Beitrag von Clear » 04.12.2021, 00:10

Hallo Community,
manchmal ist es nicht leicht ein Problem zu beschreiben.
Ich habe auch hier im Forum gesucht aber nichts vergleichbares gefunden.

Folgendes Problem:
Ich hatte eine Heizgruppe aus
1x Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
1x Fensterkontakt HM-Sec-SCo
1x Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN im Wohnraum
1x Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN im Bad

Komfort-Temperatur 21°war für den Wohnbereich ausreichend, im Bad war es halt immer ein wenig zu kalt.
Ich habe deshalb beschlossen, das Bad aus der Gruppe zu entfernen um es mit einem eigenen Temperaturprofil und höherer Komfort-Temperatur zu betreiben.
Gesagt getan und nochmals überprüft ob alle Verknüpfungen entfernt wurden, Fertig!

Nun viel mir auf, dass die IST-Temperatur des Heizkörperthermostates im Bad weiter die IST-Temperatur des früher verknüpften Wandthermostates anzeigt.

Wenn im Wohnraum das Ventil schon lange auf 0% steht, die IST-Temperatur sinkt, im Bad das Ventil auf 99% steht, der HK glüht, fällt auch die IST-Temperatur am Heizkörperthermostat im Bad.
Screenshot GZ09-WR.png
Screenshot GZ09-WR.png (21.02 KiB) 532 mal betrachtet
Screenshot GZ09-B.png
Screenshot GZ09-B.png (22.97 KiB) 532 mal betrachtet
Die Überprüfung der Verknüpfungen des HKT im Bad zeigt "Es sind keine Verknüpfungen vorhanden".
Also müsste das HKT im Bad die "eigene" IST-Temperatur ausgeben.
Habe mit digit. Thermometer nachgemessen: mittlerweile schon 22° erreicht.
Inzwischen zeigt die Temperatur vom HKT nur mehr 19.9° an.

Kann es sein, dass irgendwo im Hintergrund noch immer eine Verknüpfung besteht?

Gruß
clear
Zuletzt geändert von Clear am 13.12.2021, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13786
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 732 Mal

Re: HKT aus Gruppe entfernt .... trotzdem bleibt Verknüpfung ???

Beitrag von robbi77 » 04.12.2021, 09:25

Komfort-Temperatur 21°war für den Wohnbereich ausreichend, im Bad war es halt immer ein wenig zu kalt.
Ich habe deshalb beschlossen, das Bad aus der Gruppe zu entfernen um es mit einem eigenen Temperaturprofil und höherer Komfort-Temperatur zu betreiben.
Ist das ganze ein Zimmer? Du weißt das in einer Gruppe die IST-Temperatur vom WT zum regeln genommen wird? Wie hat das jemals richtig mit dem Bad funktioniert?

Werkreset schon versucht?

Benutzeravatar
Clear
Beiträge: 112
Registriert: 14.01.2018, 18:16
Wohnort: Ebergassing
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: HKT aus Gruppe entfernt .... trotzdem bleibt Verknüpfung ???

Beitrag von Clear » 04.12.2021, 09:54

Hallo Robbins,
Ist das ganze ein Zimmer?
was ist das für eine Frage?
Natürlich sind der Wohnbereich und das Bad getrennte Räume. Wer hat das Bad im Wohnzimmer?
Du weißt das in einer Gruppe die IST-Temperatur vom WT zum regeln genommen wird?
Das ist auch der Grund, warum es im Bad nicht wärmer als im Wohnbereich (Zimmer) wurde und ich das Bad, zwecks individueller Steuerung, aus der Gruppe entfernt habe.
Wie hat das jemals richtig mit dem Bad funktioniert?
Wenn man von der oben genannten Temperaturproblematig absieht, tadellos.

Den Tipp mit dem Werksreset werde ich probieren.

Vielen Dank

Gruß
clear

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13786
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 732 Mal

Re: HKT aus Gruppe entfernt .... trotzdem bleibt Verknüpfung ???

Beitrag von robbi77 » 04.12.2021, 09:58

:shock:
Robbins
:roll:
was ist das für eine Frage?
Natürlich sind der Wohnbereich und das Bad getrennte Räume. Wer hat das Bad im Wohnzimmer?
Und warum verknüpfst du dann die Geräte?

Eine Gruppe pro Raum ist die Regel …
Du willst doch auch nicht wenn im Keller das Fenster auf ist im Dachboden die Heizung aus geht?

Xel66
Beiträge: 14085
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: HKT aus Gruppe entfernt .... trotzdem bleibt Verknüpfung ???

