (Discounter-Version) statt des HmIP-eTRV-2 + HmIP-WTH-2 in einer IP-Heizgruppe. Getestet wurde 1x mit und 1x ohne HmIP-SWDO in der IP-Heizgruppe.
Beide Tests verliefen unspektakulär und völlig gleich. Jedwede manuelle Sollwertverstellung am WTH-2 (Drehrad) wurde mit 2-3x gelb dann 1x grün gesendet/bestätigt. Der geänderte Sollwert wurde quasi instant auf das eTRV-B1 übertragen.
Änderungen das Sollwertes am eTRV-B1 wurden ebenso instant an das WTH-2 gesendet.
Grüße, Baxxy
-
- Beiträge: 3613
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 844 Mal
- Danksagung erhalten: 539 Mal
Re: Keine Temperaturänderungen am Ventil
schonmal auf die kleine Systemtaste an der Geräten gedrückt? verschwinden dann die Fehlermeldungen?
-
- Beiträge: 22
- Registriert: 27.09.2020, 16:39
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Keine Temperaturänderungen am Ventil
Taste habe ich betätigt. Meldungen blieben.
Habe ein Update des BS (ioBroker) gemacht, jetzt läuft alles wieder.
Habe keine Systemmeldungen mehr, Ventil reagiert auf das Thermostat.
Verstehe ich nicht.
Habe ein Update des BS (ioBroker) gemacht, jetzt läuft alles wieder.
Habe keine Systemmeldungen mehr, Ventil reagiert auf das Thermostat.