Fonzo hat geschrieben: ↑03.11.2023, 20:27
Wie erklärt Du Dir das bitte, wenn die Thermostate laut Deiner Theorie angeblich nichts von einander wissen, es aber nach der Ersteinrichtung alles funktioniert hat, das diese auf einmal alle ihre Einstellungen selbstständig anpassen?
Es hat nicht "alles funktioniert" sondern die Thermostate haben am Anfang ihr Standardprogramm abgefahren. Nicht mehr und nicht weniger.
Fonzo hat geschrieben: ↑03.11.2023, 20:27
Das offensichtlich nur der Hersteller das Problem lösen kann bzw. dazu Stellung beziehen, hatten wir jetzt aber schon mehrmals.
Nö, bevor nicht sichergestellt ist, dass wirklich was schief läuft.
Fonzo hat geschrieben: ↑03.11.2023, 20:27
Nenne es von mir aus wie Du willst, aber da passiert offensichtlich (beobachtet auf was Du sehr wert legst) etwas durch den Hersteller selber initiiert im Hintergrund an Regelung übergreifend zwischen verschiedenen Räumen, nur das es in dem Fall eben nicht funktioniert bzw. nicht zu dem vom Hersteller vorgesehenen Ergebnis führt.
Ich brauche es nicht zu benennen. Zumindest kommen von mir durch Beobachtung belegbare Sachverhalte und nicht nur Nachgeplapper von irgendwelchen Werbetexten. An welcher Stelle wird dieses Feature genau so wie von Dir beschrieben beworben? Ich habe gerade mal kurz gesucht und konnte dazu nichts finden. Ich erlaube mir daher aus der Presseinfo bezüglich dieses Features zu zitieren (in dem ich weder den Begriff "raumübergreifend" noch "untereinander" oder ähnliches, was auf Deine Werbe-Behauptung hinweist, finden konnte). Quelle als Link hinter dem Zitat.
Zitat:
"Durch die integrierten Regelalgorithmen erfolgt der Abgleich am Heizkörper automatisiert, ohne dass dazu eine Konfiguration notwendig ist."
Weiter im Text findet man:
"Der automatische Abgleich durch Homematic IP hat gegenüber der herkömmlichen, statischen Regelung außerdem den deutlichen Vorteil, dass der Durchfluss jedes Heizkörpers dynamisch an den realen Wärmebedarf des jeweiligen Raums angepasst wird. So ist die Heizung wirklich immer effizient eingestellt – an jedem Tag und bei jedem Wetter."
Für mich liest sich das ganze einfach. Die Teile dosseln stetig ein, damit die Erwärmung einem intern hinterlegten Aufheizgradienten folgt und alle am Ende "gleich" sind. Raumübergreifend ist also nicht. Also das, was ich schon weiter vorn schon beschrieben habe. Ein hydraulischer Abgleich ist das immer noch nicht. Und noch mal. Drosselung am Ende der Kette ist gerade in Verbindung mit Wärmepumpen als Wäremerzeuger die denkbar schlechteste Vorgehensweise.
Die gleiche Denke herrscht auch bei dem Feature "PWM". Hier werden sinnfreier Weise auch irgendwelche Ventilstellungen unter dem Namen "Lastausgleich" hin- und hergefahren. Und alles läuft einer ordnungsgemäßen Konfiguration des Wärmeerzeugers (Heizkurve) zuwider, weil duch das temporäre Schließen Wärmemenge in der Bilanz für den Raum fehlt, die ggf. mit höherer Vorlauftemperatur ergänzt werden muss. Beim BWTH haben sie es ja inzwischen abschaltbar gemacht. Ach ja, und Fraunhofer hat mal wieder was bestätigt. Leider bin ich bezüglich der Heizkörperthermostate noch nicht fündig geworden (habe aber auch noch nicht intensiv gesucht). Die Studie zum FALMOT hatte ich ja mal irgendwo gefunden. Wenn man die sich anschaut erkennt man, dass da nicht viel hinter ist. Letztendlich wurde lediglich bestätigt, dass nach einer Weile sich die Temperaturgradienten in einem absichtlich vertrimmten System aus zwei identisch großen (IRC 15m² große Räume) angeglichen haben. Ein hydraulischer Abgleich ist auch das nicht. Es ist Werbegewäsch und Augenwischerei, wie auch der "fehlende Saugkraftverlust" und der "innovative digitale Motor" eines Staubsaugerherstellers. Markige Begrifflichkeiten ohne wirklichen technischen Nutzen. Eher im Gegenteil - mit Potenzial zum Schaden des Anwenders. Und genau darum positioniere ich diese Info immer wieder.
Bezogen auf das threadstiftende Problem heißt das für mich immer noch, dass ganz einfach die Lernfunktion über die Zeit zugeschlagen hat und den I-Anteil in der Regelung hochgezogen hat, so dass das Ventil offen bleibt, weil der Heizkörper vermeintlich nicht hinterherkommt. Die von mir vorgeschlagene Vorgehensweise (Neugruppierung) könnte helfen, wenn sich das Thermostat nicht wirklich der Gruppe zugehörig fühlt. Wenn es dann wieder auftritt, würde ich den Hersteller mit einer Supportanfrage drauf hetzen.
Gruß Xel66