HmIP-eTRV-B: Datenpunkt "SET_POINT_MODE" in ioBroker

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Ti-
Beiträge: 8
Registriert: 04.12.2021, 13:56
System: in Planung

HmIP-eTRV-B: Datenpunkt "SET_POINT_MODE" in ioBroker

Beitrag von Ti- » 15.12.2021, 11:16

Hallo,
habe einen HmIP-eTRV-B in ioBroker eingebunden. Was bedeutet eigentlich der Datenpunkt "SET_POINT_MODE" ?
Welche Daten können darin vorkommen und was bedeuten diese? Als Zentrale habe ich einen CCU3 Raspberrymatic.
Ein Access-Point ist nicht vorhanden.


Gruß

Hausmeister
Beiträge: 692
Registriert: 20.09.2017, 23:08
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal

Re: HmIP-eTRV-B: Datenpunkt "SET_POINT_MODE" in ioBroker

Beitrag von Hausmeister » 15.12.2021, 12:02

CCU3 und CCU2 für Heizung, Sicherheit, Energiesparen, Anwesenheit und Klingel
IOBroker und Google Home zur Einbindung Klimaanlage, Smartspeaker, SPS, Arduino D1 Mini...
Datenauswertung ECharts
Smart-Home sollte nicht "bedient" werden müssen!
Bitte immer Kirche mit Dorf direkt verknüpfen!!!

Ti-
Beiträge: 8
Registriert: 04.12.2021, 13:56
System: in Planung

Re: HmIP-eTRV-B: Datenpunkt "SET_POINT_MODE" in ioBroker

Beitrag von Ti- » 15.12.2021, 13:11

Da die Beiträge schon etwas älter sind, gehe ich dann davon aus, dass sich in der Zwischenzeit nichts geändert hat.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10766
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 602 Mal
Danksagung erhalten: 2201 Mal

Re: HmIP-eTRV-B: Datenpunkt "SET_POINT_MODE" in ioBroker

Beitrag von Baxxy » 15.12.2021, 13:42

Ti- hat geschrieben:
15.12.2021, 13:11
dass sich in der Zwischenzeit nichts geändert hat.
So ist es. Die Frage wäre warum "sollte" sich da was ändern?

Man muss sich bloß merken:
"CONTROL_MODE" = Modus setzen (0 = AUTO / 1 = MANU / 2 = URLAUB)
"SET_POINT_MODE" = Modus auslesen (0 = AUTO / 1 = MANU / 2 = URLAUB)

Wenn man weiß wie es geht, geht's doch. :wink:

Grüße, Baxxy

Ti-
Beiträge: 8
Registriert: 04.12.2021, 13:56
System: in Planung

Re: HmIP-eTRV-B: Datenpunkt "SET_POINT_MODE" in ioBroker

Beitrag von Ti- » 15.12.2021, 13:58

Vielen Dank für die Info!

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“