Hallo zusammen.

Ich habe in der HMIP-Installation mit einer CCU3 insgesamt 12 HMIP-Heizungs-Gruppen angelegt, die jeweils mit einem oder mehreren Basic-Heizkörperhtermostaten HmIP-eTRV-B-2 und ein oder mehreren Fensterkontakten HMIP-SWDO zusammengestellt sind.
Die Gruppen habe ich alle nach dem gleichen Schema zusammengestellt. Und bin soweit zufrieden, dass bei Fenster offen auch die Thermostate auf die "Fenster auf" Temperatur schalten.

In nur einer Gruppe, der "WC-Heizung-EG" wird der Status "Fenster offen" vom Kontakt erkannt, die Gruppe und Thermostat sind aber weiterhin "verschlossen" und senken nicht die Soll-Temperatur auf die "Fenster auf"-Temperatur ab :-(

Alle anderen wie z. B. HWR-Heizung-OG funktionieren wie erwartet :-)

Die CCU3 hat das letzte Update 3.67.10, die andere Komponenten jeweils die gleichen Versionen.

Ich habe die Gruppe bereits gelöscht und neu eingerichtet. Auch die Gruppe gelöscht, das Thermostat resettet und wieder neu angelernt und Gruppe wieder eingerichtet. Die Fehlfunktion bleibt.

Ich bin jetzt etwas ratlos :-( Habe ich was übersehen? Oder könnte das Thermostat wirklich kaputt sein?

Danke und Grüße
Dennis
Dateianhänge
Raum HWR.png
Raum WC.png
Zuletzt geändert von Roland M. am 19.02.2023, 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben

frd030
Beiträge: 3622
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 542 Mal

Re: Fenster offen wird nicht erkannt

Beitrag von frd030 » 20.02.2023, 08:10

Gruppe nochmal auflösen und Geräte einzeln hinzufügen, also nach jedem Gerät erstmal die Parameter übertragen lassen, dann das nächste...

CTRL
Beiträge: 4
Registriert: 20.02.2023, 16:00
System: CCU
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Fenster offen wird nicht erkannt

Beitrag von CTRL » 20.02.2023, 16:07

Hallöchen... ich habe das gleiche problem das der heizungsregler nicht zu macht wenn das fenster geöffnet wird.
In der verbundenen gruppe ist das wandthermostat, heizungsregler und fensterkontakt.
Ich habe auch schon die Gruppe neu angelegt bzw die Geräte neu angelernt, die brachte auch keinen erfolg.
Verknüpft sind auch alle geräte miteinander ... leider ist das meine erste gruppe / erfahrung mit homematic.
Auf dem Bild zu sehen ist das dass Wandthermostat sich auch schenbar selbst mit dem Fensterkontakt verbunden hat... manuell kann ich dies nicht verbinden.
gibt es evtl noch eine lösung die mir evtl nicht bekannt ist?

VG!
Bildschirmfoto 2023-02-19 um 19.22.21.png

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Fenster offen wird nicht erkannt

Beitrag von shartelt » 20.02.2023, 17:09

CTRL hat geschrieben:
20.02.2023, 16:07
gibt es evtl noch eine lösung die mir evtl nicht bekannt ist?
Du hast keine Verknüpfung.
Du kannst die alten HM (das sind sogar die ganz alten) nicht mit HMIP Fenster Sensoren verknüpfen.

=> neue HMIP Thermostate kaufen.

was man in Deinem Screenshot sieht, ist der Kanal...auf den ein HM Klassik Fensterkontakt verknüpft werden könnte.

Dennis-HM
Beiträge: 256
Registriert: 19.02.2023, 18:40
System: CCU
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

Re: Fenster offen wird nicht erkannt

Beitrag von Dennis-HM » 20.02.2023, 17:47

frd030 hat geschrieben:
20.02.2023, 08:10
Gruppe nochmal auflösen und Geräte einzeln hinzufügen, also nach jedem Gerät erstmal die Parameter übertragen lassen, dann das nächste...
Die habe ich auch schon probiert. Fehlanzeige.

Auch habe ich das Thermostat in eine andere Gruppe aufgenommen und auch dort funktioniert es nicht, die anderen Thermostate der anderen Gruppe aber schon.

Finde ich echt schräg. Alles andere scheint ja zu funktionieren, wie Wochenprofil, Soll-Temperatur einstellen, aus-/einschalten, nur in der Gruppe mag es nicht das Fenster-Offen zu "erkennen", was vom Fensterkontakt kommt.

