Hallo zusammen,

nachdem mein Homematic System (Raspimatic bzw. OCCU auf Raspi 2, Wired, RF und RF IP Komponenten) seit 2016 fehlerfrei lief habe ich seit einigen Wochen massive Probleme mit meinen Wired Komponenten. Scheinbar gibt es Probleme mit der Kommunikation zum Wired Interface.

Das wird besonders dann ein Thema, wenn alle Rollläden abends gleichzeitig runterfahren sollen. Einzelne machen das dann noch, andere machen es eben nicht. An der Anlage hatte ich (bis auf eien Neustart) nicht verändert.

Hier der Log dazu:

Code: Alles auswählen

Jan  4 11:59:03 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan  4 11:59:04 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan  4 11:59:05 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan  4 11:59:06 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan  4 11:59:06 homematic-ccu2 user.err hs485d: HS485ControllerLGW::keepAliveMsgThreadFunction(): Did not get an answer
Jan  4 11:59:07 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan  4 11:59:09 homematic-ccu2 user.crit hs485d: LGWPortWrapper::connect(): Reconnected.
Jan  4 11:59:30 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan  4 11:59:31 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan  4 11:59:32 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan  4 11:59:50 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan  4 11:59:50 homematic-ccu2 user.err hs485d: HS485ControllerLGW::keepAliveMsgThreadFunction(): Did not get an answer
Jan  4 11:59:53 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan  4 11:59:54 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan  4 11:59:54 homematic-ccu2 user.crit hs485d: LGWPortWrapper::connect(): Reconnected.
Jan  4 11:59:55 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan  4 12:00:03 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan  4 12:00:04 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan  4 12:00:05 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan  4 12:00:06 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan  4 12:00:06 homematic-ccu2 user.err hs485d: LGW_RPL_ANSWER ERROR - request was 53
Leider konnte ich zu dieser Problemstellung keine wirklichen Infos finden. Evtl. hat ja jemand von euch das schonmal gehabt.

Grüße
Christian
Zuletzt geändert von Roland M. am 04.01.2026, 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben

cmjay
Beiträge: 3202
Registriert: 19.09.2012, 10:53
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Jottweedee
Hat sich bedankt: 352 Mal
Danksagung erhalten: 546 Mal

Re: Kommunikationsprobleme mit RS 485 Wired Interface

Beitrag von cmjay » 04.01.2026, 14:56

Hallo und willkommen im Forum.
Ich kann dir in Ermangelung einer eigenen HMW-Installation leider keine konkrete Hilfestellung bei deinem Problem leisten.
Bei der Suche nach "LGW_RPL_ANSWER ERROR - request was 53" bin ich allerdings auf die beiden nachfolgend verlinkten Threads gestoßen, die dir vielleicht Ansatzpunkte zur Fehlersuche liefern können.
viewtopic.php?t=39962&start=10
viewtopic.php?t=42336
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!

Christi88
Beiträge: 4
Registriert: 04.01.2026, 12:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: Kommunikationsprobleme mit RS 485 Wired Interface

Beitrag von Christi88 » 04.01.2026, 17:52

Hi,

danke dir für dein Feedback,

die beiden Threads hatte ich auch schon genau angeschaut. Beides mal war das Fazit Lan-Gateway kaputt. Wäre ja an sich kein Ding nach gut 9 Jahren im Einsatz, nur das ist nicht mehr zu bekommen....

Hat evtl. sonst noch jemand tipps für mich?

Grüße
Christian

cmjay
Beiträge: 3202
Registriert: 19.09.2012, 10:53
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Jottweedee
Hat sich bedankt: 352 Mal
Danksagung erhalten: 546 Mal

Re: Kommunikationsprobleme mit RS 485 Wired Interface

Beitrag von cmjay » 05.01.2026, 19:30

Beides mal war das Fazit Lan-Gateway kaputt. Wäre ja an sich kein Ding nach gut 9 Jahren im Einsatz, nur das ist nicht mehr zu bekommen....
Im Gebrauchtmarkt tauchen die HMW-LGW-O-DR-GS-EU mit einiger Regelmäßigkeit auf.
Fresh off the press:
https://www.ebay.de/itm/306695377939

EDIT 08.01.:
Hier die beiden nächsten:
https://www.ebay.de/itm/257298293766
https://www.ebay.de/itm/187928799083
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!

Apollo13
Beiträge: 88
Registriert: 20.02.2017, 18:29
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Kommunikationsprobleme mit RS 485 Wired Interface

Beitrag von Apollo13 » 08.01.2026, 18:00

Danke für die ebay Links! Habe mir gerade eines davon gekauft und hoffe auf die Lösung meines Proboems. Seit heute sind alle HMW Geräte in der UV nicht mehr von der Zentrale errreichbar obwohl das Gateway auf "verbunden" steht. Neustarts und Backups haben daran nichts geändert.

