Hallo Zusammen ich habe Folgendes Problem:
Mein Fußbodenheizungsaktor – 12-fach zeigt immer mal wieder an, dass die Adaptierfahrt fehlgeschlagen ist. Nach einemal "Stecker raus, Stecker rein" klappt dann alles wieder ein oder zwei tage und dann geht das spiel wieder von vorne los.
Die Stellmotoren sitzen auf einem Optima Verteiler, ich habe die standart Adapterringe verwendet die mitgeliefert sind.
Ich hatte auch manchmal das Problem das die Fussbodenheizug nicht kalt wurde auch wenn alle Ventile (laut Anzeige) geschlossen waren.
Ich bin neu hier in dem Forum, sorry wenn ich nictht alle Daten geliefert hab die man vielleicht braucht.
Hat jemand eine Idee wie das beheben kann?
Gruß
Tim
Fußbodenheizungsaktor – 12-fach an Optima Verteiler, ständig Adaptierfahren notwendig
Moderator: Co-Administratoren
Fußbodenheizungsaktor – 12-fach an Optima Verteiler, ständig Adaptierfahren notwendig
Zuletzt geändert von Roland M. am 04.02.2023, 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost gelöscht
Grund: Doppelpost gelöscht
-
- Beiträge: 277
- Registriert: 30.10.2019, 21:35
- System: Access Point
- Wohnort: Zürich
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Fußbodenheizungsaktor – 12-fach an Optima Verteiler, ständig Adaptierfahren notwendig
mal hilft besonders festes Anschrauben der Adapter, mal besonders Locker…
es geht um Millimeter, da hilft oft nur probieren oder ein Adapter von anderen Herstellern
es geht um Millimeter, da hilft oft nur probieren oder ein Adapter von anderen Herstellern
-
- Beiträge: 3000
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 260 Mal
Re: Fußbodenheizungsaktor – 12-fach an Optima Verteiler, ständig Adaptierfahren notwendig
Hi,
12fach kann nur FALMOT sein.
Wenn es Probleme gibt, passen meist die Adapter nicht.
Wende dich mal an Technikhaus, der kann dir ein Messformular schicken, mit dem du dann die korrekten Adapter ermitteln kannst.
Gruß
Gerti
12fach kann nur FALMOT sein.
Wenn es Probleme gibt, passen meist die Adapter nicht.
Wende dich mal an Technikhaus, der kann dir ein Messformular schicken, mit dem du dann die korrekten Adapter ermitteln kannst.
Gruß
Gerti
Re: Fußbodenheizungsaktor – 12-fach an Optima Verteiler, ständig Adaptierfahren notwendig
Ja genau das ist FALMOT, ich werde mich gleich Mal dahin wenden. PS. Die Adapterringe sind bis Anschlag fest. Das kann ich ausschließen.
- Henke
- Beiträge: 1500
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danksagung erhalten: 304 Mal
Re: Fußbodenheizungsaktor – 12-fach an Optima Verteiler, ständig Adaptierfahren notwendig
Da es 1-2 Tage läuft und auf der anderen Seite der Fußboden bei geschlossenen Ventilen nicht kalt wurde, tippe ich auf teilweise hängende Ventile.
Bei mir hat eine Reinigung bei 2 Problemventilen (natürlich alle des Verteilers gereinigt) aktuell für Ruhe gesorgt.
Anleitungen, suche nach Ventil austauschen, findest du im Netz.
Bei mir hat eine Reinigung bei 2 Problemventilen (natürlich alle des Verteilers gereinigt) aktuell für Ruhe gesorgt.
Anleitungen, suche nach Ventil austauschen, findest du im Netz.