Tag- und Absenkbetrieb Schalten
Hallo,
ich möchte gerne meine Heizung über eine Schaltplatine ( HmIP-PCBS) in der Form Steuern, daß, wenn alle Ventile der Heizung im Absenkbetrieb sind, ich einen Schaltbefehl über die Schaltplatine in der Form, wie ich es bereits mit meiner Boost-Funktion realisiert habe, auch die Heizung in den Absenkmodus versetzen kann. Ich nutze dann dazu einen vorhandenen Digitaleingang meiner Logo8.
Die Hilfe, welche ich mir von euch erbitte, bestaht darin, daß ich gerne einen Hinweiß dazu hätte, welcher Kanal des Ventils (der Ventile) mir das benötigte Absenksignal für mein Programm liefert. ( ich nutze aktuell diese beiden Ventilarten. sorry, es sind diese beiden. das erste Bild war falsch)
Die relevanten Ventile sind in Gruppen mit Raumfühlern und Fensterkontakten verknüpft.
Für Zielführende Antworten schonmal besten Dank im Voraus.
ich möchte gerne meine Heizung über eine Schaltplatine ( HmIP-PCBS) in der Form Steuern, daß, wenn alle Ventile der Heizung im Absenkbetrieb sind, ich einen Schaltbefehl über die Schaltplatine in der Form, wie ich es bereits mit meiner Boost-Funktion realisiert habe, auch die Heizung in den Absenkmodus versetzen kann. Ich nutze dann dazu einen vorhandenen Digitaleingang meiner Logo8.
Die Hilfe, welche ich mir von euch erbitte, bestaht darin, daß ich gerne einen Hinweiß dazu hätte, welcher Kanal des Ventils (der Ventile) mir das benötigte Absenksignal für mein Programm liefert. ( ich nutze aktuell diese beiden Ventilarten. sorry, es sind diese beiden. das erste Bild war falsch)
Die relevanten Ventile sind in Gruppen mit Raumfühlern und Fensterkontakten verknüpft.
Für Zielführende Antworten schonmal besten Dank im Voraus.
Zuletzt geändert von Roland M. am 04.12.2021, 11:13, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
Die von mir hier Veröffentlichten Rechtschreib- und Grammatikfehler können von jedem, der sie findet, behalten, abgeändert und / oder weiterverwendet werden!
- robbi77
- Beiträge: 13847
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 738 Mal
Re: Tag- und Absenkbetrieb Schalten
Dann mach’s doch so wie bei deiner Boostfunktion, nur umgedreht.
Zeigen die Ventile in der ccu ihre Ventilstellung in % an?
Nein? Tja …
Ja? Dann:
Wenn alle Ventile <xx% dann Heizung absenken.
Die Ventilstellung gibt ja den Heizbedarf an … Ventil auf ich brauch Wärme - Ventil zu kannst Ofen ausmachen….
Zeigen die Ventile in der ccu ihre Ventilstellung in % an?
Nein? Tja …
Ja? Dann:
Wenn alle Ventile <xx% dann Heizung absenken.
Die Ventilstellung gibt ja den Heizbedarf an … Ventil auf ich brauch Wärme - Ventil zu kannst Ofen ausmachen….
- Rohrzange
- Beiträge: 23
- Registriert: 01.11.2021, 21:04
- System: CCU und Access Point
- Wohnort: 06188 Landsberg
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Tag- und Absenkbetrieb Schalten
Na, es geht mir nicht darum, den Ofen aus zu machen ( ich habe eine Pelletheizung mit Pufferspeicher und nachgeschalteter Mischergruppe) sondern darum, die Heizungsanlage jeh nach bedarfsfall auf Tag- oder Absenkbetrieb zu schalten. Also, wenn alle Räume im reduzierten Modus laufen, dann kann auch die Heizung im reduzierten Modus laufen. Ist ein Raum im angehobenen (Tagbetrieb) Modus, soll die Heizung auch auf angehobenen Modus geschaltet werden. Dies über die Ventilstellung zu realisieren wäre zwar einfach aber m.e. nicht Zielführend.
Die von mir hier Veröffentlichten Rechtschreib- und Grammatikfehler können von jedem, der sie findet, behalten, abgeändert und / oder weiterverwendet werden!