Was macht man da für die Zukunft?

Benutzeravatar
Markus33
Beiträge: 117
Registriert: 29.10.2012, 11:57
Wohnort: Bayern
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Kommunikationsprobleme mit RS 485 Wired Interface

Beitrag von Markus33 » 11.01.2026, 11:12

Ich kann da nur HomeAssistant (HA) empfehlen.


Wenn du Homematic RF und Homematic Wired seit Jahren stabil auf einer Homematic CCU, OpenCCU, oder RaspberryMatic betreibst dann finde ich HomeAssistant eine ideale Ergänzung überhalb von Homematic CCU.

Es gibe in HomeAssistant eine integration bei der Du dann alle Homematic geräte in Homeassistant siehst und Du wirst regelrecht begeistert sein von den Visualisierungsmöglichkeiten der HA Oberfläche vs. Homematic Weboberfläche

Damit kannst Du einzeln gezielt geräte die nicht mehr lieferbar sind durch neue ersetzen und jedes mal abwägen, ob Du Homematic Geräte nimmst oder andere, die dann mit Hilfe von HA eingebunden werden können.

Ich habe auch einen RS485 LAN Gateway eines morgens tod vorgefunden und hab mich geärgert, dass es nichts mehr gibt.
Somit ergab sich die Flucht nach vorne.

Ich hab meine wired RS485 geräte durch modbus RTU (RS485) geräte ersetzt und die bestehenden RS485 Leitungen wiederverwendet.

Ich hab die alten wired geräte damit ersetzt:
https://eckstein-shop.de/WaveShare-Indu ... U-Protocol

Also, so ein USB-Stick in HomeAssitant
https://eckstein-shop.de/WaveShare-Indu ... -Converter


HomeAssistant <-------> RS484 USB <----------> Modbus RTU (auf RS485 basis) <--------------> nächstes modul usw
HomeAssistant <--------> OpenCCU Bestand
HomeAssistant <---------> Matter/Thread
HomeAssistant <--------> ESPhome usw.

Ich kann gerne die Modus Konfiguration aus der configuration.yaml von HA hier posten.


Im Allgemeinen für mich noch wichtiger ist dabei, dass ich mit HomeAssistant nun Thread/Matter geräte ergänzen kann zum Bestand von Homematic und mir das beste und günstigste von allen Technik-Welten holen kann.

Markus
---------------------------------------------------------------------
RaspberryMatic auf Raspberry Pi 4 (HMIP-RFUSB) mit 1x Lan Gateway RaspberrryPi 3B+ (HMIP-RFUSB) + RS485 Gateway

Benutzeravatar
jmaus
Beiträge: 10641
Registriert: 17.02.2015, 14:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Dresden
Hat sich bedankt: 594 Mal
Danksagung erhalten: 2561 Mal
Kontaktdaten:

Re: Kommunikationsprobleme mit RS 485 Wired Interface

Beitrag von jmaus » 11.01.2026, 21:06

Da in diesem Thread auch über Kommunikationsprobleme mit HM-Wired (RS485) Geräten diskutiert wird, möchte ich hier auf den folgenden Diskussionsbeitrag hinweisen:

https://github.com/orgs/OpenCCU/discussions/3340

Zusammen mit einem Nutzer konnte ich diesen Problemen nun auf den Grund gehen und einen Fehler im hs485d finen und beseitigen. Mehr Informationen dazu hier:

https://github.com/orgs/OpenCCU/discuss ... t-15470164

D.h. mit dem nächsten Release sollte das Problem dann beseitigt sein bzw. in einer der nächsten nightly snapshots dann auch bereits.
OpenCCU 3.85.7.20260131 @ ProxmoxVE / OpenCCU Hauptentwickler / ~200 Geräte + ioBroker + HomeAssistant / GitHub / Sponsors / PayPal / ☕️

Christi88
Beiträge: 4
Registriert: 04.01.2026, 12:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: Kommunikationsprobleme mit RS 485 Wired Interface

Beitrag von Christi88 » 12.01.2026, 17:58

Hi,

ich denke aber das deckt sich nicht mit meiner Problemstellung, die Meldungen sind anders:

