HmIP-DRSI4 - Ausschaltverzögerung funktioniert nicht

Beitrag von Ralf E. » 31.12.2022, 14:42

Moin zusammen,

ich habe gerade einen HmIP-DRSI4 in der UVT im Schuppen verbaut und möchte damit u.a. die Beleuchtung im Schuppen schalten. An der Schiebetür zum Schuppen ist ein (mechanischer) Endschalter angebracht, welcher bei geschlossener Tür den Kontakt öffnet und bei offener Tür den Kontakt schließt. Nach dem Schließen der Tür soll die Beleuchtung im Schuppen um 1 Minute verzögert ausschalten.

Der Endschalter geht auf einen Eingang des DRSI4 und die Leuchten hängen am korrespondierenden Ausgang.

Den Eingang habe ich wie folgt konfiguriert:
DRSI4-Shed-IN2.PNG
Und den Ausgang so:
DRSI4-Shed-OUT2.PNG
Die Einschaltverzögerung des Ausgangs funktioniert, aber die Ausschaltverzögerung will nicht und der Ausgang schaltet beim Schließen der Tür (Kontakt wird geöffnet) sofort aus. Die DV habe ich jetzt schon ein paar Mal gelöscht und wieder neu aufgebaut - das Ergebnis bleibt gleich.

Habe ich da irgendwas übersehen oder falsch verstanden?

Danke
Ralf
Fhem (EnOcean, Hue) + Debmatic(HmIP) auf Raspberry Pi 4


Ralf E.
Beiträge: 18
Registriert: 19.11.2022, 15:22
System: CCU
Wohnort: Nordöstliches Hamburg
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: HmIP-DRSI4 - Ausschaltverzögerung funktioniert nicht

Beitrag von Ralf E. » 31.12.2022, 15:17

Baxxy hat geschrieben:
31.12.2022, 14:50
Zeig mal die DV in der Expertenansicht bitte.
Schaut so aus...
DRSI4-Shed-DVEx.PNG
Baxxy hat geschrieben:
31.12.2022, 14:50
Ein ähnliches Problem kam mir kürzlich unter, da war die DV irgendwie falsch.
#2112
Ah, dann ist bei mir vermutlich auch SHORT_JT_OFFDELAY falsch gesetzt und sollte auf OFF_DELAY gesetzt werden?
Fhem (EnOcean, Hue) + Debmatic(HmIP) auf Raspberry Pi 4

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10818
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 607 Mal
Danksagung erhalten: 2223 Mal

Re: HmIP-DRSI4 - Ausschaltverzögerung funktioniert nicht

Beitrag von Baxxy » 31.12.2022, 15:29

Komisch, auch hier passt was nicht.
SHORT_JT_XXX repräsentiert den Status des Aktors und wohin gesprungen werden soll.

In deinem Beispiel:
Aktor ist EIN = SHORT_JT_ON --> springe zu AUS (OFF)

Korrekt wäre:
SHORT_JT_ON --> OFF_DELAY

Probiere das mal.

Ralf E.
Beiträge: 18
Registriert: 19.11.2022, 15:22
System: CCU
Wohnort: Nordöstliches Hamburg
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: HmIP-DRSI4 - Ausschaltverzögerung funktioniert nicht

Beitrag von Ralf E. » 31.12.2022, 15:34

Baxxy hat geschrieben:
31.12.2022, 15:29
Komisch, auch hier passt was nicht.
SHORT_JT_XXX repräsentiert den Status des Aktors und wohin gesprungen werden soll.

In deinem Beispiel:
Aktor ist EIN = SHORT_JT_ON --> springe zu AUS (OFF)

Korrekt wäre:
SHORT_JT_ON --> OFF_DELAY
SHORT_JT_ON => OFF_DELAY hat geholfen. Danke für den Hinweis!

Ich vermute das ist vertauscht, weil der Endschalter/Kontakt geschlossen ist, wenn die Tür geöffnet ist.
Fhem (EnOcean, Hue) + Debmatic(HmIP) auf Raspberry Pi 4

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10818
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 607 Mal
Danksagung erhalten: 2223 Mal

Re: HmIP-DRSI4 - Ausschaltverzögerung funktioniert nicht

Beitrag von Baxxy » 31.12.2022, 15:41

Nee, da sehe ich keinen Zusammenhang.
Du hast ja den Kontakt korrekt in seinen Einstellungen invertiert.
Er sendet also Entscheidungswert 200 beim Schließen und nicht (wie Standard) beim Öffnen.
Das passt schon, sonst wäre die DV-Logik invertiert.

Welche CCU nutzt du? 2/3 und mit welcher Firmware?

Ralf E.
Beiträge: 18
Registriert: 19.11.2022, 15:22
System: CCU
Wohnort: Nordöstliches Hamburg
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: HmIP-DRSI4 - Ausschaltverzögerung funktioniert nicht

Beitrag von Ralf E. » 31.12.2022, 16:10

Baxxy hat geschrieben:
31.12.2022, 15:41
Welche CCU nutzt du? 2/3 und mit welcher Firmware?
Aktuelles Debmatic 3.65.8.95 auf Pi4...
Fhem (EnOcean, Hue) + Debmatic(HmIP) auf Raspberry Pi 4

Ralf E.
Beiträge: 18
Registriert: 19.11.2022, 15:22
System: CCU
Wohnort: Nordöstliches Hamburg
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: HmIP-DRSI4 - Ausschaltverzögerung funktioniert nicht

Beitrag von Ralf E. » 31.12.2022, 16:34

Baxxy hat geschrieben:
31.12.2022, 15:41
Du hast ja den Kontakt korrekt in seinen Einstellungen invertiert.
Er sendet also Entscheidungswert 200 beim Schließen und nicht (wie Standard) beim Öffnen.
Das passt schon, sonst wäre die DV-Logik invertiert.
Ad hoc finde ich die Einstellungen von Sender/Empfänger etwas verwirrend:
  • der Sender spricht von Meldungen in den Positionen offen/geschlossen - sind das die Meldungen nur für die Oberfläche und/oder auch den Empfänger?
  • Beim Empfänger ist mir unklar, ob jetzt der tatsächliche Zustand des Kontaktes oder der gemeldete Wert verwendet wird?
Beim Empfänger steht dann jetzt - so wie es jetzt funktioniert:
  • "Beim Öffnen des Kontakts wird der Schalter ein- und beim Schließen ausgeschaltet." - obwohl es bei mir ja invertiert ist
  • "Richtung: Offen ein; Zu aus" - würde dem vom Sender gemeldeten Werten, aber nicht der Kontaktstellung entsprechen
Also:
  • Kontakt offen => Tür geschlossen => Licht Aus
  • Kontakt geschlossen => Tür offen => Licht An
Fhem (EnOcean, Hue) + Debmatic(HmIP) auf Raspberry Pi 4