OH 2 Gateway-Extras offline

openHAB - open Home Automation Bus

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
HomeFuhry
Beiträge: 3
Registriert: 07.12.2017, 16:58

OH 2 Gateway-Extras offline

Beitrag von HomeFuhry » 16.12.2017, 10:21

Hallo,

ich nutze openHAB auf Raspberry Pi mit piVCCU.
Nach einem Neustart des System sind die Gateway-Extras offline???

in der Eventlog ist folgender Eintrag

'homematic:bridge:bc153fa8' changed from INITIALIZING to ONLINE
'homematic:GATEWAY-EXTRAS-BC153FA8:bc153fa8:GWE00000000' changed from UNINITIALIZED (BRIDGE_UNINITIALIZED) to INITIALIZING
'homematic:GATEWAY-EXTRAS-BC153FA8:bc153fa8:GWE00000000' changed from INITIALIZING to OFFLINE (CONFIGURATION_ERROR): Device with address 'GWE00000000' not found on gateway 'bc153fa8'

Den Auszug aus der openhablog habe ich angehängt.

Leider kann ich mit den Informationen nicht anfangen.
Dateianhänge
openhab_20171216.log
(10.59 KiB) 147-mal heruntergeladen

jjk
Beiträge: 1
Registriert: 17.02.2018, 23:16

Re: OH 2 Gateway-Extras offline

Beitrag von jjk » 17.02.2018, 23:18

gibt es zu diesem Thema inzwischen eine Lösung? Ich stehe gerade vor dem gleichen problem und komme leider nicht wieter...

ott
Beiträge: 21
Registriert: 10.03.2010, 11:57
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: OH 2 Gateway-Extras offline

Beitrag von ott » 11.10.2018, 17:37

Ich hatte auch gerade diese Problem
In der Homematic Bridge Gatewaytyp auf noccu stellen hilft
Ott

rbeudel
Beiträge: 276
Registriert: 29.06.2018, 17:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal

Re: OH 2 Gateway-Extras offline

Beitrag von rbeudel » 12.10.2018, 17:56

Bei mir reichte ein erneuter reboot von openhab,
Viele Grüße Ralf
Viele Grüße,
Ralf


Debmatic und Openhab 4 in Proxmox 8 VM debian x86_64 auf Intel NUC mit influxdb und Grafana zur Visualisierung

Antworten

Zurück zu „openHAB“