- Baxxy
- Beiträge: 10781
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 604 Mal
- Danksagung erhalten: 2205 Mal
Re: Tag- und Absenkbetrieb Schalten
Du definierst den "Absenkbetrieb" doch über 2 Faktoren.
Zeitraum von 22:00 - 09:00 Uhr sowie Sollwert 20°C
Das kann man doch verwenden um anhand einer oder beider Kriterien per WebUI-Programm den Aktor zu steuern welcher...
Grüße, Baxxy
Zeitraum von 22:00 - 09:00 Uhr sowie Sollwert 20°C
Das kann man doch verwenden um anhand einer oder beider Kriterien per WebUI-Programm den Aktor zu steuern welcher...
Ist der Zeitraum fix könnte man sogar das Aktorinterne "Wochenprogramm" nutzen.
Grüße, Baxxy
- Rohrzange
- Beiträge: 23
- Registriert: 01.11.2021, 21:04
- System: CCU und Access Point
- Wohnort: 06188 Landsberg
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Tag- und Absenkbetrieb Schalten
In der Bildansicht : sind zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Temperaturen einstellbar. Ich verstehe das als Tag- und Absenkbetrieb. Die Frage ist, ob und ggf. wie ich die Zeitprogramme der Ventile für eine weitere Verarbeitung in einem Programm zur aktivierung/deaktivierung eines Aktor weiterverwenden kann. Mann könnte auch, um die Fragekomponente "Heizkessel" zu entfernen stattdessen die Komponente Aktor setzen ( in der Form: Heizkörper="Tagbetrieb" -> Aktor =aktivieren / Heizkörper=" Absenkbetrieb"->Aktor=deaktivieren). Mein Problem hierbei liegt dabei darin, daß ich die "wenn-Punkte" (in Form der Schaltpunkte nach dem Bild oben) nicht finden kann.
Die von mir hier Veröffentlichten Rechtschreib- und Grammatikfehler können von jedem, der sie findet, behalten, abgeändert und / oder weiterverwendet werden!
- Rohrzange
- Beiträge: 23
- Registriert: 01.11.2021, 21:04
- System: CCU und Access Point
- Wohnort: 06188 Landsberg
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Tag- und Absenkbetrieb Schalten
So möchte ich das auch realisieren. Meine Frage ziehlt darauf, wie ich die Punkte Absenk.- und Tagbetrieb finde um sie im WebUI-Programm nutzen zu können.
Das Aktorinterne Programm geht leider nicht, da zum Beispiel meine Tochter andere Schaltzeiten und auch andere Teperaturen nutzt als im Beispiel vom Wohnzimmerprogramm zu sehen ist.
Der Gedanke für das Programm ist: "wenn alle Heizkörper im Abgesenkten Betrieb sind dann schalte Aktor. Ist ein Raum nicht abgesenkt oder geht in den Angehobenen Betrieb, schalte Aktor aus oder lass ihn aus"
Deshalb Frage ich nach der möglichkeit, ob und ggf, in welchem Kanal ich das finden kann um es zu Nutzen.
Die von mir hier Veröffentlichten Rechtschreib- und Grammatikfehler können von jedem, der sie findet, behalten, abgeändert und / oder weiterverwendet werden!
-
- Beiträge: 14149
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danksagung erhalten: 1497 Mal
Re: Tag- und Absenkbetrieb Schalten
Die Schaltpunkte gibt es auch nicht in der CCU zur Auswertung per Programm. Das einzige Signal, auf das Du reagieren kannst ist die Solltemperatur als solche oder die Stellung der Thermostate als Stellvertreter für den jeweiligen aktuellen Wärmebedarf des einzelnen Raumes (Ventil weit geöffnet = hoher Wärmebedarf, Ventil fast oder ganz geschlossen = wenig bis kein Wärmebedarf). Deine gewünschte Steuerung muss dann aber im Takt der Statusübermittlung die aktuelle Solltemperatur ermitteln, bewerten, ob es jetzt eine Komforttemperatur, die den Volllastbetrieb benötigt, oder eine Absektemperatur aktiv ist. Ich denke nicht, dass am Ende das rauskommt, was Du Dir erwünschst. Warum? Die Thermostate gehen von semistabilen Verhältnissen bei der Vorlauftemperatur aus und versuchen die Stellung der Ventile vorausschauend daran anzupassen. Änderst Du nun die Vorlauftemperatur für das Thermostat unvorhersehbar, wird seine Regelung heftige Ober- oder Unterschwinger produzieren - je nachdem, was Du aktuell gerade an Vorlauftemperatur fährst. Ich denke, dass eine stellungsabhängige Steuerung zielführender wäre und setze sie bei mir auch schon ein paar Jahre ein und konnte somit meine Heizkosten stark senken, so dass ich die Werbeversprechen sogar erfülle.
