Bei allen meinen Hüllenschutzaktoren erfolgt bei Defekt oder Batterieausbau keine Störmeldung am Access Point.
Nach 500 Stunden wird immer noch eine Funkverbindung angezeigt .
Bei den abgeschalteten Rauchmeldern kommt nach 48 Stunden weiterhin - Gefahrenmelder aktiv- .
Nun meine Frage an die CCU Experten.
Ist das bei euch auch so mit einer CCU oder gibt es einen Unterschied ? Habt ihr das schon getestet ?
VG
Dieter
Gefährlicher Rückmeldefehler der Hüllenschutz Aktoren
Moderator: Co-Administratoren
- blackhole
- Beiträge: 3730
- Registriert: 21.07.2015, 14:03
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danksagung erhalten: 587 Mal
Re: Gefährlicher Rückmeldefehler der Hüllenschutz Aktoren
Sowohl Sabotage (öffnen der Abdeckung) als auch Nichterreichbarkeit (Ausbleiben der zyklischen Meldung) werden hier gemeldet.
Ich lasse mir so etwas (Servicemeldungen) grundsätzlich per Telegram auf Smartphone und Smartwatch pushen.
Was für Gerätschaften ich genau einsetze, kann man in anderen Threads nachlesen.
-
- Beiträge: 10754
- Registriert: 24.02.2011, 01:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 673 Mal
Re: Gefährlicher Rückmeldefehler der Hüllenschutz Aktoren
IP-Fenstersensoren und mehr sind i.d.R. sabotageüberwacht - ergo Sabotagemeldung beim Öffnen des Gehäuses.
Lassen wir den mal beiseite:
je nach geheimen Typ werden die dann aber auch später vermisst, wenn sie sich nicht zyklisch melden.
Gesetzt den Fall, zyklische Meldung ist nicht abgeschalten.
Aber dann würde sich das Gerät angeblich auch täglich melden.
IP-Rauchmelder (Wie schaltet man die ab?) wurde schon mal gemeldet.
viewtopic.php?f=65&t=50086
Auch da kann man die zyklischen Meldungen abschalten innerhalb der CCU.
Aber dann würde sich das Gerät angeblich auch täglich melden.
Geht das vielleicht auch beim AP und du hast es nur vergessen?
Alchy
Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.
© Sandra Pulsfort (*1974)
Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.
Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.
Re: Gefährlicher Rückmeldefehler der Hüllenschutz Aktoren
Die Abschaltung erfolgtbei mir durch Ausbbau aus dem Sockel bzw. Lagerung außerhalb der Funkreichweite.IP-Rauchmelder (Wie schaltet man die ab?) wurde schon mal gemeldet.
Bei den Aktoren könnten wir das Problem gefunden haben denn bei allen batteriebetriebenen Aktoren ist die Zyklische Meldung abgeschalten und wird auch bei Anmeldung im AP nicht erfasst. Ich kann diese Einstellung im AP nicht ändern.
Auch die tägliche Meldung gibt es nicht.
Alle Meldungen wie Feldstärkeänderung oder Anwesenheit werden nur übertragen wenn es eine Ereignismeldung gibt sonst nicht.
Dieter