Code: Alles auswählen

Jan 12 17:35:54 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:35:55 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:35:57 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:35:57 homematic-ccu2 user.err hs485d: HS485ControllerLGW::keepAliveMsgThreadFunction(): Did not get an answer
Jan 12 17:36:01 homematic-ccu2 user.crit hs485d: LGWPortWrapper::connect(): Reconnected.
Jan 12 17:42:17 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:42:18 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:42:18 homematic-ccu2 user.err hs485d: HS485PhysicalDataInterfaceCommand::PutData SendMessage() failed
Jan 12 17:42:18 homematic-ccu2 user.err hs485d: HSSParameter::SetValue() 0.000000 Put failed
Jan 12 17:43:02 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:43:02 homematic-ccu2 user.err hs485d: HS485ControllerLGW::keepAliveMsgThreadFunction(): Did not get an answer
Jan 12 17:43:03 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:43:04 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:43:05 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:43:06 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:43:08 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:43:09 homematic-ccu2 user.crit hs485d: LGWPortWrapper::connect(): Reconnected.
Jan 12 17:43:09 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:43:29 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:43:29 homematic-ccu2 user.err hs485d: HS485ControllerLGW::keepAliveMsgThreadFunction(): Did not get an answer
Jan 12 17:43:41 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:43:42 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:43:43 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:43:44 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:43:45 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:43:46 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:43:47 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:43:48 homematic-ccu2 user.crit hs485d: LGWPortWrapper::connect(): Reconnected.
Jan 12 17:43:48 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:44:08 homematic-ccu2 user.err hs485d: response timeout
Jan 12 17:44:08 homematic-ccu2 user.err hs485d: HS485ControllerLGW::keepAliveMsgThreadFunction(): Did not get an answer
Jan 12 17:44:13 homematic-ccu2 user.crit hs485d: LGWPortWrapper::connect(): Reconnected.
... da habe ich gerade etwas rumgespielt.

Was habe ich getan:
- RS 485 Gateway getausch
- Busabschluss mit Überspannungsschutz gegen ohne ÜS getausch (den mit der Data LED)
- Netzwerkkabel getauscht
- Raspi und SD Card getauscht

Wiederholbar kommt es zu Timeouts immer dann, wenn viele Geräte gleichzeitig angesteuert werden (bspw. alle 7 Rolladen im EG). Das habe ich sowohl direkt über OpenCCU gemacht, als auch per Home Assistant (als Programm, wenn Taste dann alle 7 runter).

Das einzige was mir noch einfällt ist Modul für Modul vom Bus zu nehmen und zu schauen obs nesser wird. Evtl. feuert ja eines der HMWir Module auf den Bus.....

Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich plane mal auf KNX zur Sicherheit um...

Weitere Ratschläge sehr gerne

Grüße
Christian

Apollo13
Beiträge: 88
Registriert: 20.02.2017, 18:29
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Kommunikationsprobleme mit RS 485 Wired Interface

Beitrag von Apollo13 » 13.01.2026, 22:13

Das scheint auch mein Problem zu sein:

https://github.com/orgs/OpenCCU/discussions/3340

Ich habe dutzende von Wired Geräten im Einsatz! Kurz vor Weihnachten von einer uralten RaspberryMatic SW auf die neueste upgedated und jetzt das! Tatsächlich sind praktisch alle Busgeräte nicht mehr erreichbar....

Wenn ich die alle neu anlernen muß: sind die Verknüpfungen und Programme noch da? Oder muß dann "alles neu"?

Wie wäre die "Zu-Fuß" Variante mit dem Überschreiben der Werte durchzuführen?

Benutzeravatar
jmaus
Beiträge: 10641
Registriert: 17.02.2015, 14:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Dresden
Hat sich bedankt: 594 Mal
Danksagung erhalten: 2561 Mal
Kontaktdaten:

Re: Kommunikationsprobleme mit RS 485 Wired Interface

Beitrag von jmaus » 13.01.2026, 22:20

Apollo13 hat geschrieben:
13.01.2026, 22:13
Das scheint auch mein Problem zu sein:

https://github.com/orgs/OpenCCU/discussions/3340

Ich habe dutzende von Wired Geräten im Einsatz! Kurz vor Weihnachten von einer uralten RaspberryMatic SW auf die neueste upgedated und jetzt das! Tatsächlich sind praktisch alle Busgeräte nicht mehr erreichbar....

Wenn ich die alle neu anlernen muß: sind die Verknüpfungen und Programme noch da? Oder muß dann "alles neu"?

Wie wäre die "Zu-Fuß" Variante mit dem Überschreiben der Werte durchzuführen?
Mach ein frisches Backup, installier einfach mal den aktuellsten nightly snapshot von OpenCCU (https://github.com/OpenCCU/OpenCCU/releases/snapshots) und schau ob damit die Probleme gleich weg sind. Und wenn es dann noch einzelne Geräte gibt die sich nicht schalten lassen kannst du die einfach "drüberlernen" und dann sollte es auch für die wieder gehen.