Hab jetzt aber auch keinen Raum, wo ich es verwenden könnte. Habe die Dinger ja gerade wegen der Verknüpfung mit den Fensterkontakten genommen.

Werde es jetzt reklamieren.

CTRL
Beiträge: 4
Registriert: 20.02.2023, 16:00
System: CCU
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Fenster offen wird nicht erkannt

Beitrag von CTRL » 20.02.2023, 18:42

shartelt hat geschrieben:
20.02.2023, 17:09
CTRL hat geschrieben:
20.02.2023, 16:07
gibt es evtl noch eine lösung die mir evtl nicht bekannt ist?
Du hast keine Verknüpfung.
Du kannst die alten HM (das sind sogar die ganz alten) nicht mit HMIP Fenster Sensoren verknüpfen.

=> neue HMIP Thermostate kaufen.

was man in Deinem Screenshot sieht, ist der Kanal...auf den ein HM Klassik Fensterkontakt verknüpft werden könnte.
Danke! ich dachte mir schon sowas in der art … ich hab das problem jetzt mit einem programm gelöst was scheinbar auch so funktioniert wie es soll 😅
E78DF15E-5052-44DE-8ECA-D04FE1C834D8.jpeg

frd030
Beiträge: 3622
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 542 Mal

Re: Fenster offen wird nicht erkannt

Beitrag von frd030 » 20.02.2023, 19:31

Dennis-HM hat geschrieben:
20.02.2023, 17:47
Werde es jetzt reklamieren.
Es kommt vor, dass die Dinger auch einfach kaputt sind. In Deinem Fall eine richtige Entscheidung.

Benutzeravatar
HM-Villa
Beiträge: 512
Registriert: 24.01.2022, 10:13
System: CCU
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Fenster offen wird nicht erkannt

Beitrag von HM-Villa » 21.02.2023, 07:26

Hallo CRTL,
CTRL hat geschrieben:
20.02.2023, 18:42
… ich hab das problem jetzt mit einem programm gelöst was scheinbar auch so funktioniert wie es soll 😅
Tolles Programm zum Energiesparen. :mrgreen: Da fehlt noch etwas in Deinem Programm, damit's auch wieder warm wird, wenn Du das Fenster wieder schließt.

BTW: Es ist schwierig, den Überblick zu behalten, wenn die Problemlösung von zwei völlig unterschiedlichen Ursachen für "Fenster offen wird nicht erkannt" in einem Thread abhandelt werden - lieber einen neuen erstellen, wenn man sich nicht (ganz) sicher ist, dass die Probleme "passen".
Zuletzt geändert von HM-Villa am 21.02.2023, 07:46, insgesamt 3-mal geändert.
______________________________________________________
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten

Dennis-HM
Beiträge: 256
Registriert: 19.02.2023, 18:40
System: CCU
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

Re: Fenster offen wird nicht erkannt

Beitrag von Dennis-HM » 21.02.2023, 07:29

frd030 hat geschrieben:
20.02.2023, 19:31
Dennis-HM hat geschrieben:
20.02.2023, 17:47
Werde es jetzt reklamieren.
Es kommt vor, dass die Dinger auch einfach kaputt sind. In Deinem Fall eine richtige Entscheidung.
Bin gespannt. Habt schon erlebt, dass sich Händler und Hersteller bei solchen Fehlern den Ball hin und her schieben und niemand verantwortlich sein will. :-/

CTRL
Beiträge: 4
Registriert: 20.02.2023, 16:00
System: CCU
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Fenster offen wird nicht erkannt

Beitrag von CTRL » 21.02.2023, 10:57

HM-Villa hat geschrieben:
21.02.2023, 07:26
Hallo CRTL,
CTRL hat geschrieben:
20.02.2023, 18:42
… ich hab das problem jetzt mit einem programm gelöst was scheinbar auch so funktioniert wie es soll 😅
Tolles Programm zum Energiesparen. :mrgreen: Da fehlt noch etwas in Deinem Programm, damit's auch wieder warm wird, wenn Du das Fenster wieder schließt.

BTW: Es ist schwierig, den Überblick zu behalten, wenn die Problemlösung von zwei völlig unterschiedlichen Ursachen für "Fenster offen wird nicht erkannt" in einem Thread abhandelt werden - lieber einen neuen erstellen, wenn man sich nicht (ganz) sicher ist, dass die Probleme "passen".
ja sorry werd ich beim nächsten mal beherzigen :)
das es wieder warm wird sollte dann Wenn Fenster zu -> ventil auf reichen? ich glaub am ende kauf ich mir dann doch die neuere verion ^^

Antworten