Problem mit Wandthermostat HmIP-WTH-B
Moderator: Co-Administratoren
Problem mit Wandthermostat HmIP-WTH-B
Hallo,
vor ein paar Tagen habe ich mir ein Wandthermostat HmIP-WTH-B besorgt und diese mit 2 Heizkörperthermostaten HmIP-eTRV-B und zugehörigen Fensterkontakten direkt verknüpft.
Die manuelle Bedienung der beiden HKT über das WT funktioniert soweit auch einwandfrei.
Das Ganze wird übrigens über eine CCU3 gesteuert, sprich die Boost-Funktion am WT geht dann wohl nicht mehr.
Allerdings habe ich festgestellt, wenn ich Temperatur des WT, im Webui der CCU3 oder über die TinyMatic ändere, die HKT nicht angesteuert werden, d.h. die Temp. sich da nicht ändert.
Ist da eventuell eine Einstellung falsch gesetzt oder ist das eine weitere Einschränkung beim Betrieb an einer CCU?
Die Verknüpfungen sehen wie folgt aus:
vor ein paar Tagen habe ich mir ein Wandthermostat HmIP-WTH-B besorgt und diese mit 2 Heizkörperthermostaten HmIP-eTRV-B und zugehörigen Fensterkontakten direkt verknüpft.
Die manuelle Bedienung der beiden HKT über das WT funktioniert soweit auch einwandfrei.
Das Ganze wird übrigens über eine CCU3 gesteuert, sprich die Boost-Funktion am WT geht dann wohl nicht mehr.
Allerdings habe ich festgestellt, wenn ich Temperatur des WT, im Webui der CCU3 oder über die TinyMatic ändere, die HKT nicht angesteuert werden, d.h. die Temp. sich da nicht ändert.
Ist da eventuell eine Einstellung falsch gesetzt oder ist das eine weitere Einschränkung beim Betrieb an einer CCU?
Die Verknüpfungen sehen wie folgt aus:
VG
Roberti
Homematic CCU3 -> FW 3.61.6
HM-Sec-SC-HmIP-eTRV-B-HmIP-SWDM-HMIP-PSM- HmIP-SLO-
HM-LC-Bl1PBU-FM- HM-Sen-RD-O-HM-LC-Bl1PBU-FM-HmIP-STHO
Solarlog 200 –FW 3.6.0-Fritz Dect-Wemo-Belkin-CUL-Stick+Max-FK
Roberti
Homematic CCU3 -> FW 3.61.6
HM-Sec-SC-HmIP-eTRV-B-HmIP-SWDM-HMIP-PSM- HmIP-SLO-
HM-LC-Bl1PBU-FM- HM-Sen-RD-O-HM-LC-Bl1PBU-FM-HmIP-STHO
Solarlog 200 –FW 3.6.0-Fritz Dect-Wemo-Belkin-CUL-Stick+Max-FK
-
- Beiträge: 5451
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 740 Mal
Re: Problem mit Wandthermostat HmIP-WTH-B
Ist das richtig, dass du die Verknüpfungen per Hand angelegt hast? So was ist sehr fehleranfällig und funktioniert nur selten.
Tipp:
Alle diese DVs nochmal löschen und danach alle betroffenen Geräte in eine neu zu erstellende HmIP-Heizungsgruppe einfügen - fertig.
Die DVs legt dann die CCU selbst an, und zwar fehlerfrei.
Tipp:
Alle diese DVs nochmal löschen und danach alle betroffenen Geräte in eine neu zu erstellende HmIP-Heizungsgruppe einfügen - fertig.
Die DVs legt dann die CCU selbst an, und zwar fehlerfrei.
Re: Problem mit Wandthermostat HmIP-WTH-B
Yes die DVs habe ich manuell angelegt!
Habe gerade mal Deiner Empfehlung folgend eine H-Gruppe angelegt. Kann jetzt auf jeden Fall die Temp. bei allen 3 Aktoren (2xHKT 1xWT) zentral über die HG steuern
Allerdings hat mir die CCU aus meinen FK nun Drehgrifkontakte gemacht
Zudem besteht das Problem weiterhin, dass wenn ich die Temp. beim WT ändere zwar die Temp. in der Heizgruppe auch entsprechend geändert wird, aber der Befehl nicht an die HKT weitergegeben wird
Scheinbar gibt es da ein Kommunikationsproblem....
