Hi,

ich versuche per Script die Schaltmesssteckdose anzuschalten.
HQWebUi zeigt mir folgenden Datenpunkt "HmIP-RF.0034DF29B2FA35:3.STATE".
Weder in der WebUi noch als Script kann man den Datenpunjt verändern.

Gibt es überhaupt die Möglichkeit per Script?

Klaus

Tyfys
Beiträge: 550
Registriert: 17.04.2021, 17:12
System: CCU
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 125 Mal

Re: Messsteckdos HmIP-PSM-2 per Script anschalten

Beitrag von Tyfys » 23.03.2023, 10:26

zeig mal dein Skript..

das sollte so per Skript gehen:

Code: Alles auswählen

 string ChnDpName = "HmIP-RF.0034DF29B2FA35:3.STATE";
 boolean DptValNew = true;
 if (dom.GetObject(ChnDpName)) {
    dom.GetObject(ChnDpName).State(DptValNew);
 }else {
    WriteLine("Kanaldatenpunktname ist  falsch");
 }
Gruß
Harry

Klausi1
Beiträge: 51
Registriert: 12.03.2018, 09:53
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Messsteckdos HmIP-PSM-2 per Script anschalten

Beitrag von Klausi1 » 23.03.2023, 18:56

Hi vielen Dank für die Antwort,
hat sie mich auf die richtige Spur gebracht.

So war es bei mir.
string VrTemp = "HmIP-RF.0034DF29B2FA35:3.State";
dom.GetObject(VrTemp ).State(true);

Der Fehler lag an "State", dass muss "STATE" lauten.
Manche Dinge werde ich nie lernen.