Beispiel Schaltpunkt abends: Die Solltemperatur wird (in Deinem Beispiel) um 4 K abgesenkt. In der Folge wird erst mal das Ventil schließen (eigentlich ein Abschaltkriterium für den Wärmeerzeuger, eine Absenkung der Vorlauftemperatur ist also nicht notwendig). Durch das Schließen des Ventils wird nun die Raumtemperatur langsam sinken (bei meiner Installation wird die Absenktemperatur im Normalfall nicht mal erreicht, obwohl ich lediglich um 2 bis 3,5 K absenke - aber das ist ausschließlich von der Bausubstanz abhängig). Bestünde nun durch den Abfall der Raumtemperatur vorzeitiger Wärmebedarf, würde das Thermostat das Ventil nur soweit öffnen, wie es es entsprechend der vorherigen Vorlauftemperatur ermittelt hat. Heißt im Umkehrschluss, das Thermostat muss bei dann von Dir abgesenkter Vorlauftemperatur stark nachregeln. Übermittelt nun irgendein anderes Ventil wieder Volllastbedarf und der Wärmeerzeuger ändert die Vorlauftemperatur stark nach oben, wird diese einen Überschwinger in dem abgesenkten Raum produzieren, da mit einem Mal viel mehr Wärmemenge bei gleicher Ventilstellung kommt.
Die Absenkung der Vorlauftemperatur in den Heizungen ist eigentlich ausschließlich für unsmarte Regelungen mit klassischen Thermostatköpfen gedacht. Hierbei wird tagsüber das Wärmeträgermedium mit einer an den Bedarf angepassten Vorlauftemperatur zur Verfügung gestellt. Da die klassischen Thermostate keine Zeitregelung haben, wird für den Nachtbetrieb durch den Wärmeerzeuger einfach die Vorlauftemperatur abgesenkt, und so das ganze System heruntergefahren. Infolgedessen würden alle Dehnkörperthermostatköpfe die Ventile öffen. Da das Wasser aber nun mit geringerer Vorlauftemperatur kommt, wird im ganzen Haus eine abgesenkte, aber nicht wirklich raumbezogen geregelte Temperatur gefahren (maximal in den Räumen mit traditionell niedrigem Wärmebedarf wie Schlafzimmer etc.). In einer smarten Regelung übernimmt diese Absenkung nun das einzelne Heizkörperthermostat und wenn alle Ventile durch die Sollwertabsenkung geschlossen sind, kann die Heizung ganz aus. Eine Absenkung der Vorlauftemperatur ist schlichtweg nicht notwendig und nur ein Überbleibsel aus unsmarten Einzelraumregelungen und nur bei Dehnkörperthermostaten wirksam. Smarte Thermostate würden versuchen, das auszugleichen. Hast Du Bedarf an zeitlich stark unterschiedlichen Steuerungen (Zeitprofile der Thermostate weichen starkt voneinander ab), ist einzig die stellungsabhängige Steuerung wirklich zielführend, weil sie auf einfache Weise auf den tatsächlichen individuellen Wärmebedarf reagiert. Voraussetzung ist aber eine einigermaßen passende Heizungskennlinie. Sind tagsüber die Ventile auch wegen massiv überhöhter Vorlauftemperatur geschlossen, kommt diese Art der individuellen Wärmebedarfsermittlung auch an ihre Grenzen.
