Ja, bei uns waren auch 28C im Zimmer.
Ich habe nun nachdem alle laufen nochmal dein Szenario nachgespielt:
Temperaturänderung egal ob am Ventil oder per App wird wie vorher sofort übertragen auf die TR-V.
Fensterstatus ebenfalls.
Also ist wohl das Vorgehen mit dem Update:
a) update
b) anlernen
c) prüfen ob ventil richtig schliesst
d) wenn nein batterie raus, rein, weiter bei b)
e) aus heizgruppe entfernen
f) neu in heizgruppe einfügen
Ich habe nun nachdem alle laufen nochmal dein Szenario nachgespielt:
Temperaturänderung egal ob am Ventil oder per App wird wie vorher sofort übertragen auf die TR-V.
Fensterstatus ebenfalls.
Also ist wohl das Vorgehen mit dem Update:
a) update
b) anlernen
c) prüfen ob ventil richtig schliesst
d) wenn nein batterie raus, rein, weiter bei b)
e) aus heizgruppe entfernen
f) neu in heizgruppe einfügen
-
- Beiträge: 279
- Registriert: 01.11.2021, 14:32
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Firmware hmip etrv-e Evo
Danke dir. Ich teste das mal durch. Wenn es heute auch nicht richtig laufen sollte. Dann mache ich ein downgrade. Bis jetzt sieht es aber wieder ganz ok aus.
CCU3 mit RaspberryMatic
-
- Beiträge: 3
- Registriert: 24.05.2022, 17:09
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Firmware hmip etrv-e Evo
Hallo Zusammen,
Hab ebenfalls Probleme, dass das HmIP-eTrV-E nach dem Update Ärger macht.
In der Gruppe ist je ein HmIP-SWDO-PL, HmIP-SRH, HmIP-BWTH, HmIP-STH mit neuer Firmware und das ganze läuft auf einer ccu3 mit aktueller RasperryMatic. Wenn ich jetzt den HmIP-eTrV-E in der Gruppe hinzufüge, sagt er ständig „ Konfigu
rationsdaten stehen zur Übertragung an“ und es passiert: nichts.
Allerdings reagiert das eTrV auf die Steuerung vom BWTH und von den Sensoren.
Alle Geräte und CCU haben die aktuelle FW.
eTrV war vorher direkt mit dem BWTH verknüpft ohne Fehler. (Lies sich nicht in der Gruppe einfügen)
Was ich gemacht hab:
Backup eingespielt
Geräte neu angelernt
Gruppe neu angelegt
Ich mach jetzt mal ein FW downgrade und schau mal weiter….
Hab ebenfalls Probleme, dass das HmIP-eTrV-E nach dem Update Ärger macht.
In der Gruppe ist je ein HmIP-SWDO-PL, HmIP-SRH, HmIP-BWTH, HmIP-STH mit neuer Firmware und das ganze läuft auf einer ccu3 mit aktueller RasperryMatic. Wenn ich jetzt den HmIP-eTrV-E in der Gruppe hinzufüge, sagt er ständig „ Konfigu
rationsdaten stehen zur Übertragung an“ und es passiert: nichts.
Allerdings reagiert das eTrV auf die Steuerung vom BWTH und von den Sensoren.
Alle Geräte und CCU haben die aktuelle FW.
eTrV war vorher direkt mit dem BWTH verknüpft ohne Fehler. (Lies sich nicht in der Gruppe einfügen)
Was ich gemacht hab:
Backup eingespielt
Geräte neu angelernt
Gruppe neu angelegt
Ich mach jetzt mal ein FW downgrade und schau mal weiter….
-
- Beiträge: 279
- Registriert: 01.11.2021, 14:32
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Firmware hmip etrv-e Evo
Ich werde das downgrade wohl ebenfalls machen. Habe die Gruppe neu angelegt und auch die Geräte mal zurückgesetzt. Das Wandthermostat blinkt nicht mehr rot, sondern quittiert mit grün. Prima dachte ich. Denkste. Wenn ich die Temp am Wandthermostat ändere, dauert es eine halbe Std oder so bis das Gruppengerät und das Evo die neue Temp übernommen haben. Komischerweise funktioniert der Boost der am Wandthermostat ausgelöst wird sofort.
Dieser Zustand kann jedenfalls so nicht bleiben.
Dieser Zustand kann jedenfalls so nicht bleiben.
CCU3 mit RaspberryMatic
-
- Beiträge: 40
- Registriert: 21.03.2022, 12:27
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Firmware hmip etrv-e Evo
Aber nicht vergessen die Probleme auch an den Hersteller zu melden.
Sonst gehen die davon aus das alles ok ist
Also wenn es dann mal läuft dann scheint es stabil zu laufen.
Seltsam finde ich nur das es so unterschiedlich ist.
Gibt es denn noch andere ausser mir bei denen es (nach Anfangsproblemen) mit der neuen Firmware funktioniert?
Sonst gehen die davon aus das alles ok ist
Also wenn es dann mal läuft dann scheint es stabil zu laufen.
