Hallo Gemeinde,

wir haben in unserem Wohnzimmer einen LED-Strip mit dem HM IP-BDT . DIe Zentrale ist eine CCU.

Ich habe ein Programm geschrieben, welches mittels Tastendruck auf einem WRC-6 oder RC 8 ausgelöst werden und entsprechend den Dimm-Wert auf 10 setzen soll.

Leider funktioniert das nicht zufriedenstellend; mal wird das Licht angemacht, mal nicht. Bei Tastendruck blinkt der WRC-6 oder der RC 8 fleißig, aber das Licht wird nicht geschaltet.

Prüfe ich unter "Status und Bedienung" das Programm, so sehe ich am Zeitstempel, dass dieses scheinbar ausgeführt wird.

Ebenso habe ich ein Programm geschrieben, welches den Wert wieder auf "0" setzen soll, selbes Verhalten.

Gehe ich hingegen direkt in der CCU auf "Status und Bedienung", so werden die Werte tadellos gesetzt.

Übersehe ich irgendetwas?

Anbei das Programm zum einschalten. ich habe versucht, mittels einer "doppelten Schaltung" das Licht zu setzen, aber das klappt leider nicht....

Dank euch für die Hilfe
Dateianhänge
screenshot.jpg
Zuletzt geändert von Roland M. am 29.01.2024, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9807
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Dimmer und Programme - letztere werden nicht geschaltet

Beitrag von Roland M. » 29.01.2024, 20:00

Hallo!
Framajo hat geschrieben:
29.01.2024, 19:12
Ich habe ein Programm geschrieben, welches mittels Tastendruck auf einem WRC-6 oder RC 8 ausgelöst werden und entsprechend den Dimm-Wert auf 10 setzen soll.
Macht man eigentlich mit einer Direktverknüpfung... ;)

Leider funktioniert das nicht zufriedenstellend; mal wird das Licht angemacht, mal nicht. Bei Tastendruck blinkt der WRC-6 oder der RC 8 fleißig,
Wenn die LED "fleißig blinkt", deutet mir das darauf hin, dass du zu lange auf der Taste bleibst, im Programm aber nur den kurzen Tastendruck abfragst.

Per Default ist der lange Tastendruck ab 0,4 s.

Also wirklich nur kurz drücken (dann funktioniert es ja offensichtlich), oder in den Geräteeigenschaften der Fernbedienung den langen Tastendruck höher setzen.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13865
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Dimmer und Programme - letztere werden nicht geschaltet

Beitrag von robbi77 » 29.01.2024, 20:13

Nach dem setzen des Wertes, muss man dann noch einschalten?

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9807
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Dimmer und Programme - letztere werden nicht geschaltet

Beitrag von Roland M. » 29.01.2024, 20:41

Hallo!
robbi77 hat geschrieben:
29.01.2024, 20:13
Nach dem setzen des Wertes, muss man dann noch einschalten?
Nein, das ist nur gültig beim Setzen einer Einschaltdauer.
Beim Dimmer ist der (Dimm-) Wert gleichbedeutend mit dem Einschalten eines Schaltaktors.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Framajo
Beiträge: 71
Registriert: 14.03.2018, 17:13
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Dimmer und Programme - letztere werden nicht geschaltet

Beitrag von Framajo » 29.01.2024, 20:44

Macht man eigentlich mit einer Direktverknüpfung... ;)
Habe ich auch schon dran gedacht, aber dann kann ich ihm ja nicht den 10%-Wert mitgeben?

Also wirklich nur kurz drücken (dann funktioniert es ja offensichtlich), oder in den Geräteeigenschaften der Fernbedienung den langen Tastendruck höher setzen.
Ein zweites Programm fragt den langen Tastendruck ab, dann wird der Dimm-Wert auf 50 gesetzt - das funktioniert komischerweise...


Roland
[/quote]

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9807
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Dimmer und Programme - letztere werden nicht geschaltet

Beitrag von Roland M. » 29.01.2024, 20:59

Hallo!
Framajo hat geschrieben:
29.01.2024, 20:44
Habe ich auch schon dran gedacht, aber dann kann ich ihm ja nicht den 10%-Wert mitgeben?
Ja, selbstverständlich kann man auch eine DV mit 10% Helligkeit einrichten!

Ein zweites Programm fragt den langen Tastendruck ab, dann wird der Dimm-Wert auf 50 gesetzt - das funktioniert komischerweise...
Ausgangslage Licht ist ausgeschaltet. Was passiert, wenn du "kurz" drücken willst und das Licht geht nicht auf die gewünschten 10%? Bleibt das Licht aus, oder geht es auf 50%?

Wenn aus, dann Programm löschen und neu erstellen.
Wenn 50%, dann Zeitdauer für kurzen/langen Tastendruck erhöhen.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“