Hi,
ich versuche per Script die Schaltmesssteckdose anzuschalten.
HQWebUi zeigt mir folgenden Datenpunkt "HmIP-RF.0034DF29B2FA35:3.STATE".
Weder in der WebUi noch als Script kann man den Datenpunjt verändern.
Gibt es überhaupt die Möglichkeit per Script?
Klaus
Messsteckdos HmIP-PSM-2 per Script anschalten
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 550
- Registriert: 17.04.2021, 17:12
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 125 Mal
Re: Messsteckdos HmIP-PSM-2 per Script anschalten
zeig mal dein Skript..
das sollte so per Skript gehen:
das sollte so per Skript gehen:
Code: Alles auswählen
string ChnDpName = "HmIP-RF.0034DF29B2FA35:3.STATE";
boolean DptValNew = true;
if (dom.GetObject(ChnDpName)) {
dom.GetObject(ChnDpName).State(DptValNew);
}else {
WriteLine("Kanaldatenpunktname ist falsch");
}
Gruß
Harry
Harry
-
- Beiträge: 51
- Registriert: 12.03.2018, 09:53
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Messsteckdos HmIP-PSM-2 per Script anschalten
Hi vielen Dank für die Antwort,
hat sie mich auf die richtige Spur gebracht.
So war es bei mir.
string VrTemp = "HmIP-RF.0034DF29B2FA35:3.State";
dom.GetObject(VrTemp ).State(true);
Der Fehler lag an "State", dass muss "STATE" lauten.
Manche Dinge werde ich nie lernen.
Klausi
hat sie mich auf die richtige Spur gebracht.
So war es bei mir.
string VrTemp = "HmIP-RF.0034DF29B2FA35:3.State";
dom.GetObject(VrTemp ).State(true);
Der Fehler lag an "State", dass muss "STATE" lauten.
Manche Dinge werde ich nie lernen.