Hallo euch allen,
ich hab da gewisse Probleme bei der Umsetzung meiner Heizungssteuerung in der CCU und wollte mal um Rat bzw Tips fragen.
Und zwar ist meine komplette Fußbodenheizung über Wandthermostate und Aktoren über die CCU3 gesteuert. Funktioniert alles soweit einwandfrei und soll nun erweitert werden.
Jetzt kommt der knifflige Teil :
Da das Wohnzimmer sehr groß ist und ich eine Photovoltaik Anlage mit Speicher besitze, habe ich mir zwei Elektro-Heizkörper angeschafft um die Raumtemperatur schneller und effizienter zu erreichen.
Ansteuern wollte ich es wie folgt:
Die Schalt-Messsteckdosen haben ja eine integrierte Zeitsteuerung, also sagen wir ab 9 Uhr bis 16 Uhr soll diese angesteuert werden.
Gleichzeitig Sollen die beiden E-Heizungen aber nur unterhalb der im Thermostat (welches auch für die Fußbodenheizung verantwortlich ist) Soll-Temperatur an bzw über der Soll-temp. ausgehen. Und ebenso IST mit Soll Temp vergleichen
Nochmal zusammengefasst:
AN: von bis Uhr
+ AN: unter Soll-Temp
AUS:über Soll-Temp
+ AUS:außerhalb von bis Uhr Bereich
Wie kann ich das am besten umsetzen?
Habe schon etwas rumprobiert aber wenn es an ein Script schreiben geht komm ich nicht so wirklich weiter
Ich bedanke mich schonmal für eure Vorschläge und hoffe ich habe es verständlich geschrieben und ihr wisst was ich meine
CCU3 Fußbodenheizung mit Zusatz Elektro Heizkörpern
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 14.01.2023, 19:15
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 2 Mal
CCU3 Fußbodenheizung mit Zusatz Elektro Heizkörpern
Zuletzt geändert von Roland M. am 14.01.2023, 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost gelöscht
Grund: Doppelpost gelöscht
Komponenten im Einsatz:
CCU3 mit Mediola Visualisierung, Lenovo 10.3" Android Tablet, Thermostate HmIP-WTH-1, Schaltsteckdosen HMIP-PSM-2, Schalt-Aktoren HmIP-FSM16, Aktoren: HmIPW-FAL24-C10 und HmIP-FAL230-C10, Accesspoint wired HmIPW-DRAP, Fensterkontakte HMIP-SWDO, Außentemp. HmIP-STHO, Taster HmIP-BSL
CCU3 mit Mediola Visualisierung, Lenovo 10.3" Android Tablet, Thermostate HmIP-WTH-1, Schaltsteckdosen HMIP-PSM-2, Schalt-Aktoren HmIP-FSM16, Aktoren: HmIPW-FAL24-C10 und HmIP-FAL230-C10, Accesspoint wired HmIPW-DRAP, Fensterkontakte HMIP-SWDO, Außentemp. HmIP-STHO, Taster HmIP-BSL
- HM-Villa
- Beiträge: 512
- Registriert: 24.01.2022, 10:13
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: CCU3 Fußbodenheizung mit Zusatz Elektro Heizkörpern
Wenn das unbekannte Wandthermostat einen Kanal für Verknüpfungspartner Zweipunktregelung (beim HmIP-WTH-1 wäre das Kanal 5) oder Verknüpfungspartner Schaltaktor (beim HM-TC-IT-WM-W-EU wäre es Kanal 7) hat, diesen mit dem unbekannten Schalt-/Messaktor (beim HMIP-PSM wäre es Kanal 3, sollte es ein HM-ES-PMSw1-Pl sein, dann Kanal 1) direkt verknüpfen, dann freuen.
Für die Zeitsteuerung kannst Du einen virtuellen Kanal der Messsteckdose nutzen, den Du mittels eines durch ein Zeitmodul getriggerten Programmes ansteuerst.
Für die Zeitsteuerung kannst Du einen virtuellen Kanal der Messsteckdose nutzen, den Du mittels eines durch ein Zeitmodul getriggerten Programmes ansteuerst.
______________________________________________________
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: CCU3 Fußbodenheizung mit Zusatz Elektro Heizkörpern
da wäre eine günstige LLWP (im allgemeinen Sprachgebrauch Klimaanlage) aber effizienter…Spezifisch1989 hat geschrieben: ↑14.01.2023, 21:01habe ich mir zwei Elektro-Heizkörper angeschafft um die Raumtemperatur schneller und effizienter zu erreichen.
die macht bei plus temperaturen aus 1 kWh Strom bis zu 6 kWh Wärme…
Deine Elektrodirektheizung hat nur einen Wirkungsgrad von 100%….
dennoch möchte ich Dich auf den sehr wertvollen Thread Tipps und Tricks für Anfänger hinweisen…
falls Du ihn nicht selbst gefunden hast, habe ich ihn Dir unten in meiner Signatur verlinkt….
Dann spart man sich zukünftig auch das Nachfragen nach den verwendeten Geräten…
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 14.01.2023, 19:15
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: CCU3 Fußbodenheizung mit Zusatz Elektro Heizkörpern
Hi, vielen Dank für deine Antwort.HM-Villa hat geschrieben: ↑14.01.2023, 23:50Wenn das unbekannte Wandthermostat einen Kanal für Verknüpfungspartner Zweipunktregelung (beim HmIP-WTH-1 wäre das Kanal 5) oder Verknüpfungspartner Schaltaktor (beim HM-TC-IT-WM-W-EU wäre es Kanal 7) hat, diesen mit dem unbekannten Schalt-/Messaktor (beim HMIP-PSM wäre es Kanal 3, sollte es ein HM-ES-PMSw1-Pl sein, dann Kanal 1) direkt verknüpfen, dann freuen.
