CCU3+Gastherme mit mehreren Heizungsgruppen
Moderator: Co-Administratoren
CCU3+Gastherme mit mehreren Heizungsgruppen
Hallo!
Ich bin nach vielen Jahren HmIP mit Access Point auf eine CCU3 umgestiegen, da mir der AP zu unflexibel in der Konfig ist.
Nun versuche ich zunächst einmal nur die Heizung wieder zum Funktionieren zu bringen (unter der HmIP Lösung hatte ich die Funktion "Wärmebedarf ohne führenden Raum" aktiviert): Ich habe eine Gaskombitherme an der ein HmIP-WHS2 Schaltaktor für die Aktivierung des Heizkreislaufs angeschlossen ist, sowie in allen Räumen Wand- und Heizkörperthermostat(e). Nun habe ich für den ersten Raum eine Gruppe Heizungssteuerung erstellt und dort WTH, eTRV sowie den den WHS2 zusammengefasst. Das funktioniert wunderbar, wenn ich die Solltemperatur erhöhe, wird der Heizkreislauf über den WHS2 aktiviert solange Wärmebedarf gegeben ist, danach wieder deaktiviert.
ABER: ich kann den Schaltausgang des WHS2 ja nur einmal einer Gruppe zuordnen, dh. für die Heizungsgruppe des nächsten Raums steht er mir nicht mehr zur Verfügung. Ergo wird der Heizungskreislauf der Kombitherme nicht aktiviert und die Heizkörperventile können öffnen soviel sie wollen (es sei denn, der WHS2 ist durch den anderen Raum bereits aktiviert), die Heizkörper bekommen kein Heißwasser.
Wo ist hier bitte mein Denk- und/oder Konfigurationsfehler?
Vielen Dank!
Ich bin nach vielen Jahren HmIP mit Access Point auf eine CCU3 umgestiegen, da mir der AP zu unflexibel in der Konfig ist.
Nun versuche ich zunächst einmal nur die Heizung wieder zum Funktionieren zu bringen (unter der HmIP Lösung hatte ich die Funktion "Wärmebedarf ohne führenden Raum" aktiviert): Ich habe eine Gaskombitherme an der ein HmIP-WHS2 Schaltaktor für die Aktivierung des Heizkreislaufs angeschlossen ist, sowie in allen Räumen Wand- und Heizkörperthermostat(e). Nun habe ich für den ersten Raum eine Gruppe Heizungssteuerung erstellt und dort WTH, eTRV sowie den den WHS2 zusammengefasst. Das funktioniert wunderbar, wenn ich die Solltemperatur erhöhe, wird der Heizkreislauf über den WHS2 aktiviert solange Wärmebedarf gegeben ist, danach wieder deaktiviert.
ABER: ich kann den Schaltausgang des WHS2 ja nur einmal einer Gruppe zuordnen, dh. für die Heizungsgruppe des nächsten Raums steht er mir nicht mehr zur Verfügung. Ergo wird der Heizungskreislauf der Kombitherme nicht aktiviert und die Heizkörperventile können öffnen soviel sie wollen (es sei denn, der WHS2 ist durch den anderen Raum bereits aktiviert), die Heizkörper bekommen kein Heißwasser.
Wo ist hier bitte mein Denk- und/oder Konfigurationsfehler?
Vielen Dank!
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 752 Mal
Re: CCU3+Gastherme mit mehreren Heizungsgruppen
Programm:
2tes Programm:
oder oder oder oder
Code: Alles auswählen
Wenn Ventilöffnung eTRV 1 größer 10%
und Ventilöffnung eTRV 2 größer 10%
[...]
und Ventilöffnung eTRV n größer 10%
Dann Systemvariable Heizbarf = Wahr
Code: Alles auswählen
Wenn Systemvariable Heibedarf = Wahr
Dann WHS2 = An
Sonst WHS2 = Aus
oder oder oder oder
Zuletzt geändert von shartelt am 12.03.2022, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: CCU3+Gastherme mit mehreren Heizungsgruppen
Vielen Dank, das macht Sinn!
Dann darf ich aber den WHS2 keiner Gruppe zugeordnet haben, oder?
