Hallo zusammen,
ich habe eine CCU3 und diverse Wandthermostate mit Schaltausgang verbaut.
Da die Temperaturen langsam sommerliche Verhältnisse annehmen, schalte ich meine Anlage nun auf Kühlen um.
Unter dem Punkt Einstellungen der Thermostate ist der Unterpunkt "Art der Zweipunktregelung" zu finden. Diesen habe ich nun auf Kühlen gesetzt, damit die Logik des Öffnen und Schließen des Ventils umgekehrt wird.
Mein Problem ist, dass alles gespeichert ist aber trotzdem die Logik wie im Heizmodus funktioniert.
Beispiel Heizen: Soll Temp. 21°C - Ist Temp. 22°C = Ventil geschlossen
Beispiel Kühlen: Soll Temp. 21°C - Ist Temp. 22°C = Ventil geöffnet
So sollte die Logik ja aufgebaut sein und dafür ist der Punkt "Art der Zweipunktregelung" ja auch gedacht - so verstehe ich es zumindest.
Bei mir bleibt aber bei allen Thermostaten die Logik gleich - egal was ich einstelle.
Habt ihr einen Tip oder eine Idee? Bin ratlos....
VG Ken
Wandthermostate / Kühlfunktion / CCU3
Moderator: Co-Administratoren
Wandthermostate / Kühlfunktion / CCU3
Zuletzt geändert von Roland M. am 09.05.2022, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
- Baxxy
- Beiträge: 10819
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 607 Mal
- Danksagung erhalten: 2223 Mal
Re: Wandthermostate / Kühlfunktion / CCU3
Die "Art der Zweipunktregelung" bezieht sich m.W. nur auf direktverknüpfte Schaltaktoren und nicht auf den Schaltausgang des HmIP-BWTH, so dieser denn genutzt wird.
Den Kühlmodus muss man wohl über ein WebUI-Programm aktivieren.
viewtopic.php?t=43353#p432309
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen