Hi,
die LGW_RPL_ANSWER ERROR - request was 53 deuten nach meiner Erfahrung auf ein Problem mit dem Bus hin, das Gateway kann nicht mit den Aktoren kommunizieren, das kann ein unterbrochenes A oder B sein, evtl. auch GND, oder auch ein kompletter Verlust der 24V bei den Modulen (dann wäre aber ggf. auch das Gateway nicht mehr erreichbar).
Die Zentrale kann aber mit dem Gateway kommunizieren, sonst müsstest Du
user.err hs485d: response timeout
user.err hs485d: HS485ControllerLGW::keepAliveMsgThreadFunction(): Did not get an answer
user.crit hs485d: LGWPortWrapper::connect(): Reconnected.
Meldungen haben.
Der Familienvater
Keine kommunikation mit Wired Komponenten
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Keine kommunikation mit Wired Komponenten
Der Bus ist korrekt angeschlossen. Also kann ich davon ausgehen das das Lan Gateway einen weg hat, weil die komplette Amlage ja weiterhin mit der CCU1 tadellos funktioniert, oder?
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Keine kommunikation mit Wired Komponenten
Hi,
wenn Du sagst, das der Bus am Gateway richtig angeschlossen ist, dann ist das wahrscheinlich so, und dann müsste es am Gateway liegen.
Ich würde aber trotzdem noch mal mit Gateway und nur einem einzigen Modul am Bus, ohne Abschlusswiderstand testen, evtl. hast Du ja irgendwas "in Reserve" zum Testen rumliegen.
Nur zur Sicherheit die Frage: Die CCU1 hängt nicht gleichzeitig mit am Bus?
Der Familienvater
wenn Du sagst, das der Bus am Gateway richtig angeschlossen ist, dann ist das wahrscheinlich so, und dann müsste es am Gateway liegen.
Ich würde aber trotzdem noch mal mit Gateway und nur einem einzigen Modul am Bus, ohne Abschlusswiderstand testen, evtl. hast Du ja irgendwas "in Reserve" zum Testen rumliegen.
Nur zur Sicherheit die Frage: Die CCU1 hängt nicht gleichzeitig mit am Bus?
Der Familienvater
Re: Keine kommunikation mit Wired Komponenten
Nein, die CCU1 stecke ich immer ab wenn ich teste.
Hab jetzt mal den Abschlusswiderstand ausgeschaltet und dann funktioniert es komischerweise sporadisch. Möglicherweise hat, wie ich es eingangs vermutet hatte, der Widerstand einen weg
Hab jetzt mal den Abschlusswiderstand ausgeschaltet und dann funktioniert es komischerweise sporadisch. Möglicherweise hat, wie ich es eingangs vermutet hatte, der Widerstand einen weg
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Keine kommunikation mit Wired Komponenten
Hi,
ein Modul ohne Abschlusswiderstand geht eigentlich immer, mehrere auf einem kurzen Bus können gehen, aber die klare Empfehlung lautet, ab 2 Modulen einen Abschlusswiderstand zu montieren. Von daher ist es doch gut, wenn es ohne Abschlusswiderstand ein bisschen geht, dann liegen die Probleme jetzt am fehlenden Abschlusswiderstand.
Der Familienvater
ein Modul ohne Abschlusswiderstand geht eigentlich immer, mehrere auf einem kurzen Bus können gehen, aber die klare Empfehlung lautet, ab 2 Modulen einen Abschlusswiderstand zu montieren. Von daher ist es doch gut, wenn es ohne Abschlusswiderstand ein bisschen geht, dann liegen die Probleme jetzt am fehlenden Abschlusswiderstand.
Der Familienvater
Re: Keine kommunikation mit Wired Komponenten
Update:
Da auch die CCU1 träge wurde hatte ich mich auf die Fehlersuche begeben müssen. Zuerst trennte ich den Bus zwischen den beiden Unterverteilungen und siehe da, es ging dann auch mit der Raspberrymatic einwandfrei. Eines der 12/7er Wired Module scheint einen weg zu haben. Nun funktioniert es einwandfrei und sehr schnell
Da auch die CCU1 träge wurde hatte ich mich auf die Fehlersuche begeben müssen. Zuerst trennte ich den Bus zwischen den beiden Unterverteilungen und siehe da, es ging dann auch mit der Raspberrymatic einwandfrei. Eines der 12/7er Wired Module scheint einen weg zu haben. Nun funktioniert es einwandfrei und sehr schnell