das ist so nicht korrekt…

am effizientesten wäre es mit voll offenen ventilen….
dazu muss aber die auslegung und der hydraulische abgleich stimmen…

wenn die RL dem VL entspricht heißt dass nur, dass die Räume keine Wärme abnehmen bzw. die ERR (einzelraumregelung) alles abwürgt => wärmeerzeuger schaltet aus