[GELÖST] Nach Zeitumstellung -> RaspberryMatic DOWN!

Einrichtung, Nutzung und Hilfe zu RaspberryMatic (OCCU auf Raspberry Pi)

Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren

Benutzeravatar
Eli_78
Beiträge: 160
Registriert: 09.09.2017, 13:09
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal

Re: RaspberryMatic 2.29.23.20171022 DOWN!

Beitrag von Eli_78 » 29.10.2017, 01:56

Auch bei mir das selbe. Die RaspberryMatic ist noch nicht bereit. Weiter geht es nicht mehr ausser per SSH.
Intel NUC (NUC6CAYH) 8GB Ram, 60GB SSD + RPI-RF-MOD auf HB-RF-USB-2 + APC USV via Nut Server (Master)
IOBroker auf RPI3B+
1262 Kanäle in 323 Geräten und 127 CUxD-Kanäle in 16 CUxD-Geräten
Und der ganze Haufen funktioniert auch noch! :D

fuzzyy
Beiträge: 9
Registriert: 18.11.2013, 07:27

Re: RaspberryMatic 2.29.23.20171022 DOWN!

Beitrag von fuzzyy » 29.10.2017, 02:39

Ich versuche gerade RaspberryMatic 2.27.8.20170620 mit alten Backup zu reaktivieren.
Mal sehen ob die Version funktioniert...

Leider auch OHNE Erfolg!
--------------------------------------------
223 Kanäle in 105 Geräten und 1 CUxD-Kanäle in 1 CUxD-Geräten:
26x HM-LC-Sw1PBU-FM, 4x HM-ES-PMSw1-Pl, 13x HM-CC-RT-DN, 3x HM-Sec-MDIR, 1x HM-Sen-MDIR-O, 3x HM-Sec-SC, 2x HM-PB-2-FM, 5x HM-PB-2-WM55, 2x HM-PB-6-WM55, 1x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-LC-Sw2-FM, 1x CUX28, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-Key, 1x HM-SCI-3-FM, 13x HM-LC-Bl1-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-LC-Dim1TPBU-FM, 4x HM-Sec-RHS, 9x HM-Sec-SD, 2x HM-Sec-SD-Team, 1x HM-Sys-sRP-Pl, 2x HM-RC-Key4-2, 2x HM-Sen-EP
--------------------------------------------

peter_muc_one
Beiträge: 46
Registriert: 28.11.2015, 08:36
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: RaspberryMatic 2.29.23.20171022 DOWN!

Beitrag von peter_muc_one » 29.10.2017, 02:45

Meine ist auch ausgefallen, weiter wie bis zum Blauen Bildschirm mit "
Die RaspberryMatic ist noch nicht bereit
Bitte warten. Sie werden automatisch auf die Startseite weitergeleitet.
"

komme ich nicht. Übrigens noch SW RaspberryMatic-2.27.8.20170620-rpi3

Peter

Tharanis
Beiträge: 119
Registriert: 15.04.2015, 11:39
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: RaspberryMatic 2.29.23.20171022 DOWN!

Beitrag von Tharanis » 29.10.2017, 02:49

Habe das gleiche Problem... mein RaspberryMatic stürzte unvermittelt kurz nach Mitternacht ab, hatte vorher noch Cuxd-Einstellungen geändert, danach ging gar nichts mehr. Habe neues Image auf die Karte gespielt, Danach kam ich wieder auf die Oberfläche, aber nach Einspielen eines Backups nicht mehr. Dachte schon mein RaspberryMatic hat die Grätsche gemacht... Nun ist meine Homematic offline. Im Treppenhaus reagiert ein Batterie-Notlicht auf Bewegung, damit meine Frau nachts nicht ganz im Dunkeln steht... diesen Komplettausfall hatte ich in knapp 5 Jahren noch nicht. Hoffe es geht bald wieder, denn anscheinend sind nicht nur sehr viele RaspberryMatic-Nutzer betroffen, sondern auch CCU2-Nutzer, aber warum? Bin mal gespannt, was so rauskommt. Ich schlafe jetzt ne Runde immerhin in dem Gefühl nicht alleine da zu stehen^^
DWD-Unwetterwarnscript v1.32.b03 (RaspberryMatic) - Lüftungswarnung auf Temperatur-Basis

RaspberryMatic (3.65.11.20221005) - Längste Laufzeit bislang: 48 Tage (RaspberryMatic), 72 Tage (CCU2), >100 Tage (CCU1)

gregro
Beiträge: 25
Registriert: 13.10.2012, 15:29
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: RaspberryMatic 2.29.23.20171022 DOWN!