Habe gerade mal Deiner Empfehlung folgend eine H-Gruppe angelegt. Kann jetzt auf jeden Fall die Temp. bei allen 3 Aktoren (2xHKT 1xWT) zentral über die HG steuern
Allerdings hat mir die CCU aus meinen FK nun Drehgrifkontakte gemacht
Zudem besteht das Problem weiterhin, dass wenn ich die Temp. beim WT ändere zwar die Temp. in der Heizgruppe auch entsprechend geändert wird, aber der Befehl nicht an die HKT weitergegeben wird
Scheinbar gibt es da ein Kommunikationsproblem....
VG
Roberti
Homematic CCU3 -> FW 3.61.6
HM-Sec-SC-HmIP-eTRV-B-HmIP-SWDM-HMIP-PSM- HmIP-SLO-
HM-LC-Bl1PBU-FM- HM-Sen-RD-O-HM-LC-Bl1PBU-FM-HmIP-STHO
Solarlog 200 –FW 3.6.0-Fritz Dect-Wemo-Belkin-CUL-Stick+Max-FK
Roberti
Homematic CCU3 -> FW 3.61.6
HM-Sec-SC-HmIP-eTRV-B-HmIP-SWDM-HMIP-PSM- HmIP-SLO-
HM-LC-Bl1PBU-FM- HM-Sen-RD-O-HM-LC-Bl1PBU-FM-HmIP-STHO
Solarlog 200 –FW 3.6.0-Fritz Dect-Wemo-Belkin-CUL-Stick+Max-FK
-
- Beiträge: 14165
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Problem mit Wandthermostat HmIP-WTH-B
Erhältst Du eine entsprechenden Kommunikationsstörungsmeldung? Schon mal drei Minuten gewartet?
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 5451
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 740 Mal
Re: Problem mit Wandthermostat HmIP-WTH-B
Ich würde da mal fragen, woran du siehst, dass die Einstellung nicht übertragen wird?
In der WebUI -> Status oder am Display des Thermostaten?
Ich kenne den eTRV-B nicht, aber in Heizungsgruppen mit dem eTRV-2 kann man auswählen, ob im Display Soll- oder Istwert angezeigt wird.
Wenn die Anzeige auf Istwert steht, kann man dort dann natürlich keine Reaktion sehen.
In der WebUI -> Status oder am Display des Thermostaten?
Ich kenne den eTRV-B nicht, aber in Heizungsgruppen mit dem eTRV-2 kann man auswählen, ob im Display Soll- oder Istwert angezeigt wird.
Wenn die Anzeige auf Istwert steht, kann man dort dann natürlich keine Reaktion sehen.
Re: Problem mit Wandthermostat HmIP-WTH-B
mit Kommunikationsstörungen meinte ich eher, die eingeschränkte Funktionalität einiger HMIP-Geräte....ich sag nur 8 Tasten Fernbedienung
an den Werten ändert sich auch nach 10 Minuten nix, parallel läuft CCU-Historian
VG
Roberti
Homematic CCU3 -> FW 3.61.6
HM-Sec-SC-HmIP-eTRV-B-HmIP-SWDM-HMIP-PSM- HmIP-SLO-
HM-LC-Bl1PBU-FM- HM-Sen-RD-O-HM-LC-Bl1PBU-FM-HmIP-STHO
Solarlog 200 –FW 3.6.0-Fritz Dect-Wemo-Belkin-CUL-Stick+Max-FK
Roberti
Homematic CCU3 -> FW 3.61.6
HM-Sec-SC-HmIP-eTRV-B-HmIP-SWDM-HMIP-PSM- HmIP-SLO-
HM-LC-Bl1PBU-FM- HM-Sen-RD-O-HM-LC-Bl1PBU-FM-HmIP-STHO
Solarlog 200 –FW 3.6.0-Fritz Dect-Wemo-Belkin-CUL-Stick+Max-FK
Re: Problem mit Wandthermostat HmIP-WTH-B
Wie schon geschrieben CCU-Historien läuft parallel und da werden sämtlich Datapoints aufgezeichnet in dem Fall "SET_POINT_TEMPERATURE" wenn ich nicht irre...Matsch hat geschrieben: ↑03.12.2021, 14:34Ich würde da mal fragen, woran du siehst, dass die Einstellung nicht übertragen wird?
In der WebUI -> Status oder am Display des Thermostaten?
Ich kenne den eTRV-B nicht, aber in Heizungsgruppen mit dem eTRV-2 kann man auswählen, ob im Display Soll- oder Istwert angezeigt wird.
Wenn die Anzeige auf Istwert steht, kann man dort dann natürlich keine Reaktion sehen.
