Wandthermostate BWTH spinnen? (gelöst)
Moderator: Co-Administratoren
Wandthermostate BWTH spinnen? (gelöst)
Hallo, bin neu hier im Forum und grad mal wieder bissel am Basteln...
Kann mir mal einer erklären, warum die Ist-Temperatur am Thermostat steigt, nur weil man die Soll-Temperatur hoch stellt ?
Nicht falsch verstehen !!!
Die Temperatur ist dann in dem Raum tatsächlich noch um kein °C nach der Kommastelle gestiegen !
Normal Soll-Temperatur 23 °C, Ist-Temperatur 23 °C (mit weiterem Thermometer "Ist" verglichen).
Stelle ich nun die Soll-Temp. z.B. auf 28 °C, steigt binnen kürzester Zeit, die angezeigte Ist-Temp. auf 25,5 °C, das Thermometer daneben bleibt noch lange auf 23 °C ???
Das ist bei allen Wandthermostaten so
Kann mir mal einer erklären, warum die Ist-Temperatur am Thermostat steigt, nur weil man die Soll-Temperatur hoch stellt ?
Nicht falsch verstehen !!!
Die Temperatur ist dann in dem Raum tatsächlich noch um kein °C nach der Kommastelle gestiegen !
Normal Soll-Temperatur 23 °C, Ist-Temperatur 23 °C (mit weiterem Thermometer "Ist" verglichen).
Stelle ich nun die Soll-Temp. z.B. auf 28 °C, steigt binnen kürzester Zeit, die angezeigte Ist-Temp. auf 25,5 °C, das Thermometer daneben bleibt noch lange auf 23 °C ???
Das ist bei allen Wandthermostaten so
Zuletzt geändert von Sven-W am 02.04.2022, 17:26, insgesamt 2-mal geändert.
-
- Beiträge: 3609
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 843 Mal
- Danksagung erhalten: 539 Mal
Re: Wandthermostate BWTH spinnen?
Nicht soviel Informationen auf einmal bitte...
Mit welchen HKT (Typ?) arbeitet denn der BWTH? Wie ist er mit diesen verlinkt?
Heizgruppe oder mit Manuel?
Wenn letzteres bitte mal die DVs hier als Screenshot posten.
Mit welchen HKT (Typ?) arbeitet denn der BWTH? Wie ist er mit diesen verlinkt?
Heizgruppe oder mit Manuel?
Wenn letzteres bitte mal die DVs hier als Screenshot posten.
- Baxxy
- Beiträge: 10775
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 604 Mal
- Danksagung erhalten: 2203 Mal
Re: Wandthermostate BWTH spinnen?
Die HmIP-BWTH's scheinen immer für Überraschungen gut zu sein.
Hier wird ähnliches beschrieben, nur genau andersherum.
Wie wird denn der Sollwert verstellt? Lokal am Gerät? (weit hergeholt, aber vielleicht reagiert es auf die Handwärme)
Tritt das auch auf wenn der Sollwert von extern (WebUI) verstellt wird?
Oder aber misst dein separates Thermometer vielleicht zu langsam?
Hier wird ähnliches beschrieben, nur genau andersherum.
Wie wird denn der Sollwert verstellt? Lokal am Gerät? (weit hergeholt, aber vielleicht reagiert es auf die Handwärme)
Tritt das auch auf wenn der Sollwert von extern (WebUI) verstellt wird?
Oder aber misst dein separates Thermometer vielleicht zu langsam?
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 14148
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danksagung erhalten: 1497 Mal
Re: Wandthermostate BWTH spinnen?
Kann auch ganz einfach die interne Erwärmung durch das Anziehen des lokalen Relais sein (Sollwertänderung --> Regelabweichung --> Relais zieht an). Somit benötigt das komplette Gerät gegenüber dem Ruhezustand mehr Betriebsstrom und Netzteil und Relais erwärmen sich und können eine Misweisung verursachen.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: Wandthermostate BWTH spinnen?
Danke für die Antworten.
Die BWTH's laufen auf Manuell und sind direkt mit nem FALMOT verknüpft.
Einstellungen werden nur per WebUI vorgenommen, die BWTH's sind für die manuelle Verstellung gesperrt.
Die BWTH's zeigen nur die Ist-Temperatur an.
Wie man sieht ist das interne Relais nicht angezogen, wird beim Falmot ja nicht gebraucht.
Die Tatsächliche Ist-Temperatur liegt gerade bei 22,5°C
Die BWTH's laufen auf Manuell und sind direkt mit nem FALMOT verknüpft.
Einstellungen werden nur per WebUI vorgenommen, die BWTH's sind für die manuelle Verstellung gesperrt.
Die BWTH's zeigen nur die Ist-Temperatur an.
Wie man sieht ist das interne Relais nicht angezogen, wird beim Falmot ja nicht gebraucht.
Die Tatsächliche Ist-Temperatur liegt gerade bei 22,5°C
-
- Beiträge: 3609
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 843 Mal
- Danksagung erhalten: 539 Mal
Re: Wandthermostate BWTH spinnen?
