Hallo ihr lieben Homematic-Profis,
ich habe bei uns in der Firma jeden Raum mit Thermostaten und Temp.-Sensoren ausgestattet und jeden Raum als Heizgruppe zum steuern angelegt.
Soweit funktioniert alles.
Jetzt ist es so, dass in unserer Werkstatt nur eine Gasheizung hängt, die ich genauso Wochentags schalten möchte mit dem WHS2-Relais.
Ich habe jetzt das Relais vor ab mit einem Temp.-Sensor in einer Heizgruppe angelegt und es scheint zu funktionieren.
Ich würde jetzt gern dazu noch einen Wandtaster programmieren, der am Wochenende (Samstags), wenn mal ein Kollege in der Werkstatt arbeitet, die Heizung für eine vorprogrammierte Zeit (2h oder so) in das "Wochentags-Profil" schält.
Ich würde gerne dazu nicht den Boos-Modus benutzen, weil die Heizung einfach "zeitabhängig" die Wochentags-Temperatur fahren soll und nicht einfach stumpf angehen soll.
Leider verstehe ich noch nicht wie ich das in der Programmierung umsetzen soll ?!?
Deswegen bitte ich hier um Eure Hilfe.
Vielen Dank schon mal.
VG, Rainer
Programmierung für zeitabh. Tagesprofil am WE (WHS2)
Moderator: Co-Administratoren
Programmierung für zeitabh. Tagesprofil am WE (WHS2)
Zuletzt geändert von Roland M. am 29.01.2024, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
-
- Beiträge: 14170
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 587 Mal
- Danksagung erhalten: 1501 Mal
Re: Programmierung für zeitabh. Tagesprofil am WE (WHS2)
Du brauchst doch nur die Solltemperatur setzen und nach zwei Stunden wieder zurück. Ein Modus- oder Profilwechsel ist nicht zwingend notwendig.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: Programmierung für zeitabh. Tagesprofil am WE (WHS2)
Hallo,
vielen Dank für deine Antwort. Ja so könnte man es auch lösen...
Ich teste das mal durch.
Vielen Dank
VG, Rainer
vielen Dank für deine Antwort. Ja so könnte man es auch lösen...
Ich teste das mal durch.
Vielen Dank