Energiezähler der Raspberrymatic umd HMIP BSM

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: Energiezähler der Raspberrymatic umd HMIP BSM

Beitrag von alchy » 20.01.2023, 08:41

Es hat seinen Grund warum die Systemvariablen intern geflaggt wurden. Das ist bei dir eben nicht der Fall, sei es weil du sie mittels Script umgeflaggt hast oder weil es in Raspberrymatic leider so ist.
Das ^^ gibt dir die Möglichkeit sie per Mausklick zu löschen und nun hast du das Problem.

Jetzt könntest du versuchen das zu reparieren (was ich oben auch schon schrieb)
Du könntest die Systemvariable einfach wieder anlegen oder mittels Ablernen und anlernen wieder anlegen lassen.

Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10847
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 610 Mal
Danksagung erhalten: 2229 Mal

Re: Energiezähler der Raspberrymatic umd HMIP BSM

Beitrag von Baxxy » 20.01.2023, 08:48

Die sind auch bei RM "intern" und per default nicht sichtbar.

Man hat aber die Möglichkeit mittels Button "Systeminterne Variablen einblenden" diese sichtbar zu machen.
Und dann hat man natürlich freie Hand.

MichaelN
Beiträge: 9684
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1627 Mal

Re: Energiezähler der Raspberrymatic umd HMIP BSM

Beitrag von MichaelN » 20.01.2023, 08:49

Wenn man sich selbst als Noob einschätzt - warum löscht man dann Dinge die man nicht versteht?
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: Energiezähler der Raspberrymatic umd HMIP BSM

Beitrag von alchy » 20.01.2023, 08:56

MichaelN hat geschrieben:
20.01.2023, 08:49
Warum löscht man dann Dinge die man nicht versteht?
Weil man es kann!
Baxxy hat geschrieben:
20.01.2023, 08:48
Die sind auch bei RM "intern" und per default nicht sichtbar
Man hat aber die Möglichkeit mittels Button "Systeminterne Variablen einblenden" diese sichtbar zu machen.
Und deshalb kann man es auch per Mausklick einfach so.

Es bleibt aber dabei.
Entweder die fehlenden Objekte (und damit die Gründe für die Fehler im Protokoll) wieder händisch oder per Script anlegen oder durch die Installationsroutine anlegen lassen. Letzteres ist für den TE wahrscheinlich einfacher.


Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

stones73
Beiträge: 85
Registriert: 08.11.2017, 19:28
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Energiezähler der Raspberrymatic umd HMIP BSM

Beitrag von stones73 » 20.01.2023, 09:10

Ja ich würde mich noch als NOOB bezeichnen... so weit gehen meine kenntnisse noch nicht

So.. also gelöscht habe ich die weil OLD im Namen steht.. Thema aufräumen stand ja auch vorne gibts noch leichen?
Ja dazu habe ich die systeminternen eingeblendet.. und dann mit klick gelöscht.

Ich hab jetzt erst mal den PSM neu angelegt, das geht jetzt wieder, werde die 2 BSM auch nochmal neu anlegen das das alles sauber ist.

Ja ich hab nen Fehler gemacht und zu viel aufgeräumt... aber dadurch auch wieder gelernt erst schauen ob das net noch benötigt wird

Danke an alle die mir hier geholfen haben