Dann darf ich aber den WHS2 keiner Gruppe zugeordnet haben, oder?
-
- Beiträge: 9562
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 696 Mal
- Danksagung erhalten: 1608 Mal
Re: CCU3+Gastherme mit mehreren Heizungsgruppen
Bist du sicher mit dem UND?Dann geht die Heizung nicht an, wenn nur ein Ventil unter 10% steht (weil zum Beispiel die Sonne drauf scheint). Ich würde ODER nehmen.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 14085
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 580 Mal
- Danksagung erhalten: 1492 Mal
Re: CCU3+Gastherme mit mehreren Heizungsgruppen
Ja, die Trigger (Thermostate) müssen verODERt sein und die Heizbedarfvariable muss natürlich wieder zurückgestellt werden (SONST). Funktioniert hier mit klassischen Komponenten so seit Heizperiode 2013 bei mir. Die 10% sind willkürlich gewählt und sollten außerhalb des normalen Öffnungsgrades liegen (bei zu hoch konfigurierter Vorlauftemperatur könnten durchaus die Thermostate nur so gering öffnen, aber dann ist die komplette Heizungssteuerung fehlkonfiguriert und bedarf einer dringenden Justage der Heizkurve). Der Öffnungsgrad des/der Ventil(s/e) ist ein direkter Indikator für den aktuellen Wärmebedarf des Raumes. Diese Art der Steuerung deckt jegliche Änderung der Solltemperatur ab. Egal ob manuell am Thermostat(ventil) oder per Programm oder eben über die hinterlegten Heizprofile die Solltemperatur verändert wird. Und die zwischengeschaltete Systemvariable "Heizbedarf" ist wichtig, um den Duty Cycle zu schonen, damit der Schaltaktor für die Therme nicht ständig die Ein-/Ausschaltbefehle erhält, obwohl der den gewünschten Status bereits hat (gerade bei Verwendung eines SONST - ansonsten separates Programm anlegen).
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 752 Mal
Re: CCU3+Gastherme mit mehreren Heizungsgruppen
Ich hake mich hier mal ein, um keinen neuen Thread zu starten...
Ich habe ein ähnliches Programm für meine alten HomeMatic Heizungsthermostate.
Nun habe ich mir 3 neue HomeMatic IP Thermostate dazu gekauft und wollte mein Programm um diese 3 Thermostate erweitern.
Bei den alten Thermostaten kann ich die Ventilöffnung in % angeben - also wenn größer 10% dann...
Doch bei den 3 HmIP Thermostaten kann ich das leider nicht.
Hier gibt es den "Ventil-Öffnungsgrad". Aber dort kann ich nur einen Wertebereich von 1.00 bis 0.00 angeben...
Wenn ich bei "größer als" z.B. 10 (für 10%) angeben will, erhalte ich die Fehlermeldung:
Der Wert darf nicht kleiner als '0.000000 ' und nicht grösser als '1.010000' sein.
Wie gebe ich hier 10% an?
Oder bin ich im falschen Parameter?
Ich habe ein ähnliches Programm für meine alten HomeMatic Heizungsthermostate.
Nun habe ich mir 3 neue HomeMatic IP Thermostate dazu gekauft und wollte mein Programm um diese 3 Thermostate erweitern.
Bei den alten Thermostaten kann ich die Ventilöffnung in % angeben - also wenn größer 10% dann...
Doch bei den 3 HmIP Thermostaten kann ich das leider nicht.
Hier gibt es den "Ventil-Öffnungsgrad". Aber dort kann ich nur einen Wertebereich von 1.00 bis 0.00 angeben...
Wenn ich bei "größer als" z.B. 10 (für 10%) angeben will, erhalte ich die Fehlermeldung:
Der Wert darf nicht kleiner als '0.000000 ' und nicht grösser als '1.010000' sein.
Wie gebe ich hier 10% an?
Oder bin ich im falschen Parameter?
Gruß
Guido
Guido
Re: CCU3+Gastherme mit mehreren Heizungsgruppen
Danke.
War verwundert über die 1.010000 was ja dann mehr als 100% wären.
War verwundert über die 1.010000 was ja dann mehr als 100% wären.
Gruß
Guido
Guido