Wechsel von HM-CC-RT-DN nach HmIP-eTRV-2 I9F

openHAB - open Home Automation Bus

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
goerdi
Beiträge: 37
Registriert: 24.01.2020, 07:22

Wechsel von HM-CC-RT-DN nach HmIP-eTRV-2 I9F

Beitrag von goerdi » 15.04.2026, 09:19

Hallo !

ich bin jetzt von einem "normalen" HM auf ein HMIP Thermostat gewechselt, aber irgendwie fehlen mir da ein paar Kanäle bzw. weiss ich nicht wie ich diese "bespassen" soll.
Insbesondere die Umschaltung Manuell <=> Auto beim "alten" gings das ja über AUTO_MODE, MANU_MODE aber die gbts ja nicht mehr (BOOST'_MODE ist ja weiterhin da)
Kann mir da einer weiterhelfen ?

Gruss Gerd

Benutzeravatar
ELV Elektronik AG
Beiträge: 59
Registriert: 27.08.2025, 12:34
System: HCU
Wohnort: Leer
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Kontaktdaten:

Re: Wechsel von HM-CC-RT-DN nach HmIP-eTRV-2 I9F

Beitrag von ELV Elektronik AG » 15.04.2026, 10:23

Hallo Gerd,

in einem Programm kannst du Kanal 1, Modus Auto/Manu/Urlaub nutzen.

0 ist dabei Auto
1 ist dabei Manu
2 ist dabei der Urlaubsmodus

Wenn du den Urlaubsmodus setzen willst, sind aber noch weitere Zeilen in dem Dann... Teil anzufügen. Das Pop-up zeigt aber welche.
Screenshot_WebUI.png
Gruß, Andreas
Zuletzt geändert von ELV Elektronik AG am 17.04.2026, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.


goerdi
Beiträge: 37
Registriert: 24.01.2020, 07:22

Re: Wechsel von HM-CC-RT-DN nach HmIP-eTRV-2 I9F

Beitrag von goerdi » 15.04.2026, 13:00

Hi !

Genau... in Openhab hab ich schon alles moegliche probiert aber ich bekomme das Thermostat nicht dazu den Modus zu wechseln
Beim Vorgänger wars auch etwas tricky, hat aber jahre funktioniert

Gruss Gerd

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 14704
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Berlin
Hat sich bedankt: 942 Mal
Danksagung erhalten: 3332 Mal

Re: Wechsel von HM-CC-RT-DN nach HmIP-eTRV-2 I9F

Beitrag von Baxxy » 15.04.2026, 17:26

goerdi hat geschrieben:
15.04.2026, 13:00
aber ich bekomme das Thermostat nicht dazu den Modus zu wechseln
Ich habe von openHAB null Ahnung, aber ich denke auch damit hast du Zugriff auf die Datenpunkte der Geräte.
Den Modus setzen tut man mittels CONTROL_MODE, den Modus auslesen mittels SET_POINT_MODE.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.

goerdi
Beiträge: 37
Registriert: 24.01.2020, 07:22

Re: Wechsel von HM-CC-RT-DN nach HmIP-eTRV-2 I9F

Beitrag von goerdi » 15.04.2026, 18:20

Ich hab schon beide probiert...

Xel66
Beiträge: 17093
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 808 Mal
Danksagung erhalten: 2012 Mal

Re: Wechsel von HM-CC-RT-DN nach HmIP-eTRV-2 I9F

Beitrag von Xel66 » 15.04.2026, 23:21

goerdi hat geschrieben:
15.04.2026, 18:20
Ich hab schon beide probiert...
Wahrscheinlich mit den falschen Parametern (siehe Aufstellung in dem Post vom 15.04.2026 um 10:23 Uhr von ELV Elektronik AG). Kein true/false und Kanal :1! Die Parameter nutze ich beim Scripting genau so.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
737 Kanäle in 182 Geräten und 440 CUxD-Kanäle in 51 CUxD-Geräten:
398 Programme, 465 Systemvariablen und 222 Direktverknüpfungen,
OpenCCU Version: 3.85.7.20260131 (rpi3), HomeAssistant (für Integration PV, Wallbox, Heizung)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch, Logging von Programmläufen

goerdi
Beiträge: 37
Registriert: 24.01.2020, 07:22

Re: Wechsel von HM-CC-RT-DN nach HmIP-eTRV-2 I9F

Beitrag von goerdi » 16.04.2026, 10:15

Hi !

True und False Nutze ich ja nicht sondern eine Number

Number:Dimensionless TBUERO_SET_MODUS { channel="homematic:HmIP-eTRV-2-I9F:ccu3:00395F29AAF530:1#CONTROL_MODE" }
Number:Dimensionless TBUERO_IST_MODUS { channel="homematic:HmIP-eTRV-2-I9F:ccu3:00395F29AAF530:1#SET_POINT_MODE" }

Gruss Gerd