CCU3 / Fal230-C6 und HMIP-WTH-2 schalten falsch herum

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Twister
Beiträge: 2
Registriert: 22.01.2024, 13:10
System: CCU

CCU3 / Fal230-C6 und HMIP-WTH-2 schalten falsch herum

Beitrag von Twister » 22.01.2024, 13:22

Hallo zusammen,

Ich habe die CCU und sämtliche Gerätschaften schon auf Factory Reset gesetzt, nur leider habe ich immer den gleichen Fehler. Die Fal230-c6 ist eingestellt auf "Normaly Open" egal was ich einstelle, der Aktor schaltet bei Temperatur über dem vorhandenen Wert, nicht unter dem Wert, wie es sein soll.
Beispiel:
Raumtemperatur ist 22.0 Grad
gewünscht ist 17 Grad (Einstellung am WTH-2)
es passiert nichts / der Aktor wird nicht "Aktiviert" (soll ja das Ventil schließen)
sondern:
Raumtemperatur ist 22.0 Grad
gewünscht ist 28 Grad (Einstellung am WTH-2)
der Aktor wird geschaltet (schließt das Ventil)


Was mache ich falsch?
Zuletzt geändert von Roland M. am 22.01.2024, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben

Edy
Beiträge: 91
Registriert: 12.01.2016, 22:41
Wohnort: Saterland
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal

Re: CCU3 / Fal230-C6 und HMIP-WTH-2 schalten falsch herum

Beitrag von Edy » 22.01.2024, 15:01

Hallo Twister.

Bist Du sicher, dass die richtigen Ventile, also NO (normale open) im Heizkreisverteiler installiert sind?

Gruß
Edy

Benutzeravatar
deimos
Beiträge: 5399
Registriert: 20.06.2017, 10:38
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Leimersheim
Hat sich bedankt: 121 Mal
Danksagung erhalten: 958 Mal
Kontaktdaten:

Re: CCU3 / Fal230-C6 und HMIP-WTH-2 schalten falsch herum

Beitrag von deimos » 22.01.2024, 16:49

Hi,

man kann sowohl NC, als auch NO Stellantriebe mit dem FAL nutzen. Aber man muss es richtig einstellen, welche man hat. Steht in der Anleitung.

Viele Grüße
Alex

Twister
Beiträge: 2
Registriert: 22.01.2024, 13:10
System: CCU

Re: CCU3 / Fal230-C6 und HMIP-WTH-2 schalten falsch herum

Beitrag von Twister » 08.02.2024, 13:28

Hallo zusammen,

Irgendwo habe ich gelesen, das die Weboberfläche nicht vernünftig mit dem Chrome Browser funktioniert. Alles auf Anfang, mit dem Edge Browser neu konfiguriert, alles läuft.

was auch immer da nun war.
Danke!

Edy
Beiträge: 91
Registriert: 12.01.2016, 22:41
Wohnort: Saterland
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal

Re: CCU3 / Fal230-C6 und HMIP-WTH-2 schalten falsch herum

Beitrag von Edy » 08.02.2024, 13:44

Vielen Dank für das Feedback.

Gruß
Edy

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“