2x HmIP-FAL230-C10/6 => 1xPumpe

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

stuffi
Beiträge: 7
Registriert: 22.09.2022, 13:39
System: CCU

2x HmIP-FAL230-C10/6 => 1xPumpe

Beitrag von stuffi » 22.09.2022, 13:57

Hallo allerseits.

Ich habe eine CCU3 und 2 HmIP-FAL230-C* (auf 2 Etagen) an die insgesamt 10 HmIP-STHD als Raumthermostate über Direktverknüpfungen angeschlossen sind.
Ich würde gerne den Kanal 1 meines HmIP-FAL230-C6 (der direkt neben dem Heizraum ist) dazu nutzen, um die Pumpe bei Wärmebedarf einzuschalten.
Ist es möglich, dass der Wärmebedarf auch vom anderen HmIP-FAL230-C10 erkannt und ausgewertet wird?
In der Anleitung steht, ich solle die beiden HmIP-FAL230-C* aneinander anlernen, aber ich habe sie ja beide an der CCU angelernt, und ich sehe da keine Möglichkeit, eine Direktverknüpfung zwischen den beiden Geräten anzulegen.
Was kann ich da machen?

LG
Stuffi

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 752 Mal

Re: 2x HmIP-FAL230-C10/6 => 1xPumpe

Beitrag von shartelt » 22.09.2022, 15:11

was spricht denn gegen einen HmIP-MIOB?

stuffi
Beiträge: 7
Registriert: 22.09.2022, 13:39
System: CCU

Re: 2x HmIP-FAL230-C10/6 => 1xPumpe

Beitrag von stuffi » 22.09.2022, 15:20

shartelt hat geschrieben:
22.09.2022, 15:11
was spricht denn gegen einen HmIP-MIOB?
Dass es ein zusätzliches Gerät ist, und ich auf dem C6 noch einen Kanal frei habe.
Ginge es mit einer HmIP-MIOB einfacher?

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 752 Mal

Re: 2x HmIP-FAL230-C10/6 => 1xPumpe

Beitrag von shartelt » 22.09.2022, 15:21

naja Du musst ja die FALs per DV mit einem Aktor verknüpfen, der Deine Pumpe dann schaltet.

FALs sind Kanalbasierend nicht steuerbar. Nur DVs mit Wandthermostate können FALs "steuern".

stuffi
Beiträge: 7
Registriert: 22.09.2022, 13:39
System: CCU

Re: 2x HmIP-FAL230-C10/6 => 1xPumpe

Beitrag von stuffi » 22.09.2022, 15:27

Das heißt die Funktion "Pumpensteuerung", die man für den Kanal 1 aktivieren kann bildet einfach nur ein ODER der übrigen Ausgänge, und funktioniert so nur intern für den FAL?
In der Anleitung steht, dass man 2 FALs aneinander anlernen kann - würde es dann funktionieren, bzw. ist das bei meiner Anwendung (mit CCU) überhaupt möglich?

Benutzeravatar
Henke
Beiträge: 1500
Registriert: 27.06.2022, 20:51
System: CCU
Hat sich bedankt: 133 Mal
Danksagung erhalten: 304 Mal

Re: 2x HmIP-FAL230-C10/6 => 1xPumpe

Beitrag von Henke » 22.09.2022, 22:58

stuffi hat geschrieben:
22.09.2022, 13:57
Ist es möglich, dass der Wärmebedarf auch vom anderen HmIP-FAL230-C10 erkannt und ausgewertet wird?
In der Anleitung steht, ich solle die beiden HmIP-FAL230-C* aneinander anlernen, aber ich habe sie ja beide an der CCU angelernt, und ich sehe da keine Möglichkeit, eine Direktverknüpfung zwischen den beiden Geräten anzulegen.
Was kann ich da machen?
Probier mal die beiden FALs in eine Gruppe zu packen. Vielleicht löst das das Problem.

LG
Michael

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10648
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 597 Mal
Danksagung erhalten: 2180 Mal

Re: 2x HmIP-FAL230-C10/6 => 1xPumpe

Beitrag von Baxxy » 23.09.2022, 10:01

Nur so dahingedacht...
(ohne Gewähr da ich die FALxx nur aus der Dokumentation kenne)

Verknüpft man nicht einen IP-Schaltaktor (für die Pumpe) mit einem Kanal des FALxxx worüber dann bei Bedarf der Aktor(Pumpe) EIN/AUSgeschalten wird?

Dann könnte man doch den 2. FALxxx mit dem selben IP-Schaltaktor auf dem nächsten virtuellen Kanal verknüpfen. Die Verknüpfungslogik bleibt auf "ODER" und somit wären beide FALxxx in der Lage die Pumpe "zu bedienen".

stuffi
Beiträge: 7
Registriert: 22.09.2022, 13:39
System: CCU

Re: 2x HmIP-FAL230-C10/6 => 1xPumpe

Beitrag von stuffi » 23.09.2022, 17:40

So, ich habe gerade vom Support die Auskunft bekommen, dass das in meiner Konfiguration (mit CCU) nicht geht - bei "reinem" homematic IP mit Access Point und Cloud sollte es irgendwie gehen.
Also muß ich wohl zu einem HmIP-WHS2 greifen, der genau für diesen Zweck gemacht ist.

Benutzeravatar
Henke
Beiträge: 1500
Registriert: 27.06.2022, 20:51
System: CCU
Hat sich bedankt: 133 Mal
Danksagung erhalten: 304 Mal

Re: 2x HmIP-FAL230-C10/6 => 1xPumpe

Beitrag von Henke » 23.09.2022, 18:05

Pfffff, nicht geht. Das wollen wir doch mal sehen. Kannst du den Kanal 1/Aktor durch ein CCU-Programm ein/aus schalten?

alchy
Beiträge: 10752
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 672 Mal

Re: 2x HmIP-FAL230-C10/6 => 1xPumpe

Beitrag von alchy » 23.09.2022, 21:11

Im Programm gar nicht.
Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“