Für die Zeitsteuerung kannst Du einen virtuellen Kanal der Messsteckdose nutzen, den Du mittels eines durch ein Zeitmodul getriggerten Programmes ansteuerst.
Hoppla daran habe ich garnicht gedacht sorry....
Also die verwendeten Thermostate sind die HmIP-WTH-1 und die Schalt-Mess-Steckdosen HMIP-PSM-2 =)
Also mache ich erst eine direkte Verknüpfung von Kanal 5 HmIP-WTH-1 zu Kanal 3 HMIP-PSM-2? Dann teste ich das gleich mal
Kanal 8 beim PSM-2 ist ja das Zeitmodul bzw Wochenprogramm. Könnte ich dieses dann direkt mit nutzen oder wie meinst du das mit dem getriggerten Programm?
Komponenten im Einsatz:
CCU3 mit Mediola Visualisierung, Lenovo 10.3" Android Tablet, Thermostate HmIP-WTH-1, Schaltsteckdosen HMIP-PSM-2, Schalt-Aktoren HmIP-FSM16, Aktoren: HmIPW-FAL24-C10 und HmIP-FAL230-C10, Accesspoint wired HmIPW-DRAP, Fensterkontakte HMIP-SWDO, Außentemp. HmIP-STHO, Taster HmIP-BSL
CCU3 mit Mediola Visualisierung, Lenovo 10.3" Android Tablet, Thermostate HmIP-WTH-1, Schaltsteckdosen HMIP-PSM-2, Schalt-Aktoren HmIP-FSM16, Aktoren: HmIPW-FAL24-C10 und HmIP-FAL230-C10, Accesspoint wired HmIPW-DRAP, Fensterkontakte HMIP-SWDO, Außentemp. HmIP-STHO, Taster HmIP-BSL
- HM-Villa
- Beiträge: 512
- Registriert: 24.01.2022, 10:13
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: CCU3 Fußbodenheizung mit Zusatz Elektro Heizkörpern
Musst Du ausprobieren, ob sich das Wochenprogramm in der HmIP-PSM-2 und die DV ins Gehege kommen. Wenn das der Fall ist, hülfe ein Programm in der CCU, bei dem ein Zeitmodul (z. B. täglich, Zeitraum 9 - 16 Uhr) ein Programm triggert, welches den Kanal 4 (2. virtueller Kanal) der HmIP-PSM-2 einschaltet (quasi die Freigabe für die el. Heizung). Damit das funktioniert, musst Du deren Kanäle 3 und 4 UND-verknüpfen. Also etwa so:
Einstellung Zeitmodul:
Einstellung Schalt-/Messsteckdose:
Der Einwand von @shartelt ist total berechtigt. Wenn Du die kWh's durch die Wärmepumpe schickst, ist's effizienter. Wird's es schneller warm, wenn Du sie direkt "verbrätst", soll es wohl so sein. Technisch ist's jedenfalls möglich - ob man das deswegen so machen muss - who knows. Aber wer hat denn heute schon noch Zeit...
Einstellung Zeitmodul:
Einstellung Schalt-/Messsteckdose:
Der Einwand von @shartelt ist total berechtigt. Wenn Du die kWh's durch die Wärmepumpe schickst, ist's effizienter. Wird's es schneller warm, wenn Du sie direkt "verbrätst", soll es wohl so sein. Technisch ist's jedenfalls möglich - ob man das deswegen so machen muss - who knows. Aber wer hat denn heute schon noch Zeit...
______________________________________________________
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 14.01.2023, 19:15
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: CCU3 Fußbodenheizung mit Zusatz Elektro Heizkörpern
super , vielen Dank für die ausführliche Antwort werde das gleich mal einprogrammieren und testen.
Die Variante mit dem integrierten Zeitmodul der PSM-2 würde denke ich mit dem der Wandthermostate kollidieren da wähle ich eher die sichere Variante.
Werde es aber trotzdem noch testen, nur um das Ergebnis zu wissen
Ja @shartelt hat schon auch recht und war auch eine Überlegung, bzw auch komplett auf Wärmepumpe umzusteigen, aber nur da es nur diesen Raum betrifft war die Umsetzung so einfacher.
Die Variante mit dem integrierten Zeitmodul der PSM-2 würde denke ich mit dem der Wandthermostate kollidieren da wähle ich eher die sichere Variante.
Werde es aber trotzdem noch testen, nur um das Ergebnis zu wissen
Ja @shartelt hat schon auch recht und war auch eine Überlegung, bzw auch komplett auf Wärmepumpe umzusteigen, aber nur da es nur diesen Raum betrifft war die Umsetzung so einfacher.
Komponenten im Einsatz:
CCU3 mit Mediola Visualisierung, Lenovo 10.3" Android Tablet, Thermostate HmIP-WTH-1, Schaltsteckdosen HMIP-PSM-2, Schalt-Aktoren HmIP-FSM16, Aktoren: HmIPW-FAL24-C10 und HmIP-FAL230-C10, Accesspoint wired HmIPW-DRAP, Fensterkontakte HMIP-SWDO, Außentemp. HmIP-STHO, Taster HmIP-BSL
CCU3 mit Mediola Visualisierung, Lenovo 10.3" Android Tablet, Thermostate HmIP-WTH-1, Schaltsteckdosen HMIP-PSM-2, Schalt-Aktoren HmIP-FSM16, Aktoren: HmIPW-FAL24-C10 und HmIP-FAL230-C10, Accesspoint wired HmIPW-DRAP, Fensterkontakte HMIP-SWDO, Außentemp. HmIP-STHO, Taster HmIP-BSL