Seltsam finde ich nur das es so unterschiedlich ist.
Gibt es denn noch andere ausser mir bei denen es (nach Anfangsproblemen) mit der neuen Firmware funktioniert?
-
- Beiträge: 279
- Registriert: 01.11.2021, 14:32
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Firmware hmip etrv-e Evo
In der Fb Gruppe hab ich auch von Problemen gelesen. Die selben Probleme wie bei uns. Eq3 ist auch schon informiert.
Ich denke mal das viele es auch nicht sofort merken. Im Sommer spielt man ja nicht mehr an der Heizung rum und bei vielen ist die Heizungsanlage im Sommer ausgeschaltet. Da merkt man es nicht, wenn das Ventil nicht richtig schließt.
Ich denke mal das viele es auch nicht sofort merken. Im Sommer spielt man ja nicht mehr an der Heizung rum und bei vielen ist die Heizungsanlage im Sommer ausgeschaltet. Da merkt man es nicht, wenn das Ventil nicht richtig schließt.
Zuletzt geändert von Oliver900 am 25.05.2022, 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
CCU3 mit RaspberryMatic
-
- Beiträge: 40
- Registriert: 21.03.2022, 12:27
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Firmware hmip etrv-e Evo
ich nehme meinen kommentar zurück. eben mehr zeit zum spielen gehabt:
eine HW mit einem WT und 2 evos und 3 Fensterkontakten.
temperaturänderung am evo:
HG und WT zeigen sofort die änderung an. 2.EVO gar nicht. selbes auch über anderen EVO
HG ändern, beide evo und WT zeigen änderung sofort an
WT ändern, HG bekommt änderung mit, beide EVOs nicht.
*sigh*
die fenster-auf-anzeige funktioniert ebenfalls nicht wie vorher (an den EVOs).
direktverknüpfungen sind alle vorhanden.
nachtrag:
am WT liegt es nicht. auch die HG mit 2 evos schafft es nicht die temperaturen an beide zu übertragen.
hat wohl bei e3 niemand getestet. ist ja auch eine funktion die sicher nur selten verwendet wird
edit2:
downgrade unterwegs.
eine HW mit einem WT und 2 evos und 3 Fensterkontakten.
temperaturänderung am evo:
HG und WT zeigen sofort die änderung an. 2.EVO gar nicht. selbes auch über anderen EVO
HG ändern, beide evo und WT zeigen änderung sofort an
WT ändern, HG bekommt änderung mit, beide EVOs nicht.
*sigh*
die fenster-auf-anzeige funktioniert ebenfalls nicht wie vorher (an den EVOs).
direktverknüpfungen sind alle vorhanden.
nachtrag:
am WT liegt es nicht. auch die HG mit 2 evos schafft es nicht die temperaturen an beide zu übertragen.
hat wohl bei e3 niemand getestet. ist ja auch eine funktion die sicher nur selten verwendet wird
edit2:
downgrade unterwegs.
- Baxxy
- Beiträge: 10847
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danksagung erhalten: 2229 Mal
Re: Firmware hmip etrv-e Evo
Wie hast du denn die Gruppen angelegt?
Alles "in einem Rutsch"?
Es gibt einige Berichte das das gerne mal mit Problemen endet.
Ich mache sowas wie folgt...
Aber gut, es war auch kein EVO dabei.
Alles "in einem Rutsch"?
Es gibt einige Berichte das das gerne mal mit Problemen endet.
Ich mache sowas wie folgt...
- Neue Grupp erzeugen, komplett ohne Geräte
- Wochenprogramm und Einstellungen im Gruppengerät anpassen
- Wandthermostat hinzufügen, warten bis die Config sicher übertragen wurde (Blinken am WTH)
- Heizkörperthermostat A hinzufügen, warten bis die Config sicher übertragen wurde (Blinken am HKT)
- Heizkörperthermostat B hinzufügen, warten bis ...
- Heizkörperthermostat C hinzufügen, warten bis ...
- Fensterkontakt A hinzufügen, warten bis die Config sicher übertragen wurde sowie drücken der Systemtaste am TFK
- Fensterkontakt B hinzufügen, warten bis ...
- Fensterkontakt C hinzufügen, warten bis ...
Aber gut, es war auch kein EVO dabei.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 40
- Registriert: 21.03.2022, 12:27
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Firmware hmip etrv-e Evo
Wie vorher geschrieben hat das ja alles vor dem update funktioniert.
Natürlich nicht in einem rutsch, sondern schön eines nach dem anderen.
Da auch mindestens noch 2 andere leute ähnliche probleme mit der firmware haben gehe ich nun auch von einem „defekt“ der Firmware aus.
Ich werde nach dem downgrade berichten ob alles funktioniert hat.
Natürlich nicht in einem rutsch, sondern schön eines nach dem anderen.
Da auch mindestens noch 2 andere leute ähnliche probleme mit der firmware haben gehe ich nun auch von einem „defekt“ der Firmware aus.
Ich werde nach dem downgrade berichten ob alles funktioniert hat.