Ich würde gerne per Direktverknüpfung eine HmIP PSM mit einem HmIP SPI für den Zeitraum der Anwesenheit und eine zusätzliche Stunde ausschalten.
Die https://www.homematic-inside.de/faq/expertenmodus Seite habe ich mir schon angeschaut und versucht zu verstehen. Aber bisher bleibt es bei dem Versuch, irgendwie verstehe ich die Systematik noch nicht so richtig. Gibt der SMI LONG oder SHORT aus? Muss ich dann ein OFF_DELAY einstellen?
Folgende Einstellmöglichkeiten gibt es in der Experteneinstellung:
Könnte mir jemand unter die Arme greifen?
Homematic IP Präsenzmelder soll HmIP Schaltsteckdose ausschalten
Moderator: Co-Administratoren
- Baxxy
- Beiträge: 10932
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danksagung erhalten: 2253 Mal
Re: Homematic IP Präsenzmelder soll HmIP Schaltsteckdose ausschalten
Nein, es gibt nur Toggle und Treppenhauslicht.
Das Treppenhauslicht könnte man über die Expertenparameter "umdrehen".
"Einfacher" wäre es aber die virt.Kanäle zu nutzen.
Virt. Kanal:A ist i.d.R. die Taste mit EIN/AUS, den SPI könnte man mit Treppenhauslicht auf virt. Kanal:B legen, das was man als Einschaltdauer definiert wird zur AUSschaltdauer wenn die Logik wie folgt eingestellt wird:
OR A XOR B OR C
Edit: XOR ist auch nicht ideal, weil der SPI die PS EINschaltet wenn sie aus ist.
AND_INVERS sieht vielversprechend aus.
Das Treppenhauslicht könnte man über die Expertenparameter "umdrehen".
"Einfacher" wäre es aber die virt.Kanäle zu nutzen.
Virt. Kanal:A ist i.d.R. die Taste mit EIN/AUS, den SPI könnte man mit Treppenhauslicht auf virt. Kanal:B legen, das was man als Einschaltdauer definiert wird zur AUSschaltdauer wenn die Logik wie folgt eingestellt wird:
OR A XOR B OR C
Edit: XOR ist auch nicht ideal, weil der SPI die PS EINschaltet wenn sie aus ist.
AND_INVERS sieht vielversprechend aus.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- Roland M.
- Beiträge: 9847
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 254 Mal
- Danksagung erhalten: 1396 Mal
Re: Homematic IP Präsenzmelder soll HmIP Schaltsteckdose ausschalten
Hallo!
Direktverknüpfung Bewegungsmelder mit erstem VK erstellen, der wird immer mit Null (0) verknüpft (siehe Hilfe ((0 o A) o B) o C).
Also einfach Kanalverknüpfung NOR auswählen (A OR 0 = A, Ergebnis wir invertiert), fertig!
Das über die Expertenparameter zu lösen, wäre auch eine interessante Herausforderung, leider kann ich das aber momentan nicht testen.
Roland
(derzeit in der Nähe von Schwäbisch Gmünd)
Nicht so kompliziert denken!
Direktverknüpfung Bewegungsmelder mit erstem VK erstellen, der wird immer mit Null (0) verknüpft (siehe Hilfe ((0 o A) o B) o C).
Also einfach Kanalverknüpfung NOR auswählen (A OR 0 = A, Ergebnis wir invertiert), fertig!
Das über die Expertenparameter zu lösen, wäre auch eine interessante Herausforderung, leider kann ich das aber momentan nicht testen.
Roland
(derzeit in der Nähe von Schwäbisch Gmünd)
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...