Vielleicht magst Du uns ja mal die Konfiguration der beteiligten Geräte per Screenshot zugänglich machen, dazu auch mal bitte die Einstellungen der DVs.
Du beschreibst Symptome. Daraus kann man aber nichts erkennen, aus der Konfig evtl. schon mehr.
So ist das stochern im Nebel.
Welche CCU FW version läuft bei Dir?
Du beschreibst Symptome. Daraus kann man aber nichts erkennen, aus der Konfig evtl. schon mehr.
So ist das stochern im Nebel.
Welche CCU FW version läuft bei Dir?
Re: Wandthermostate BWTH spinnen?
Mit DV's meist du hoffentlich Direktverknüpfungen
Hier die DV's: Und hier die Einstellung des BWTH: Beim FALMOT gibt es keine Einstellungen.
Bei mir läuft eine CCU3 Fw ist die 3.61.7
Es sind ja auch nur die Symptome die komisch sind, arbeiten tut alles wie es soll - es wird nur die falsche Ist-Temperatur am BWTH angezeigt.
Ich weis grad nicht wie ich euch die Funktion beschreiben soll, es ist etwas kompliziert...
Ich habe hier Wandheizung und Fußbodentemperierung die Fußbodentemperierung soll den Boden nur warm halten, dient also im eigentlichen Sinn nicht der Heizung des Raumes, könnte sie auch gar nicht leisten.
Ich habe an den Rücklaufrohren der Fußbodentemperierung Temperaturfühler HM-WDS30-OT2-SM-2, ein Programm steuert dann das BWTH: Da man die Temperaturfühler nicht direkt mit dem FALMOT verknüpfen kann.
Und wie gesagt, es funktioniert alles tadellos, ich verstehe nur nicht warum das BWTH eine falsche Ist-Temperatur anzeigt, sobald die Soll-Temperatur auf z.B. 28,5°C gestellt wird.
Hier die DV's: Und hier die Einstellung des BWTH: Beim FALMOT gibt es keine Einstellungen.
Bei mir läuft eine CCU3 Fw ist die 3.61.7
Es sind ja auch nur die Symptome die komisch sind, arbeiten tut alles wie es soll - es wird nur die falsche Ist-Temperatur am BWTH angezeigt.
Ich weis grad nicht wie ich euch die Funktion beschreiben soll, es ist etwas kompliziert...
Ich habe hier Wandheizung und Fußbodentemperierung die Fußbodentemperierung soll den Boden nur warm halten, dient also im eigentlichen Sinn nicht der Heizung des Raumes, könnte sie auch gar nicht leisten.
Ich habe an den Rücklaufrohren der Fußbodentemperierung Temperaturfühler HM-WDS30-OT2-SM-2, ein Programm steuert dann das BWTH: Da man die Temperaturfühler nicht direkt mit dem FALMOT verknüpfen kann.
Und wie gesagt, es funktioniert alles tadellos, ich verstehe nur nicht warum das BWTH eine falsche Ist-Temperatur anzeigt, sobald die Soll-Temperatur auf z.B. 28,5°C gestellt wird.
Re: Wandthermostate BWTH spinnen?
Zerbrecht euch nicht den Kopf, ich brauche die Ist-Temp. ja nicht wirklich, deshalb stört es mich nicht.
Mich hätte es einfach nur mal interessiert, ob und wie man die Ist-Temp. in so nem Fall wieder auf die tatsächliche Raumtemperatur bekommt.
Mich hätte es einfach nur mal interessiert, ob und wie man die Ist-Temp. in so nem Fall wieder auf die tatsächliche Raumtemperatur bekommt.
Re: Wandthermostate BWTH spinnen? (gelöst)
Gestern Abend ist die Ist-Temp. bei einem BWTH auf einmal stehen geblieben, hat also nach dem abschalten nicht mehr wie bisher auf die normalen 23°C zurück geregelt - die anderen haben geregelt wie beschrieben.
Nun sollte ich vielleicht noch dazu schreiben, das ich erst letzte oder vorletzte Woche, vom AccessPoint auf die CCU3 umgestiegen bin.
Jedenfalls haben ich dann von gestern Abend an wieder überall Vergleichsmessungen der Ist-Temperaturen gemacht und bei allen BWTH's die Offset Temperatur im geschalteten Zustand angepasst...
Und nun ist die Spinnerei weg Also erst mal und ich hoffe das bleibt nun auch so
Aber kann es sein, das da vom vorherigen Einsatz am AccessPoit noch irgend was rein gefunkt bzw. hinterlegt gewesen sein könnte?
Nun sollte ich vielleicht noch dazu schreiben, das ich erst letzte oder vorletzte Woche, vom AccessPoint auf die CCU3 umgestiegen bin.
Jedenfalls haben ich dann von gestern Abend an wieder überall Vergleichsmessungen der Ist-Temperaturen gemacht und bei allen BWTH's die Offset Temperatur im geschalteten Zustand angepasst...
Und nun ist die Spinnerei weg Also erst mal und ich hoffe das bleibt nun auch so
Aber kann es sein, das da vom vorherigen Einsatz am AccessPoit noch irgend was rein gefunkt bzw. hinterlegt gewesen sein könnte?