Gruß Xel66
Beispiel Schaltpunkt abends: Die Solltemperatur wird (in Deinem Beispiel) um 4 K abgesenkt. In der Folge wird erst mal das Ventil schließen (eigentlich ein Abschaltkriterium für den Wärmeerzeuger, eine Absenkung der Vorlauftemperatur ist also nicht notwendig). Durch das Schließen des Ventils wird nun die Raumtemperatur langsam sinken (bei meiner Installation wird die Absenktemperatur im Normalfall nicht mal erreicht, obwohl ich lediglich um 2 bis 3,5 K absenke - aber das ist ausschließlich von der Bausubstanz abhängig). Bestünde nun durch den Abfall der Raumtemperatur vorzeitiger Wärmebedarf, würde das Thermostat das Ventil nur soweit öffnen, wie es es entsprechend der vorherigen Vorlauftemperatur ermittelt hat. Heißt im Umkehrschluss, das Thermostat muss bei dann von Dir abgesenkter Vorlauftemperatur stark nachregeln. Übermittelt nun irgendein anderes Ventil wieder Volllastbedarf und der Wärmeerzeuger ändert die Vorlauftemperatur stark nach oben, wird diese einen Überschwinger in dem abgesenkten Raum produzieren, da mit einem Mal viel mehr Wärmemenge bei gleicher Ventilstellung kommt.
Die Absenkung der Vorlauftemperatur in den Heizungen ist eigentlich ausschließlich für unsmarte Regelungen mit klassischen Thermostatköpfen gedacht. Hierbei wird tagsüber das Wärmeträgermedium mit einer an den Bedarf angepassten Vorlauftemperatur zur Verfügung gestellt. Da die klassischen Thermostate keine Zeitregelung haben, wird für den Nachtbetrieb durch den Wärmeerzeuger einfach die Vorlauftemperatur abgesenkt, und so das ganze System heruntergefahren. Infolgedessen würden alle Dehnkörperthermostatköpfe die Ventile öffen. Da das Wasser aber nun mit geringerer Vorlauftemperatur kommt, wird im ganzen Haus eine abgesenkte, aber nicht wirklich raumbezogen geregelte Temperatur gefahren (maximal in den Räumen mit traditionell niedrigem Wärmebedarf wie Schlafzimmer etc.). In einer smarten Regelung übernimmt diese Absenkung nun das einzelne Heizkörperthermostat und wenn alle Ventile durch die Sollwertabsenkung geschlossen sind, kann die Heizung ganz aus. Eine Absenkung der Vorlauftemperatur ist schlichtweg nicht notwendig und nur ein Überbleibsel aus unsmarten Einzelraumregelungen und nur bei Dehnkörperthermostaten wirksam. Smarte Thermostate würden versuchen, das auszugleichen. Hast Du Bedarf an zeitlich stark unterschiedlichen Steuerungen (Zeitprofile der Thermostate weichen starkt voneinander ab), ist einzig die stellungsabhängige Steuerung wirklich zielführend, weil sie auf einfache Weise auf den tatsächlichen individuellen Wärmebedarf reagiert. Voraussetzung ist aber eine einigermaßen passende Heizungskennlinie. Sind tagsüber die Ventile auch wegen massiv überhöhter Vorlauftemperatur geschlossen, kommt diese Art der individuellen Wärmebedarfsermittlung auch an ihre Grenzen.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- Rohrzange
- Beiträge: 23
- Registriert: 01.11.2021, 21:04
- System: CCU und Access Point
- Wohnort: 06188 Landsberg
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Tag- und Absenkbetrieb Schalten
Diese Info hilft mir weiter, Dankeschön!
(auch, wenn ich ein anderes Ergebnis erhofft hatte)
So werde ich jetzt mit den Solltemperaturen Arbeiten müssen.
Die von mir hier Veröffentlichten Rechtschreib- und Grammatikfehler können von jedem, der sie findet, behalten, abgeändert und / oder weiterverwendet werden!
- robbi77
- Beiträge: 13847
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 738 Mal
Re: Tag- und Absenkbetrieb Schalten
Danke Xel66 für diese Ausführliche Antwort!
Bestätigt ja meine Antwort.
Aber: „ich will…“ jedem das seine.
Man muss ja in meinem Beispiel nicht den „Ofen ausschalten“ man könnte ja auch in den Absenkbetrieb schalten. Naja.
Bestätigt ja meine Antwort.
Aber: „ich will…“ jedem das seine.
Man muss ja in meinem Beispiel nicht den „Ofen ausschalten“ man könnte ja auch in den Absenkbetrieb schalten. Naja.