Gluehwurm
Beiträge: 12432
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Umzug CCU2 auf RaspberryMatic - IP Geräte nicht anlernba

Beitrag von Gluehwurm » 28.12.2017, 14:36

mwe25 hat geschrieben:Die Bilder
Danke

Die weissen Aufkleber müssen alle drei (wie Bild 1, zeigt aber nur zwei) von oben zu sehen sein. Die weissen Rahmen zeigen die Umgrenzugen und die Seite, wo die Teile hingehören.

Hast Du Entlöt-Möglichkeiten?

mwe25
Beiträge: 74
Registriert: 04.01.2010, 19:16
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Umzug CCU2 auf RaspberryMatic - IP Geräte nicht anlernba

Beitrag von mwe25 » 28.12.2017, 15:02

Oh Mann, ich geh kaputt!
Hab ich bei EBay Kleinanzeigen fertig gelötet (10€) gekauft!
Nie wieder!
Ich löte jetzt mal alles wie es sein soll.
Wer ahnt den das dieser Trot... falsch gelötet hat.
Melde mich wieder.
Danke erst mal.
CCU2, Rolladenaktoren, Fensterkontakte, Raumthermostate, Regensensor ...

Benutzeravatar
deimos
Beiträge: 5383
Registriert: 20.06.2017, 10:38
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Leimersheim
Hat sich bedankt: 121 Mal
Danksagung erhalten: 949 Mal
Kontaktdaten:

Re: Umzug CCU2 auf RaspberryMatic - IP Geräte nicht anlernba

Beitrag von deimos » 28.12.2017, 15:06

Hi,

ein Preis von 10€ dürfte aber auch etwas stutzig machen, wenn der Bausatz schon 20€ kostet...

Viele Grüße
Alex

Gluehwurm
Beiträge: 12432
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Umzug CCU2 auf RaspberryMatic - IP Geräte nicht anlernba

Beitrag von Gluehwurm » 28.12.2017, 15:52

Ist schon ein "Schnäppchenangebot", gibt es da noch mehr ... :mrgreen:
mwe25 hat geschrieben:Wer ahnt den das dieser Trot... falsch gelötet hat.
Bei obigem Fehler gibt es nicht viele Möglichkeiten. Das ist einer der wirklich großen Vorteile dieser Konstellation. :wink:

mwe25
Beiträge: 74
Registriert: 04.01.2010, 19:16
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Umzug CCU2 auf RaspberryMatic - IP Geräte nicht anlernba

Beitrag von mwe25 » 29.12.2017, 15:47

Hab heute eine neue Buchsenleiste bei ELV bestellt. Dann kann ich neu löten. Dauert also noch etwas.
CCU2, Rolladenaktoren, Fensterkontakte, Raumthermostate, Regensensor ...

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Umzug CCU2 auf RaspberryMatic - IP Geräte nicht anlernba

Beitrag von Familienvater » 29.12.2017, 15:54

Hi,

ich weiß nicht, ob das Funkmodul ggf. "getoastet" worden sein könnte, oder ein SMD-Kondensator, weil ja dadurch sämtliche Pin's irgendwelche Signale haben, die nicht dafür gedacht sind, +5V, GND, die GPIO-Datenpin's. Ich weiß nicht, ob ich da noch großartig weiter mit Basteln würde, nur um Ende doch gefrustet zu sein, ein neues, unverbasteltes Modul kostet auch nur 20€...

Der Familienvater

mwe25
Beiträge: 74
Registriert: 04.01.2010, 19:16
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Umzug CCU2 auf RaspberryMatic - IP Geräte nicht anlernba

Beitrag von mwe25 » 29.12.2017, 16:30

ja, dachte ich mir auch. Aber ein Versuch ist es doch Wert, oder meinst du besser nicht?
Das Ersatzteil ist kostenlos. Zur Sicherheit habe ich gestern bei Ebay trotzdem einen neuen Bausatz bestellt. Und der ist soeben schon angekommen. Wenn ich den aber jetzt öffne um die Buchsenleiste zu nutzen ist der Umtausch ausgeschlossen.
CCU2, Rolladenaktoren, Fensterkontakte, Raumthermostate, Regensensor ...

Gluehwurm
Beiträge: 12432
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Umzug CCU2 auf RaspberryMatic - IP Geräte nicht anlernba

Beitrag von Gluehwurm » 29.12.2017, 16:57

Da Du nicht der Erste mit diesem und anderen Lötfehlern bist, und es bei anderen nach dem Umbau wieder funktioniert hat, würde ich den Versuch auf jeden Fall machen. Wegschmeissen geht immer noch. :wink:

schneidy76
Beiträge: 340
Registriert: 18.11.2016, 22:36
Wohnort: ziemlich weit unten
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Umzug CCU2 auf RaspberryMatic - IP Geräte nicht anlernba

Beitrag von schneidy76 » 30.12.2017, 11:48

Das sind Tantal Kondensatoren, das macht denen nichts aus. Wenn ich mich recht erinnere, dann kommt erst gar keine Spannung hin, wo was kaputt gehen kann...
Raspberry Matic RP3, iobroker & Node-Red auf orangePi
HM Lan GW
--- HM-RF, HmIP-RF und knx Komponenten ---
Visualisierung auf Android 10" Tablett

mwe25
Beiträge: 74
Registriert: 04.01.2010, 19:16
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Umzug CCU2 auf RaspberryMatic - IP Geräte nicht anlernba

Beitrag von mwe25 » 04.01.2018, 16:00

Hallo,
Ersatzteil ist angekommen und alles ist nun so gelötet wie es sein soll.
Und siehe da, jetzt funktioniert alles wie es soll.
Ich warte jetzt mal 2-3 Tage ab ob alles so bleibt. Der Bausatz hat ja einiges mitgemacht.
Danke für eure Hilfe.

Gruß Marco