[gelöst] Schaltsteckdose HmIP-PS über Taster HmIP-WRCC2 einschalten

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Schaltsteckdose HmIP-PS über Taster HmIP-WRCC2 einschalten

Beitrag von Gluehwurm » 01.12.2022, 16:11

Silverstar hat geschrieben:
01.12.2022, 12:01
Dann kann wenigstens der eine, der das liest davon profitieren. 8)
Das steht alles schon gefühlt tausend mal im Forum, die Suche nach "Einschaltdauer" bringt über 5000 Treffer, egal wie, es wird nicht genutzt.

Gruß
Bruno

stefan_jupe
Beiträge: 18
Registriert: 24.10.2022, 21:47
System: CCU

Re: Schaltsteckdose HmIP-PS über Taster HmIP-WRCC2 einschalten

Beitrag von stefan_jupe » 05.02.2023, 12:13

habe jetzt wieder Zeit und versuche es als Direktverknüpfung zwischen HMIP-WRCC2 und HMIP-PS; Dauer zu Testzwecken zunächst 30 sec.
HMIP-WRCC2 bestätigt drücken durch kurze Blinker mit grün am Ende; im Status vom Taster wird ein Tastendruck festgehalten; aber keine Reaktion am HMIP-PS.

download/file.php?mode=view&id=103592
download/file.php?mode=view&id=103597
download/file.php?mode=view&id=103598

Die Direktverknüpfung HMIP-SMI und HMIP-PS funktioniert perfekt!!!
download/file.php?mode=view&id=103599

Wer kann helfen???
Dateianhänge
HS4.jpg
HS3.jpg
HS2.jpg
HS1.jpg

stefan_jupe
Beiträge: 18
Registriert: 24.10.2022, 21:47
System: CCU

Re: Schaltsteckdose HmIP-PS über Taster HmIP-WRCC2 einschalten

Beitrag von stefan_jupe » 08.02.2023, 15:16

Es gibt wirklich keine Reaktion auf die neue nicht funktionierende Dierektverknüpfung??

schlichi
Beiträge: 387
Registriert: 26.08.2016, 19:26
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Erding
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal

Re: Schaltsteckdose HmIP-PS über Taster HmIP-WRCC2 einschalten

Beitrag von schlichi » 09.02.2023, 13:18

Hallo Stefan,

zeig doch mal die Direktverknüpfung aus der Sicht Empfänger an
DV_1.PNG
DV_1.PNG (19.41 KiB) 214 mal betrachtet
rechts oben Empfänger anklicken.
Dann den entsprechenden Kanal auswählen, vergleichbar mit beiliegendem Beispiel:
DV_2.PNG
DV_2.PNG (20.54 KiB) 214 mal betrachtet
Wandtaster Kanal:2 ->(Schalter) Aktor Kanal:3 = EIN (ggf. EInschaltdauer 30 sec);
Wandtaster Kanal:1 ->(Schalter) Aktor Kanal:3 = AUS

Gruß
schlichi
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender) :roll:

stefan_jupe
Beiträge: 18
Registriert: 24.10.2022, 21:47
System: CCU

Re: Schaltsteckdose HmIP-PS über Taster HmIP-WRCC2 einschalten

Beitrag von stefan_jupe » 09.02.2023, 16:56

mach ich gerne!
download/file.php?mode=view&id=103688

Zwischenzeitlich habe ich geändert:
Standort der CCU3 näher an HMIP-PS verlegt; alle anderen Komponenten unveränderte Standorte.
Ergebnis: aktuell funktioniert alles; schaun wir mal, wie lange!? Ich werde berichten.
Dateianhänge
HS5.jpg

stefan_jupe
Beiträge: 18
Registriert: 24.10.2022, 21:47
System: CCU

Re: Schaltsteckdose HmIP-PS über Taster HmIP-WRCC2 einschalten

Beitrag von stefan_jupe » 15.02.2023, 15:07

Ich habe meinen Fehler über das zwischenzeitlich für den Taster aktivierte Systemprotokoll gefunden.
Unter Einstellungen/Geräte/Einstellen war für den Taster voreingestellt: Mindestdauer für langen Tastendruck: 0,4 sec.
In der Konfiguration der Direktverknüpfung hatte ich eingestellt: Langer Tastendruck nicht aktiv.
Das hatte zur Konsequenz, dass ein Tastendruck meistens als langer Tastendruck erkannt wurde und somit keine Aktion ausgelöst hat!!
Lösung
Mindestdauer langer Tastendruck auf 3 sec eingestellt und auch für langen Tastendruck in der Direktverknüpfung eine Aktion hinterlegt.
Jetzt funktioniert es.


Antworten