Hallo!
Bei Renovierungsarbeiten in einem Zimmer hat es sich ergeben, dass die insgesamt 15 neuen Deckenspots von einem HmIP-BDT und 4 x FDT angesteuert werden. Jeder der 5 Dimmer bedient jeweils 3 Spots, um in späterer Folge auch diverse Lichtszenarien einstellen zu können.
Der BDT dienst als herkömmlicher "Schalter" neben der Türe und ist per DVs mit den FDT verbunden. Ein-/Ausschalten und Dimmen funktioniert perfekt und synchron.
Das Problem jedoch dabei: Betätigt man den BDT lokal, werden die FDT korrekt angesteuert, aber es blinkt die interne LED etwa 3 Sekunden lang gelb und quittiert anschließend mit Rot! In dieser Zeit sind auch keine weiteren Eingaben an den Tastern möglich.
Ich habe auch schon mit der Meldeverzögerung aller Beteiligten gespielt, aber noch keine erfolgreiche Kombination ermitteln können. Es scheint fast so, als ob man zwar die Meldeverzögerung einstellen kann, die Zeitdauer des Empfangs für die Quittierungen aber fixiert ist. Aber auch ein Einschränken der Sendeverzögerung der FDT unter diese 3 s (Fix- plus Zufallsanteil) hat nicht zum Erfolg geführt.
Hat jemand schon so einen Fall lösen können?
Könnte da auch der zusätzlich ins System integrierte HAP eine Rolle spielen? Persönliche Meinung eher nein, aber es war deutlich sichtbar, dass während des oftmaligen Konfigurierens und Testens der DC von CCU und HAP etwa gleichmäßig gestiegen ist (ca. 11% CCU + 8% HAP).
Roland
HmIP-BDT mit DV zu 4 x FDT quittiert rot
Moderator: Co-Administratoren
- Roland M.
- Beiträge: 9784
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1373 Mal
HmIP-BDT mit DV zu 4 x FDT quittiert rot
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Baxxy
- Beiträge: 10780
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 604 Mal
- Danksagung erhalten: 2205 Mal
Re: HmIP-BDT mit DV zu 4 x FDT quittiert rot
Tritt das erst auf wenn der jeweilige Tasterkanal des BDT die 5 DV's hat oder auch wenn es weniger sind?
Oder liegt's vielleicht doch am HAP.
Ist zwar nicht das selbe, aber zumindest gibt es wohl Probleme mit dem WRCD wenn ein HAP involviert ist.
viewtopic.php?f=58&t=73110&p=744412&hil ... ap#p744412
Kannst du den mal zum testen aus dem Spiel nehmen?
Oder liegt's vielleicht doch am HAP.
Ist zwar nicht das selbe, aber zumindest gibt es wohl Probleme mit dem WRCD wenn ein HAP involviert ist.
viewtopic.php?f=58&t=73110&p=744412&hil ... ap#p744412
Kannst du den mal zum testen aus dem Spiel nehmen?
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 278
- Registriert: 01.11.2021, 14:32
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: HmIP-BDT mit DV zu 4 x FDT quittiert rot
Ja das mit dem Wrcd und dem Hap kann ich bestätigen. Zu 96% nur Kommunikationsfehler gehabt. Die konnte ich auch nicht durch Änderung des Skriptes wegbekommen. Habe den Hap seit Wochen oder sind es schon Monate abgeklemmt.
Seitdem kein einziger Fehler mehr. Der Hap ist wohl noch nicht ganz ausgereift und so für meine Zwecke leider Unbrauchbar.
Seitdem kein einziger Fehler mehr. Der Hap ist wohl noch nicht ganz ausgereift und so für meine Zwecke leider Unbrauchbar.
CCU3 mit RaspberryMatic
- Roland M.
- Beiträge: 9784
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1373 Mal
Re: HmIP-BDT mit DV zu 4 x FDT quittiert rot
Hallo!
Jetzt hatte ich einmal Zeit...
FDT hab ich keine mehr, aber 3 FSM und einen BDT. Alles frisch an die Test-CCU (RM-OVA) angelernt.
BDT - natürlich kein Problem
BDT+ 1 x FSM - kein Problem
BDT + 2 x FSM - kein Problem
BDT + 3 x FSM - rote Quittierung!
Vielleicht transferiere ich den Testaufbau noch auf meine Addon- und scriptlose Test-CCU2 und erkunde, ob ich vom Support einen neuen Textbaustein bekomme!
Roland
Jetzt hatte ich einmal Zeit...
Ok, die 10 DV mit Expertenparameter wollte ich jetzt nicht löschen, also schauen, was in der Bastelkiste noch so liegt...
FDT hab ich keine mehr, aber 3 FSM und einen BDT. Alles frisch an die Test-CCU (RM-OVA) angelernt.
BDT - natürlich kein Problem
BDT+ 1 x FSM - kein Problem
BDT + 2 x FSM - kein Problem
BDT + 3 x FSM - rote Quittierung!
Nein, HAP ausgesteckt und CCU neu gestartet. Ergibt bei den originalen BDT + 4 x FDT das gleiche Problem.Oder liegt's vielleicht doch am HAP.
Vielleicht transferiere ich den Testaufbau noch auf meine Addon- und scriptlose Test-CCU2 und erkunde, ob ich vom Support einen neuen Textbaustein bekomme!
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Roland M.
- Beiträge: 9784
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1373 Mal
Re: HmIP-BDT mit DV zu 4 x FDT quittiert rot
Nachtrag:
Die vorigen Tests waren mit der Standardeinstellung von 1 Sekunde Sendeverzögerung und 1 Sekunde Zufallsanteil.
Jetzt habe ich noch die Sendeverzögerung des BDT auf 30 s gesetzt (30+1). Ergebnis: LED blinkt ca. 12 s und quittiert weder mit rot, noch mit grün.
2. Test: Sendeverzögerung der FSM gestaffelt: 0+3, 3+3, 5+3. Keine Änderung...
Roland
Die vorigen Tests waren mit der Standardeinstellung von 1 Sekunde Sendeverzögerung und 1 Sekunde Zufallsanteil.
Jetzt habe ich noch die Sendeverzögerung des BDT auf 30 s gesetzt (30+1). Ergebnis: LED blinkt ca. 12 s und quittiert weder mit rot, noch mit grün.
2. Test: Sendeverzögerung der FSM gestaffelt: 0+3, 3+3, 5+3. Keine Änderung...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Roland M.
- Beiträge: 9784
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1373 Mal
Re: HmIP-BDT mit DV zu 4 x FDT quittiert rot
Nachtrag 2:
Roland
Hurra, reproduzierbar!
Let's move forward!erkunde, ob ich vom Support einen neuen Textbaustein bekomme!
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...