Wortmann30 ist das hier aufgefallen:
Sollte das heißen, das Direktverküpfungen - also ohne CCU - unempfindlicher sind?Dazu kann ich auch was sagen, was allerdings nicht genau zum Thema gehört, wenn das interessant ist können wir das ausserhalb diskutieren.
Ich habe im EG 7 Jalousien mit den HM-LC-Ja1PBU-FM, wenn ich nun diese alle fahren will muss ich über das Programm jeweils eine Verzögerung von 5 Sec einbauen sonst gibt es Kommunikation Störungen.
Wenn ich jetzt über den Umweg Virtuelle Taste gehe da ich an einer Stelle eine Taste (von einem Wired RS485 Aktor) nehme und die Virtuelle Taste direkt mit den HM-LC-Ja1PBU-FM verknüpfe kann ich alle exakt gleichzeitig fahren ohne Kommunikation Störungen.
Ich weiss es sind keine Temperatur Einstellungen aber eben auch die Problematik etwas parallel anzusteuern.
Allerdings wäre ein Sreenshot der Verknüpfung zum Verständnis super!
VG Torsten