Beitrag von Xel66 » 04.12.2021, 10:12

Clear hat geschrieben:
04.12.2021, 09:54
Natürlich sind der Wohnbereich und das Bad getrennte Räume. Wer hat das Bad im Wohnzimmer?
Wenn das so klar ist, wie kommt man dann auf die Idee, das Bad zur Wohnzimmergruppe hinzuzufügen? Da in einer Gruppe die Isttemperatur immer von einem einzigen Thermostat für alle gruppierten übernommen wird, ist eine solche raumübergreifende Gruppe in jedem Falle sinnfrei und kann nicht funktionieren.
Clear hat geschrieben:
04.12.2021, 09:54
Wenn man von der oben genannten Temperaturproblematig absieht, tadellos.
Die einzige Aufgabe eines Thermostats ist, die Raumtemperatur in dem betreffenden Raum entsprechend der Sollwertvorgaben zu regeln. Das hat nicht funktioniert. Was ist daran tadellos?

Wenn immer noch die Isttemperatur aus dem Wohnzimmer übernommen wird, dann muss eine Direktverknüpfung zwischen Wohnzimmer und Badthermostat bestehen und die sollte dann auch unter den Direktverknüpfungen sichtbar sein. Einfach löschen.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Benutzeravatar
Clear
Beiträge: 112
Registriert: 14.01.2018, 18:16
Wohnort: Ebergassing
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: HKT aus Gruppe entfernt .... trotzdem bleibt Verknüpfung ???

Beitrag von Clear » 04.12.2021, 22:20

Na ja, der Sinn oder die Überlegung lag darin: Wird ein Gästezimmer inkl. Bad bewohnt kann es durch die Gruppe aktiviert werden.
Also, wird ein GZ benötigt; heize alles auf (Wohnbereich und Bad) im Modus manuell auf zunächst 20°. Nach 10 Stunden, wechsle in den Auto Modus und heize entsprechend der Heizkurve .
Wird das Gästezimmer nicht mehr bewohnt: Alles aus und Temperatur auf Frostschutz.
Diese Vorgehensweise ist natürlich mangels Erfahrung mit solchen Heizsystemen entstanden.
Es gibt ja praktisch keine Referenzsysteme.
Zumindest kenne ich keine.
Die Praxis hat halt gezeigt, dass es besser wäre das Bad aus der Gruppe zu entfernen. Das jetzt die IST-Temperatur des aus der Gruppe entfernten Wandthermostaten übernommen wird ist das Problem.
Habe schon alle möglichen Verknüpfungen überprüft, es existieren keine mehr.
Trotzdem wird die IST-Temperatur des Wandthermostaten übernommen.

Gruß
clear

Matsch
Beiträge: 5359
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: HKT aus Gruppe entfernt .... trotzdem bleibt Verknüpfung ???

Beitrag von Matsch » 04.12.2021, 22:34

Clear hat geschrieben:
04.12.2021, 22:20
Die Praxis hat halt gezeigt, dass es besser wäre das Bad aus der Gruppe zu entfernen. Das jetzt die IST-Temperatur des aus der Gruppe entfernten Wandthermostaten übernommen wird ist das Problem.
Dass es besser wäre, zeigt auch die Theorie. :wink:
Jetzt mußt du aber erklären: wenn du das Bad aus der Gruppe entfernen willst, warum du dann den Wandthermostaten entfernt hast? :shock:

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13786
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 732 Mal

Re: HKT aus Gruppe entfernt .... trotzdem bleibt Verknüpfung ???

Beitrag von robbi77 » 04.12.2021, 22:50

:?:
Den Tipp mit dem Werksreset werde ich probieren.

Benutzeravatar
Clear
Beiträge: 112
Registriert: 14.01.2018, 18:16
Wohnort: Ebergassing
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: HKT aus Gruppe entfernt .... trotzdem bleibt Verknüpfung ???

Beitrag von Clear » 04.12.2021, 22:58

Noch mal von vorne:
Ich hatte eine Heizgruppe aus
1x Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
1x Fensterkontakt HM-Sec-SCo
1x Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN im Wohnraum
1x Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN im Bad

Jetzt habe ich, aus besagten Gründen das Bad aus der Gruppe entfern.

Obwohl überprüft, das keine Verknüpfungen mehr bestehen, wird die IST-Temperatur, des zuvor in der Gruppe enthaltenen Wandthermostaten, als IST-Temperatur des Heizkörperthermostaten des nun aus der Gruppe entkoppelten Heizkörperthermostaten des Bades, angezeigt.
(Schrecklicher Satz!)

Warum das so ist, ist das Problem und sonst nix.

Gruß
clear

Benutzeravatar
Clear
Beiträge: 112
Registriert: 14.01.2018, 18:16
Wohnort: Ebergassing
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: HKT aus Gruppe entfernt .... trotzdem bleibt Verknüpfung ???

Beitrag von Clear » 04.12.2021, 23:00

@robbi77
Werksreset noch nicht möglich, da ich nicht Vorort bin.

Antworten

Zurück zu „RaspberryMatic“