Beitrag von gregro » 29.10.2017, 02:49

Hier das gleiche Spiel. Versuch die ReGaHss manuell zu starten führt zu folgendem Fehler:

Code: Alles auswählen

# /bin/ReGaHss -f /etc/rega.conf -l 2
successfully loaded "/etc/config/homematic.regadom"

Load interfaces from file
HTTP server started successfully
Error parsing response 
gruß
gregro

StefanCGN76
Beiträge: 1
Registriert: 29.10.2017, 02:49

Re: RaspberryMatic 2.29.23.20171022 DOWN!

Beitrag von StefanCGN76 » 29.10.2017, 02:50

Hier dasselbe!

fuzzyy
Beiträge: 9
Registriert: 18.11.2013, 07:27

Re: RaspberryMatic 2.29.23.20171022 DOWN!

Beitrag von fuzzyy » 29.10.2017, 02:59

Bei mir sieht es so aus, wenn ich es per ssh starte.

Code: Alles auswählen

# /bin/ReGaHss -f /etc/rega.conf -l 2
successfully loaded "/etc/config/homematic.regadom"

Load interfaces from file
HTTP server started successfully (12 workers)
Waiting for child to finish
Executing /bin/hm_startup in child 963
Segmentation fault
--------------------------------------------
223 Kanäle in 105 Geräten und 1 CUxD-Kanäle in 1 CUxD-Geräten:
26x HM-LC-Sw1PBU-FM, 4x HM-ES-PMSw1-Pl, 13x HM-CC-RT-DN, 3x HM-Sec-MDIR, 1x HM-Sen-MDIR-O, 3x HM-Sec-SC, 2x HM-PB-2-FM, 5x HM-PB-2-WM55, 2x HM-PB-6-WM55, 1x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-LC-Sw2-FM, 1x CUX28, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-Key, 1x HM-SCI-3-FM, 13x HM-LC-Bl1-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-LC-Dim1TPBU-FM, 4x HM-Sec-RHS, 9x HM-Sec-SD, 2x HM-Sec-SD-Team, 1x HM-Sys-sRP-Pl, 2x HM-RC-Key4-2, 2x HM-Sen-EP
--------------------------------------------

peter_muc_one
Beiträge: 46
Registriert: 28.11.2015, 08:36
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: RaspberryMatic 2.29.23.20171022 DOWN!

Beitrag von peter_muc_one » 29.10.2017, 02:06

Übrigens der Ausfall war noch vor der Zeitumstellung also bis 02:59 A (sommerzeit) jetzt ist Normalzeit und die Funkthermnostate zeigen schon Normalzeit an, wobei die Homematic zum Umstellzeitpunkt off war
peter_muc_one hat geschrieben:Meine ist auch ausgefallen, weiter wie bis zum Blauen Bildschirm mit "
[ Übrigens noch SW RaspberryMatic-2.27.8.20170620-rpi3

Peter

Benutzeravatar
Holger76
Beiträge: 100
Registriert: 27.08.2014, 11:54
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: RaspberryMatic 2.29.23.20171022 DOWN!

Beitrag von Holger76 » 29.10.2017, 02:07

Bei mir das gleiche! Nichts geht mehr, auch nicht mit SD der alten Version.
NUC12I7 (32GB,1TB-SSD) -> Proxmox VM [ioBroker.Pro auf Deb.12]+[InfluxDB/Grafana]+[adGuard]+[WireGuard]+[GrayLog]+[ Rasp.matic](ca 100 Geräte) + [Conbee2] (ca 60 Geräte);

fuzzyy
Beiträge: 9
Registriert: 18.11.2013, 07:27

Re: RaspberryMatic 2.29.23.20171022 DOWN!

Beitrag von fuzzyy » 29.10.2017, 02:10

Ich habe nun der CCU den Internetzugriff in der Fritzbox per Kindersicherung gesperrt.
So läuft die CCU zwar mit der falschen Uhrzeit / Datum, aber sie läuft!

Gibt man manuell in der CCU das aktuelle Datum mit Uhrzeit ein, stürzt sie wieder ab!
--------------------------------------------
223 Kanäle in 105 Geräten und 1 CUxD-Kanäle in 1 CUxD-Geräten:
26x HM-LC-Sw1PBU-FM, 4x HM-ES-PMSw1-Pl, 13x HM-CC-RT-DN, 3x HM-Sec-MDIR, 1x HM-Sen-MDIR-O, 3x HM-Sec-SC, 2x HM-PB-2-FM, 5x HM-PB-2-WM55, 2x HM-PB-6-WM55, 1x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-LC-Sw2-FM, 1x CUX28, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-Key, 1x HM-SCI-3-FM, 13x HM-LC-Bl1-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-LC-Dim1TPBU-FM, 4x HM-Sec-RHS, 9x HM-Sec-SD, 2x HM-Sec-SD-Team, 1x HM-Sys-sRP-Pl, 2x HM-RC-Key4-2, 2x HM-Sen-EP
--------------------------------------------

Gesperrt

Zurück zu „RaspberryMatic“