HmIP-BDT mit DV zu 4 x FDT quittiert rot

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9737
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1357 Mal

HmIP-BDT mit DV zu 4 x FDT quittiert rot

Beitrag von Roland M. » 05.02.2023, 00:09

Hallo!

Bei Renovierungsarbeiten in einem Zimmer hat es sich ergeben, dass die insgesamt 15 neuen Deckenspots von einem HmIP-BDT und 4 x FDT angesteuert werden. Jeder der 5 Dimmer bedient jeweils 3 Spots, um in späterer Folge auch diverse Lichtszenarien einstellen zu können.
Der BDT dienst als herkömmlicher "Schalter" neben der Türe und ist per DVs mit den FDT verbunden. Ein-/Ausschalten und Dimmen funktioniert perfekt und synchron.
Das Problem jedoch dabei: Betätigt man den BDT lokal, werden die FDT korrekt angesteuert, aber es blinkt die interne LED etwa 3 Sekunden lang gelb und quittiert anschließend mit Rot! In dieser Zeit sind auch keine weiteren Eingaben an den Tastern möglich.
Ich habe auch schon mit der Meldeverzögerung aller Beteiligten gespielt, aber noch keine erfolgreiche Kombination ermitteln können. Es scheint fast so, als ob man zwar die Meldeverzögerung einstellen kann, die Zeitdauer des Empfangs für die Quittierungen aber fixiert ist. Aber auch ein Einschränken der Sendeverzögerung der FDT unter diese 3 s (Fix- plus Zufallsanteil) hat nicht zum Erfolg geführt.

Hat jemand schon so einen Fall lösen können?

Könnte da auch der zusätzlich ins System integrierte HAP eine Rolle spielen? Persönliche Meinung eher nein, aber es war deutlich sichtbar, dass während des oftmaligen Konfigurierens und Testens der DC von CCU und HAP etwa gleichmäßig gestiegen ist (ca. 11% CCU + 8% HAP).


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10648
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 597 Mal
Danksagung erhalten: 2180 Mal

Re: HmIP-BDT mit DV zu 4 x FDT quittiert rot

Beitrag von Baxxy » 11.02.2023, 00:20

Tritt das erst auf wenn der jeweilige Tasterkanal des BDT die 5 DV's hat oder auch wenn es weniger sind?

Oder liegt's vielleicht doch am HAP.
Ist zwar nicht das selbe, aber zumindest gibt es wohl Probleme mit dem WRCD wenn ein HAP involviert ist.
viewtopic.php?f=58&t=73110&p=744412&hil ... ap#p744412

Kannst du den mal zum testen aus dem Spiel nehmen?

Oliver900
Beiträge: 278
Registriert: 01.11.2021, 14:32
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

Re: HmIP-BDT mit DV zu 4 x FDT quittiert rot

Beitrag von Oliver900 » 11.02.2023, 03:38

Ja das mit dem Wrcd und dem Hap kann ich bestätigen. Zu 96% nur Kommunikationsfehler gehabt. Die konnte ich auch nicht durch Änderung des Skriptes wegbekommen. Habe den Hap seit Wochen oder sind es schon Monate abgeklemmt.
Seitdem kein einziger Fehler mehr. Der Hap ist wohl noch nicht ganz ausgereift und so für meine Zwecke leider Unbrauchbar.
CCU3 mit RaspberryMatic

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9737
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1357 Mal

Re: HmIP-BDT mit DV zu 4 x FDT quittiert rot

Beitrag von Roland M. » 11.02.2023, 16:35

Hallo!

Jetzt hatte ich einmal Zeit... :D
Baxxy hat geschrieben:
11.02.2023, 00:20
Tritt das erst auf wenn der jeweilige Tasterkanal des BDT die 5 DV's hat oder auch wenn es weniger sind?
Ok, die 10 DV mit Expertenparameter wollte ich jetzt nicht löschen, also schauen, was in der Bastelkiste noch so liegt... :D
FDT hab ich keine mehr, aber 3 FSM und einen BDT. Alles frisch an die Test-CCU (RM-OVA) angelernt.

BDT - natürlich kein Problem
BDT+ 1 x FSM - kein Problem
BDT + 2 x FSM - kein Problem
BDT + 3 x FSM - rote Quittierung!

Oder liegt's vielleicht doch am HAP.
Nein, HAP ausgesteckt und CCU neu gestartet. Ergibt bei den originalen BDT + 4 x FDT das gleiche Problem.

Vielleicht transferiere ich den Testaufbau noch auf meine Addon- und scriptlose Test-CCU2 und erkunde, ob ich vom Support einen neuen Textbaustein bekomme! :twisted: :mrgreen:


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9737
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1357 Mal

Re: HmIP-BDT mit DV zu 4 x FDT quittiert rot

Beitrag von Roland M. » 11.02.2023, 16:48

Nachtrag:

Die vorigen Tests waren mit der Standardeinstellung von 1 Sekunde Sendeverzögerung und 1 Sekunde Zufallsanteil.
Jetzt habe ich noch die Sendeverzögerung des BDT auf 30 s gesetzt (30+1). Ergebnis: LED blinkt ca. 12 s und quittiert weder mit rot, noch mit grün.
2. Test: Sendeverzögerung der FSM gestaffelt: 0+3, 3+3, 5+3. Keine Änderung...


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9737
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1357 Mal

Re: HmIP-BDT mit DV zu 4 x FDT quittiert rot

Beitrag von Roland M. » 11.02.2023, 17:16

Nachtrag 2:
Roland M. hat geschrieben:
11.02.2023, 16:35
Vielleicht transferiere ich den Testaufbau noch auf meine Addon- und scriptlose Test-CCU2
Hurra, reproduzierbar! :D

erkunde, ob ich vom Support einen neuen Textbaustein bekomme! :twisted: :mrgreen:
Let's move forward! :D


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...