Hallo zusammen,
ich stehe leider gerade völlig auf dem Schlauch Eigentlich ist mein Ziel ganz einfach. Ich möchte mit einem HmIP-BSM per Langdruck einen Shelly ansteuern (da hängt ein Lüfter dran). Mittels ioBroker Skript habe ich folgendes hinbekommen:
CCU intern
BSM-Taster oben kurz = Licht an
BSM-Taster unten kurz = Licht aus
ioBroker Skript
BSM-Taster oben lang = Lüfter an
BSM-Taster unten lang = Lüfter aus
Alles super, nur leider geht bei Langdruck auch immer das Licht mit an bzw. aus. Habt ihr eine Idee, wie ich das verhindern kann?
Ich hatte auf die internen Verknüpfungen gehofft, aber das funktioniert nur mit anderen Homatickomponenten. Im Prinzip bräuchte ich zum Verknüpfen einen virtuellen Empfänger, den es entweder nicht gibt, oder ich habe ihn einfach nicht gefunden. Vielleicht denke ich aber auch nur zu kompliziert
VG
Sepi
Nachtrag
Kaum habe ich es geschrieben, fällt der Groschen, platzt der Schlauch, oder was auch immer Ganz klar ein Fall von "zu kompliziert gedacht"
Man muss unter direkte Verknüpfung bei den Tastern im Expertenmodus den Langdruck deaktivieren und schon läuft es
Ich lasse den Beitrag mal stehen, falls noch jemand auf den Schlauch getreten ist
HmIP-BSM Shelly per Langdruck
HMIP lokale Installation
Moderator: Co-Administratoren
Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“
Gehe zu
- Allgemein
- ↳ Informationen zum HomeMatic-Forum
- ↳ Neubau - Renovierung - Planung
- ↳ Projektvorstellungen
- ↳ Usertreffen und Stammtische
- ↳ Vergangene Aktivitäten
- ↳ OffTopic
- ↳ Tiergarten
- HomeMatic
- ↳ HomeMatic allgemein
- ↳ HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
- ↳ HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- ↳ HmIP-HCU - Home Control Unit
- ↳ HomeMatic OCCU
- ↳ Allgemeines zur OCCU
- ↳ OCCU Entwicklung
- ↳ debmatic
- ↳ piVCCU
- ↳ RaspberryMatic
- ↳ x86-CCU
- ↳ YAHM
- ↳ HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- ↳ HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- ↳ HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren
- ↳ HomeMatic IP mit Access Point
- ↳ HomeMatic IP mit CCU
- ↳ HomeMatic - bekannte Bugs
- ↳ HomeMatic Addons
- ↳ CCU-Historian
- ↳ CCU.IO
- ↳ CCU-Jack
- ↳ CloudMatic
- ↳ CUxD
- ↳ Hue-Addon
- ↳ RedMatic
- ↳ WebMatic
- ↳ Sonstige Addons
- ↳ HomeMatic Entwicklung
- ↳ Softwareentwicklung für die HomeMatic CCU
- ↳ Softwareentwicklung von externen Applikationen
- ↳ Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- ↳ 3D-Druck
- ↳ HomeMatic Apps und Desktop-Anwendungen
- ↳ TinyMatic
- ↳ Externe Steuerungen und Visualisierungen
- ↳ Home Assistant
- ↳ homeputer CL
- ↳ homeputer CL - Bugs & Updatewünsche
- ↳ IP-Symcon
- ↳ mediola
- ↳ openHAB
- ↳ Sonstige Steuerungen und Visualisierungen
- ↳ HomeMatic - english
- FHZ-, FS20-, HMS100-, FHT-, KeyMatic- & sonstige Hardware
- ↳ ELV FHZ Funk-Hauszentralen
- ↳ ELV FS20 Sender, Empfänger und Aktoren
- ↳ ELV HMS-Alarm Sensoren und Aktoren
- ↳ ELV FHT-Komponenten
- ↳ ELV Wettersensoren / Wetterstationen
- ↳ ELV KeyMatic Funk-Codeschloss & Türschlossantrieb
- ↳ Sonstige Hardware (Vellemann USB-Board, IRTrans, ALLNET)
- FHZ Software / Programmierung
- ↳ homeputer Studio / Standard: allgemeine Fragen
- ↳ homeputer Studio / Standard: Programmierbeispiele
- ↳ homeputer Studio / Standard: Bugs & Updatewünsche
- ↳ FHZ unter Linux / MacOSX
- Markt
- ↳ Private Kleinanzeigen