VG
Roberti
Homematic CCU3 -> FW 3.61.6
HM-Sec-SC-HmIP-eTRV-B-HmIP-SWDM-HMIP-PSM- HmIP-SLO-
HM-LC-Bl1PBU-FM- HM-Sen-RD-O-HM-LC-Bl1PBU-FM-HmIP-STHO
Solarlog 200 –FW 3.6.0-Fritz Dect-Wemo-Belkin-CUL-Stick+Max-FK
Roberti
Homematic CCU3 -> FW 3.61.6
HM-Sec-SC-HmIP-eTRV-B-HmIP-SWDM-HMIP-PSM- HmIP-SLO-
HM-LC-Bl1PBU-FM- HM-Sen-RD-O-HM-LC-Bl1PBU-FM-HmIP-STHO
Solarlog 200 –FW 3.6.0-Fritz Dect-Wemo-Belkin-CUL-Stick+Max-FK
- Baxxy
- Beiträge: 10833
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danksagung erhalten: 2227 Mal
Re: Problem mit Wandthermostat HmIP-WTH-B
Das ist "normal". Der Sollwert wird zyklisch übertragen. Bei IP ist der Zyklus aber "variabel". Ich hatte das gestern noch getestet. Nachdem ich den Sollwert eines STHD per WebUI geändert hatte dauerte es knapp 1,5h bis der mal am eTRV-B1 ankam. Darum nimmt man auch eine IP-Heizgruppe und ändert den Sollwert nur noch im virtuellen Gruppengerät. Der wird dann sofort an alle übertragen.
Manuelle Einstellungen lokal an den physischen Geräten werden aber instant an alle Gruppenteilnehmer übertragen.
Grüße, Baxxy
Re: Problem mit Wandthermostat HmIP-WTH-B
Hi Baxxy,
1,5 h Zyklus ist aber sportlich, aber danke für den Gegencheck und die Info!
Da mir das mit den HGs nicht so wirklich zusagt......
-> fehlerhafte Erkennung der Fensterkontakte
-> Ventil Öffnungsgrad nur von einem HKT
-> Anzeige Fußbodenheizungssteuerung obwohl nicht vorhanden
Habe ich wieder meine manuellen DVs angelegt und das Problem anders gelöst...
1,5 h Zyklus ist aber sportlich, aber danke für den Gegencheck und die Info!
Da mir das mit den HGs nicht so wirklich zusagt......
-> fehlerhafte Erkennung der Fensterkontakte
-> Ventil Öffnungsgrad nur von einem HKT
-> Anzeige Fußbodenheizungssteuerung obwohl nicht vorhanden
Habe ich wieder meine manuellen DVs angelegt und das Problem anders gelöst...
VG
Roberti
Homematic CCU3 -> FW 3.61.6
HM-Sec-SC-HmIP-eTRV-B-HmIP-SWDM-HMIP-PSM- HmIP-SLO-
HM-LC-Bl1PBU-FM- HM-Sen-RD-O-HM-LC-Bl1PBU-FM-HmIP-STHO
Solarlog 200 –FW 3.6.0-Fritz Dect-Wemo-Belkin-CUL-Stick+Max-FK
Roberti
Homematic CCU3 -> FW 3.61.6
HM-Sec-SC-HmIP-eTRV-B-HmIP-SWDM-HMIP-PSM- HmIP-SLO-
HM-LC-Bl1PBU-FM- HM-Sen-RD-O-HM-LC-Bl1PBU-FM-HmIP-STHO
Solarlog 200 –FW 3.6.0-Fritz Dect-Wemo-Belkin-CUL-Stick+Max-FK
- Baxxy
- Beiträge: 10833
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danksagung erhalten: 2227 Mal
Re: Problem mit Wandthermostat HmIP-WTH-B
Naja, die WebUI ist doch bloß eine "Administrationsoberfläche".
Mir ist das völlig Wurst wie da der Fensterkontakt dargestellt wird. Hauptsache der Status stimmt.
Wenn du die DV's manuell korrekt angelegt hast brauchst du doch kein WebUI-Programm.
Was nebenbei bemerkt noch nicht mal funktional ist, so wie auf dem Screenshot zu sehen ist.
Aber gut. Jeder wie er will.
Grüße, Baxxy
Mir ist das völlig Wurst wie da der Fensterkontakt dargestellt wird. Hauptsache der Status stimmt.
Wenn du die DV's manuell korrekt angelegt hast brauchst du doch kein WebUI-Programm.
Was nebenbei bemerkt noch nicht mal funktional ist, so wie auf dem Screenshot zu sehen ist.
Aber gut. Jeder wie er will.
Grüße, Baxxy