Direktverknüpfung virtueller Kanal mit Aktor in HmIP-BSL nicht möglich

Einrichtung, Nutzung und Hilfe zu RaspberryMatic (OCCU auf Raspberry Pi)

Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren

Antworten
Stefan0815
Beiträge: 186
Registriert: 16.04.2019, 15:15
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal

Direktverknüpfung virtueller Kanal mit Aktor in HmIP-BSL nicht möglich

Beitrag von Stefan0815 » 31.01.2025, 14:13

Hallo,

ich habe ein merkwürdiges Problem, welches mir gerade erst aufgefallen ist.

Wenn ich versuche, einen virtuellen Kanal per Direktverknüpfung mit dem Schaltaktor (4,5 oder 6) eines HmIP-BSL - "Homematic IP Schaltaktor für Markenschalter - mit Signalleuchte" zu verknüpfen, bleibt im letzten dritten Schritt der Direktverknüpfung die Ausgabe (normalerweise Verknüpfungsparameter) weiß und die Verknüpfung wird nicht erstellt.

Ich kann allerdings erfolgreich Verknüpfungen von echten Geräten an diesen Schaltaktor erstellen. Weiterhin kann ich auch erfolgreich Verknüpfungen von einem virtuellen Kanal an die Farbsignal-Kanäle des HmIP-BSL erstellen.

Unterschiedliche Browser bereits getestet. Neustart CCU3 auch getestet.

Hat irgendjemand eine Ideen oder ist dieser Fehler bekannt?
Könnte das bitte mal jemand mit einem HmIP-BSL testen?

Screenshot 2025-01-31 141835.png
Screenshot 2025-01-31 141859.png
Screenshot 2025-01-31 141910.png
Viele Grüße
Stefan

akimoto
Beiträge: 176
Registriert: 06.04.2015, 11:14
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal

Re: Direktverknüpfung virtueller Kanal mit Aktor in HmIP-BSL nicht möglich

Beitrag von akimoto » 03.02.2025, 12:34

Ich weiss nicht ob das Dein Problem ist, aber:

Beim HmIP-BSL gibt es bei den Farbkanälen 8 (Hauptkanal oberes Licht) und 12 (Hauptkanal unteres Licht) die Einstellung "Modus" (Beleuchtung ein, Dauerhaft aus, blinken etc), die wohl erst mit einem der letzten Firmwareupdates gekommen ist.
Die jeweils zugehörigen virtuellen Kanäle 9,10 bzw. 13, 14 (im Expertenmodus sichtbar) kennen diesen Modus nicht.

Will man die virtuellen Kanäle (9,10,13,14) per Kanalparameter programmieren, so geht das schief, weil die CCU versucht auch die Modus-Einstellung des HmIP-BSL einzustellen, den aber die virtuellen Kanäle nicht kennen.
Man kann hier nur die Hauptkanäle (8 und 12) benutzen.

KallAdam
Beiträge: 4
Registriert: 07.10.2023, 10:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Direktverknüpfung virtueller Kanal mit Aktor in HmIP-BSL nicht möglich

Beitrag von KallAdam » 03.02.2025, 22:16

Ich kann das Problem bestätigen. Virtuelle Kanäle lassen sich nicht mit Kanal 4, 5 oder 6 Verknüpfen. Habe genau das gleiche Problem das du beschreibst.

Stefan0815
Beiträge: 186
Registriert: 16.04.2019, 15:15
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal

Re: Direktverknüpfung virtueller Kanal mit Aktor in HmIP-BSL nicht möglich

Beitrag von Stefan0815 » 03.02.2025, 22:33

Danke. Welche Firmware hast Du auf den Geräten? Bei mir ist es die 2.0.2
Viele Grüße
Stefan

Stefan0815
Beiträge: 186
Registriert: 16.04.2019, 15:15
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal

Re: Direktverknüpfung virtueller Kanal mit Aktor in HmIP-BSL nicht möglich

Beitrag von Stefan0815 » 04.02.2025, 14:47

Hier die Antwort von ELV:

...vielen Dank für Ihre Nachricht.

Wir können dies ebenfalls nachstellen und werden den Umstand dem Hersteller des Systems melden. Hier wird vermutlich dann eine Anpassung der CCU-FW nötig sein.
Viele Grüße
Stefan

KallAdam
Beiträge: 4
Registriert: 07.10.2023, 10:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Direktverknüpfung virtueller Kanal mit Aktor in HmIP-BSL nicht möglich

Beitrag von KallAdam » 04.02.2025, 20:43

Bei mir ebenfalls die neue Firmware 2.0.2

Danke fürs Melden bei ELV!